[讨论] 常压精馏塔塔顶是否需要设置安全阀

[复制链接]
2K |12
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如题:

精细规5.7.1条要求冷却水或回流中断,或再沸器输入热量过多而引起超压的蒸馏塔顶气相管道要设安全阀。大家都设吗?

 

发表于 2024-11-5 18:33:52

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 七堇汐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

snmmiyingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据5.7.1条的要求,为了防止冷却水或回流中断或再沸器过热导致的超压情况,精馏塔顶气相管道应设置安全阀。这是一个常规的安全措施,通常会被遵循和执行。
.

 

发表于 2024-11-5 21:31:58

回复

使用道具 举报

在某些省份,要求必须设。

 

发表于 2024-11-6 06:10:21

回复

使用道具 举报

大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
肯定要设置安全阀的

 

发表于 2024-11-6 08:47:35

回复

使用道具 举报

mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不一定需要

 

发表于 2024-11-6 09:02:44

回复

使用道具 举报

gcq889395VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
需要设置安全阀

 

发表于 2024-11-7 09:43:50

回复

使用道具 举报

weilongwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
GB 50160中的第5.5.1条也有规定“顶部量高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔应设置可靠的安全泄压措施“。但我觉得应该基于风险做HAZOP分析,如果能确保冷媒失效可再沸器超量供热的场景下,能通过其它IPL把风险降到可接受水平就可以不加,否则需要加。

 

发表于 2024-11-8 08:03:58

点评

按照HAZOP分析,塔釜冷媒没有了,因为塔釜有控温,可以算作一层保护,但是只有这一层也没办法降到可接受水平。  详情 回复 发表于 2025-4-2 10:17
回复

使用道具 举报

看后续系统是否常开,如果常开无阻挡  认为没必要

 

发表于 2024-11-12 11:58:21

回复

使用道具 举报

看后续系统是否常开,如果常开无阻挡  认为没必要

 

发表于 2024-11-12 11:58:36

点评

后续系统常开的气体流量和无冷媒时候的气体流量应该是相差好多的,这么大流量进入后面系统,必定压力升高  详情 回复 发表于 2025-4-2 10:16
回复

使用道具 举报

歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2024-11-12 13:36:04

回复

使用道具 举报

七堇汐楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  【化工工艺设计师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
601087456 发表于 2024-11-12 11:58
看后续系统是否常开,如果常开无阻挡  认为没必要

后续系统常开的气体流量和无冷媒时候的气体流量应该是相差好多的,这么大流量进入后面系统,必定压力升高

 

发表于 2025-4-2 10:16:08

回复

使用道具 举报

七堇汐楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  【化工工艺设计师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
weilongwu 发表于 2024-11-8 08:03
GB 50160中的第5.5.1条也有规定“顶部量高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔应设置可靠的安全泄 ...

按照HAZOP分析,塔釜冷媒没有了,因为塔釜有控温,可以算作一层保护,但是只有这一层也没办法降到可接受水平。

 

发表于 2025-4-2 10:17:14

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114221 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197