装置区内的分析化验室属民用建筑吗?研究所和车间办公室好像是属于民用建筑的(凑字数)

 

发表于 2012-4-6 20:33:49

点评

你讲的不清楚,如果化验室、研究所、办公室不在厂房内或贴临建造,是单独建筑物的话,就是民用建筑  发表于 2012-4-7 14:09

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
侯小弟 + 9 支持本贴的都发钱,小弟多得是,嘿嘿
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lifawei109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
氧气管线,或者是氧相关的阀门,液氧阀门漏液时需要的工具需要脱脂吗?现在常用的最安全的脱脂剂是那些,还是四氯化碳吗

 

发表于 2012-4-7 04:21:49

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
侯小弟 + 9 支持本贴的都发钱,小弟多得是,嘿嘿
chenfei422 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lifawei109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

我觉得可以设置防弹玻璃,质量差点没有关系,防弹应该可以防止小爆炸的把。呵呵呵,安装塑料玻璃吧,飞了也是一块儿,不是小碎屑。

 

发表于 2012-4-7 04:24:40

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
hgsafety + 1 深入讨论
chenfei422 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hao0923 发表于 2012-4-6 20:33
装置区内的分析化验室属民用建筑吗?研究所和车间办公室好像是属于民用建筑的(凑字数)

非生产性的建筑都是民用建筑,如果是实验楼就可以确定是民用建筑。但是如果这个分析化验室是装置区内,并且是某生产建筑的一部分的话,那我也不知道怎么定义了。

 

发表于 2012-4-7 09:28:56

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
hgsafety + 1 深入讨论
ckwcba + 5 波哥,生产厂房内设有实验室或办公室在同一建筑内,当然还是厂房.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
lifawei109 发表于 2012-4-7 04:21
氧气管线,或者是氧相关的阀门,液氧阀门漏液时需要的工具需要脱脂吗?现在常用的最安全的脱脂剂是那些,还 ...

当然需要脱脂啦。很多关于氧气的标准规范都提到要脱脂的。
常见的脱脂剂有四氯化碳、二氯乙烷等,具体我不是很了解,对这个知道得不多。你要是找到相关资料的话,别忘了告诉我一下哈

 

发表于 2012-4-7 09:45:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
ckwcba + 5 波兄,查了二氯乙烷闪点-10度,易燃液体,还是不要用吧

查看全部评分

回复

使用道具 举报

taikenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

请教下
湿火炬泄压总管的流体是否会倒流入未开启的安全阀出口管,安全阀相对于总管的安装高度有没有要求?
假若有一个安全阀是排放低温介质,是不是在这总管上的所有安全阀与其出口管都要考虑相同要求低温材料?
换言之安全阀出口管设计温度是随火炬总管还是随入口管?

 

发表于 2012-4-8 11:23:58

点评

这个小弟实在回答不了,我不懂。不好意思。还请单独发帖去问吧。  发表于 2012-4-8 11:46

评分

参与人数 3财富 +11 魅力值 +1 收起 理由
hgsafety + 1 发起有意义的议题
侯小弟 + 5 + 1 我回答不了,但还是感谢支持!
yzhang2010 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuxinyang_01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
houyanxue 发表于 2012-4-2 10:02
休息室是什么概念?中午还要休息的吗?防爆区连临时操作室都不让设,你还想休息?如果采取房屋式的做为休息 ...

石化规条文说明里有这条。(为什么要有那么长的字数要求呢。。。。。)

 

发表于 2012-4-10 10:54:52

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
原来我们的化验室布置在车间一角,安监局说不规范,要求加防火墙隔开。我们考虑到车间完整性和将来发展,想在车间(甲类)外盖检测楼。那么检测楼与周围甲类车间、行政办公楼、消防水池(1000方)的防火间距该如何?

 

发表于 2012-4-10 11:00:43

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
侯小弟 + 9 支持本贴的都发钱,小弟多得是,嘿嘿

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
yuxinyang_01 发表于 2012-4-10 11:00
你好。我提一个类似的问题。原来我们的化验室布置在车间一角,安监局说不规范,要求加防火墙隔开。我们考虑 ...

这个需要考虑一下问题:
1、化验室作为生产厂房还是民用建筑。(已经讨论过,个人以为是民用建筑)
2、化验室储存的物品多不多,火灾危险类别需要先确定。
然后对照建规就可以了。

 

发表于 2012-4-10 11:58:01

评分

参与人数 3财富 +17 收起 理由
hgsafety + 1 深入讨论
yzhang2010 + 8 深入讨论
ckwcba + 8 同意波哥观点。感谢猴哥今天大手笔,让我顺利升级。哈哈

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mail55163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
呵呵,有个问题,一个煤制甲醇转烯烃化工装置旁边能否设加油加气站?如果可有设的话安全距离一般参照什么规范?
煤化工园区在距离化工主装置区较远的综合服务区已经设置了加油加气站,但目前考虑到煤制甲醇转烯烃化工装置副产汽油,因此想就近再设置一个加油加气站,方便园区内部车辆加油(园区面积较大,综合服务区的加油站距离主装置区过远)。
我查询了石油化工企业设计防火规范GB50160-2008,里面没有具体对加油站与化工装置之间的安全距离规定,
另外汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2002(2006年版)里面加油加气站埋地油罐与甲类厂房防火距离仅要求25m,
请专家指导下,具体能否在化工装置旁设置加油加气站?安全距离怎么考虑?谢谢


 

发表于 2012-4-10 13:45:41

评分

mail55163 发表于 2012-4-10 13:45
呵呵,有个问题,一个煤制甲醇转烯烃化工装置旁边能否设加油加气站?如果可有设的话安全距离一般参照什么规 ...

