[主页]

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

广州振威

[控制系统] 电机状态在DCS显示有两种方法:硬接线和通讯

[复制链接]
1.2K |0
阅读字号:

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 允是 于 2025-4-29 08:44 编辑

电机状态在DCS显示有两种方法:硬接线和通讯。
一、硬接线
1.硬接线 配电室配电盘接触器辅助触点至机柜室干接点信号硬接线至DCS机柜:
优点:各自独立,准确,快速;
缺点:使用电缆较多,占用通道多;
2.配电室配电盘接触器辅助触点至机柜室220VAC接点信号接线至SIS机柜。
二、通讯
3.配电室电机监控系统通讯至DCS:
优点: 节省硬件投资,可采集传送多个数据:启停状态、电流、电压、缺项、故障诊断报警等等;
缺点: MOTOR保护器、监控系统及DCS系统共3个系统之间均采用通讯,虽可建立链接,但因通讯固有的特点如通道拥挤造成的时间滞后,丢包等可能会导致DCS显示的电机状态数据和实际状态之间造成两位数秒级的时差,数据丢包等,故障分析时只能作为参考。
三、通讯与硬接线结合
4.硬接线+远程I/O柜 :(大炼化DCS较多采用)
  区域配电室配电盘接触器辅助触点硬接线至区域变电所内DCS系统的远程I/O柜,后通讯至主站
优点:节省电缆,准确,快速;
缺点:远程I/O柜通讯故障时,较多机泵状态同时丢失;
四、电仪间感应电压预防和消除
1.电仪联络电缆,DI与DO信号电缆分开敷设,使用不同电缆沟、桥架、带屏蔽电缆进行信号隔离;
2.DCS与SIS系统侧与电气配电所间要求:
1)信号隔离:AI/AO使用安全栅;DI/DO使用继电器;
2)仪表侧机柜内端子排要求使用带保险管的刀闸开关端子。
3.信号电缆备用芯接地;
4.必要时系统只接收电气干接点信号,仪表系统发送24VDC检查电压,保证输入继电器可靠动作,包括吸合与释放。
5.必要时仪表表侧更换普通继电器为接触器,保证可靠动作。

  

 

发表于 2025-4-29 08:39:08

【提示:直接搜索5691983可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 允是 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务
【实名】高级模式

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130664 second(s), 49 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】