我们从国外引进的二手设备中,采用循环水冷却的换热器都有锌阳极保护,但在国内配套的同设备中一个也没看到,后来安装国外的设备也清除了这些锌阳极,经咨询相关专业人员,他们解释为,我们的循环水中加有稳定剂,不需要锌阳极保护,请问加稳定剂和锌阳极保护那个更有利于稳定生产和环保节能?谢谢。

 

发表于 2012-7-6 08:53:25

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
yzhang2010 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

循环水的除垢剂,主要是酸,对垢进行分析后,用酸清洗就可以,当然要加一些缓蚀剂,主要乌洛托品之类的.
如果垢较少,也可以用阻垢剂或分散剂,长时间进行剥离.

 

发表于 2012-7-6 14:11:22

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
youxinxinyou + 5 赞一个!
yzhang2010 + 9 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wuyedejijie 发表于 2012-7-5 11:50
前辈,我是新人,弱弱的请教几个问题。
1.工厂内部循环水大概指的是什么?这些水会不会被污染?
2.如有1冷 ...

请问你的内部循环水是封闭体系,还是开放体系,无论什么体系,如果没有进行处理,肯定会污染或是有微生物存在,因此需要处理.
光有水量还不行,还需要补充水水质/温度差/循环水水质/风速/排污系数等才能确定处理成本.
肯定需要对水进行冷却处理,才能外排,否则 会造成热污染.

 

发表于 2012-7-6 14:23:42

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
youxinxinyou + 5 积极参与
yzhang2010 + 10 积极参与
wuyedejijie + 1 谢谢解答

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
慯星淚 发表于 2012-7-5 22:47
你好!检修完的无阀滤池一直没有反洗,循环回水是乳白乳白的,还带有很多泡这都是什么原因呢!

是过滤什么水

 

发表于 2012-7-6 14:24:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hwmkoyo 发表于 2012-7-6 08:53
我们从国外引进的二手设备中,采用循环水冷却的换热器都有锌阳极保护,但在国内配套的同设备中一个也没看到 ...

锌阳极保护应该主要是缓蚀作用,个人认为这个东西更有效.

 

发表于 2012-7-6 14:57:02

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
anpeng + 1
yzhang2010 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

慯星淚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
???循环水……                                          

 

发表于 2012-7-7 00:14:14

回复

使用道具 举报

hwmkoyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
慯星淚 发表于 2012-7-7 00:14
???循环水……

是循环水冷却为冷却介质的换热器中。后来我们都没有用,不知道影响有多大。

 

发表于 2012-7-8 21:04:51

回复

使用道具 举报

snowersVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
aqiao1011 发表于 2012-7-2 23:14
当前一般除垢的话,用酸加缓蚀剂除垢。例如硫酸、盐酸、硝酸和氢氟酸等。至于用什么酸,也要看水垢的成份 ...

怎么判断水垢的成分,我搜了下没有搜到,能否给个链接或者相关资料,有没有这方面的资料推荐下,谢谢?

 

发表于 2012-7-8 23:33:09

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yzhang2010 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

snowers 发表于 2012-7-8 23:33
怎么判断水垢的成分,我搜了下没有搜到,能否给个链接或者相关资料,有没有这方面的资料推荐下,谢谢?

水垢类别鉴别方法

1、碳酸盐水垢CaCO3+Mg(OH)2占50%以上的,颜色为白色。
鉴别方法:在5%盐酸溶液中,大部分可溶解,反应生成大量气泡,反应结束后,不容物很少。
2、硫酸盐水垢CaSO4+MgSO4占50%以上的,颜色为黄白色或白色。
鉴别方法:盐酸溶液中很少产生气泡。溶解很少,加入10%氯化钡溶液后,生成大量白色沉淀物(硫酸钡)。
3、硅酸盐水垢SiO2占20%以上的,颜色为灰白色。
鉴别方法:在盐酸中不溶解,加热后其他成分部分缓慢溶解,有透明沙粒状沉积,加入1%的氢氟酸或氟化钠可有效溶解。
4、磷酸盐垢,黄白色质地坚实。主要成分为磷酸盐,另外还有硅酸盐、铁和铜的腐蚀产物。

鉴别方法:溶于氨水和苛性碱中。在含钼酸铵的浓HNO3液中生成黄色的沉淀物
5、铁垢铁锈以铁氧化物为主杂有其他盐类,颜色为棕褐色。
鉴别方法:加稀盐酸溶液可缓慢溶解,溶液呈黄绿色,加硝酸能较快溶解,溶液呈黄色。
6、油垢:含油5%以上的,颜色为黑色。
鉴别方法:将垢样研碎,加入乙醚后,溶液呈黄绿色。
除垢率应符合以下规定
1、清洗碳酸盐水垢时,除垢率应达到原水垢覆盖的80%以上。
2、清洗硅酸盐或硫酸盐水垢时,除垢率应达到原水垢覆盖的60%以上。

 

发表于 2012-7-9 14:20:42

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
anpeng + 1 深入讨论
yzhang2010 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

563624759VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 cdpulin 于 2012-7-16 09:43 编辑
walter029 发表于 2012-4-2 18:52
请问循环水热态预膜是怎么回事?难道先投用热介质,再投冷介质(循环水)?