大化工我也接触不多,这个倒真没遇到过。
首先,这个装置旁边设加油站,那么加油站到底是设在厂区内还是厂区外?内的话,就是装置与装置的间距,外的话,变成两个企业与企业的间距了。
然后才可以在这个大前提下确定间距。装置之间的间距要求较低,厂区间距的要求就高了,石化规里有明确要求的。
最后,如果加油规中的间距和石化规矛盾,取数字大的。

 

发表于 2012-4-10 16:43:16

点评

猴哥,俺兑换积分升级了下,评分被清零了。今天没分给你,别怪我啊,哈哈。  发表于 2012-4-10 17:05

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
hgsafety + 1 深入讨论
yzhang2010 + 10 深入讨论
mail55163 + 5 厂区外的,谢谢指导~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

无悔爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
上次听专家说可以设操作室,操作室用防火墙隔开,门窗向外开。

 

发表于 2012-4-10 16:59:00

点评

砖家说得有点片面,对照下建规吧。  发表于 2012-4-11 14:04

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 支持本贴的都发钱,小弟多得是,嘿嘿

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
无悔爱 发表于 2012-4-10 16:59
上次听专家说可以设操作室,操作室用防火墙隔开,门窗向外开。

本来就是可以的,自己看建规就可以啊。
3.6.8 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。
3.6.9 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h 的不燃烧体墙体与其它部分隔开。


 

发表于 2012-4-11 13:55:46

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
yzhang2010 + 5 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

guoxuellVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【精细化工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
yuxinyang_01 发表于 2012-4-10 11:00
你好。我提一个类似的问题。原来我们的化验室布置在车间一角,安监局说不规范,要求加防火墙隔开。我们考虑 ...

那还不如加一道墙呢,至少投资少了,以后也可以拆除移位都可以

 

发表于 2012-4-12 08:50:22

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 支持本贴的都发钱,小弟多得是,嘿嘿

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hao0923VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
甲类可燃液体储罐能否和液化烃储罐能否布置在同一个防火堤内?
三乙胺储罐(甲类可燃液体),常压,30m3,数量2个;
液化烃储罐,液化气做燃气炉燃料,压力罐,容积60m3,数量1个。
两种储罐能否布置在同一个防火堤内,即同一罐组内?  
《建筑设计防火规范》表4.4.1两者间距40m。
《石规》表4.2.12,两者间距20m。
《石规》第6.2.5条3款,可燃液体压力储罐可以与液化烃压力罐同组布置,但是三乙胺储罐是常压罐。
《石规》第6.2.5条3款,小于1000m3,火灾危险性不同的储罐也可以同组布置,但本条貌似只说的是可燃液体罐。
希望可以同组布置,但不知道可以依据哪个规范的哪一条款。

 

发表于 2012-4-12 17:22:54

评分

参与人数 3财富 +18 收起 理由
hgsafety + 1 发起有意义的议题
侯小弟 + 9 支持本贴的都发钱,小弟多得是,嘿嘿
yzhang2010 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

daiqijun0000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 yzhang2010 于 2012-4-13 12:31 编辑
侯小弟 发表于 2012-3-29 19:24
http://bbs.hcbbs.com/thread-347728-1-1.html  网友要的教材幸好我原来发过。

安全生产事故典型案例评 ...


您好!我在网上下载您上传的文件,但解压时出现了问题“1 : 安全生产事故典型案例评析全集.part2.rar: 必要的压缩卷不存在 D:\个人文件\安全生产事故典型案例评析全集.part2.rar
2 安全生产事故典型案例评析全集.pdf: 数据错误,文件被破坏 D:\个人文件\安全生产事故典型案例评析全集.part1.rar
”能否把文件发给我呢!
谢谢


 

发表于 2012-4-12 17:51:29

点评

可以解压,不存在问题,你自己应该少下载PART3。  发表于 2012-4-13 09:07

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
侯小弟 + 9 支持本贴的都发钱,小弟多得是,嘿嘿
yzhang2010 + 2 必须3部分都下载才能解压的

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
daiqijun0000 发表于 2012-4-12 17:51
您好!我在网上下载您上传的文件,但解压时出现了问题“1 : 安全生产事故典型案例评析全集.part2.rar: 必 ...

做事不够细致啊,还不能当好一个安全员哦

 

发表于 2012-4-13 11:47:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yzhang2010 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hao0923 发表于 2012-4-12 17:22
甲类可燃液体储罐能否和液化烃储罐能否布置在同一个防火堤内?
三乙胺储罐(甲类可燃液体),常压,30m3, ...

法不禁止即许可啊,至少我没有明确看到有“液化烃储罐不得与甲类可燃液体储罐同区设置”的条纹。只不过放一起的话,可能由于储罐间距等要求也不是很好而已了。

要是有网友看到禁止同区设置的条纹还请提醒一下,谢谢啦。

 

发表于 2012-4-13 12:01:13

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
hao0923 + 5 深入讨论
应该可以在一起,哪个规定严就用哪个规范就行                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

发表于 2012-4-13 14:41:14

评分

我认为不是民用建筑,只是防火等级不同,分区划分不同而已,
分区间加防火防爆墙,加缓冲区就行了

 

发表于 2012-4-13 14:45:19

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 支持本贴的都发钱,小弟多得是,嘿嘿

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128249 second(s), 154 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197