软化水和除盐水哪个更软?更 ...


除盐水比软化水更软。主要是除盐水的脱盐比较高,而软化水只是除去钙离子,镁离子。

 

发表于 2012-7-13 18:49:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cmzgbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一沉池没有做锥斗,只是布了口字形的管子,是否可行?

 

发表于 2012-7-13 20:32:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

各位海友,最近有一个空分系统结垢和粘泥特别多,我想用剥离剂清洗一下。可季铵盐肯定不行,起泡太多对空分系统不好。请问用什么样的表面活性剂好一些呢?有人说阳离子的容易起泡,可以用阴离子的。可哪种阴离子活性剂的剥离效果好呢?
还有其他的方法吗?
急需要了解,谢谢各位了!

 

发表于 2012-7-14 14:56:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

亮剑无敌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最好是停下来清洗,否则不能使用表面活性剂进行黏泥剥离处理,搞不好导致分子筛报废,影响生产。

 

发表于 2012-7-14 20:13:02

点评

正解啊!  发表于 2012-7-20 11:07

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
yzhang2010 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
cmzgb 发表于 2012-7-13 20:32
一沉池没有做锥斗,只是布了口字形的管子,是否可行?

肯定没有多大用处。
无论是一沉,还是二沉,锥斗必须做,这是用来存泥,且便于泥进入斗内,及时清理。

 

发表于 2012-7-16 09:45:16

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
yzhang2010 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
aqiao1011 发表于 2012-7-14 14:56
各位海友,最近有一个空分系统结垢和粘泥特别多,我想用剥离剂清洗一下。可季铵盐肯定不行,起泡太多对空分 ...

能否用强氧化剂和异噻唑啉同处理。
阴离子的表面活性剂是有,但是否能用于循环水处理,没有做过,不能断言。

 

发表于 2012-7-16 09:56:02

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
youxinxinyou + 5 很给力!
yzhang2010 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

a178584873VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
各位海友,我厂区现在循环水供应区域大概有6W平方,之前是一点集中供水,主要供水都在一楼,少部分2楼3楼供水。因为耗能比较大,且水压不稳定,现在想改造。目前主要有2种方案,一个是1楼和2楼3楼的用水分开供水,还有一种就是用水集中区域再建个循环水站,或者楼顶放置集水冷却塔,分区域供水。这两种方案哪个比较好一点?有没有这方面的资料,提供下,谢谢!

 

发表于 2012-7-16 11:32:58

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
yzhang2010 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin 发表于 2012-7-16 09:56
能否用强氧化剂和异噻唑啉同处理。
阴离子的表面活性剂是有,但是否能用于循环水处理,没有做过,不能断 ...

谢谢前辈!
那您所说的强氧化剂都是哪些产品?这些强氧化剂和异噻唑啉同复合在一起投加还是单独投加?

 

发表于 2012-7-16 20:05:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yaqi0413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 cdpulin 于 2012-7-17 13:36 编辑

一个新单位,还没用过的循环水系统做预膜的话,是要在预膜期间一直开泵循环数天吗??  还是开泵将预膜药剂打一个循环后就停泵   静止数天呢????

问一下,做预膜的话  是要把包括泵进出口管道都预膜   ,还是指针对换热器做预膜呢??

 

发表于 2012-7-16 21:57:34

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
yzhang2010 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
aqiao1011 发表于 2012-7-16 20:05
谢谢前辈!
那您所说的强氧化剂都是哪些产品?这些强氧化剂和异噻唑啉同复合在一起投加还是单独投加?

强氧化 剂很多,如臭氧、二氧化氯等。
先加强氧化剂,后加异噻唑啉同。

 

发表于 2012-7-17 13:35:18

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
yzhang2010 + 9 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yaqi0413 发表于 2012-7-16 21:57
一个新单位,还没用过的循环水系统做预膜的话,是要在预膜期间一直开泵循环数天吗??  还是开泵将预膜药剂 ...

首先预膜范围,是根据系统的腐蚀程度或系统的清洗范围确定的。一般都是预膜整个循环水系统,也有部分是预膜换热器。
预膜过程是加入预膜剂,通过挂片观察预膜后,且膜质量好,要及时将预膜液排出。

 

发表于 2012-7-17 13:39:20

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
yzhang2010 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.859268 second(s), 171 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197