[讨论] 跪求自控大神指点,DCS联锁切断为F.C,能设计成得电关闭阀门吗?

[复制链接]
1.7K |17
巴山映山红VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
切断阀XV-30501规格书为F.C,联锁逻辑为得电关闭阀门;这种设计符合设计标准吗?

切断阀XV30501数据表

切断阀XV30501数据表

XV30501联锁逻辑图

XV30501联锁逻辑图

 

发表于 2024-9-30 09:35:34

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 巴山映山红 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

lwigdhanmuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
一般情况下,F.C(Fail Close,失电关闭)的阀门在失去电源时会自动关闭。将切断阀XV-30501设计为得电关闭是可行的,并且符合F.C的标准。设计时应确保阀门在正常供电情况下保持开启,一旦失电则自动关闭,以确保系统的安全。
.

 

发表于 2024-9-30 10:49:15

回复

使用道具 举报

啊峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
,联锁逻辑为得电关闭阀门;这种设计符合设计标准吗?这个肯定不符合标准,万一你线路断了,没有电呢,还怎么起到保护作用呢

 

发表于 2024-9-30 12:11:51

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
进料阀一般是气开阀,安全状态是关闭状态,所以要选择气开阀,没气没控制信号时,阀门状态是关闭的。

 

发表于 2024-10-3 16:56:43

回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 jlshnlhj 于 2024-10-5 09:17 编辑

XV-30501(XV-30502,XV-30701)是由气动阀fc+电磁阀组成。气源由电磁阀控制,得电关闭是1 “联锁“。
关键是几个条件(TT30501,PT30501等)是控制还是安全联锁,在DCS侧估计是控制。如果是安全联锁,确有断线联锁不动作的隐患。

 

发表于 2024-10-4 09:39:38

回复

使用道具 举报

你买阀门的时候,特意注明了得电联锁了吗?联锁方向与故障方向一致?
如果你也是按照这个买的,就按照这个组态呗,设计终身追责,这种联锁逻辑一般都没啥错误。
一般来讲,DCS联锁为1触发,SIS联锁为0触发,所以……作为一个DCS联锁阀门,1触发也没啥毛病。这个还是得看看设计统一规定。没有任何标准要求DCS联锁阀门不能用1联锁。

 

发表于 2024-10-5 11:00:38

回复

使用道具 举报

du130928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
规格书中加上,气源故障位置FC,电磁阀那里加上EO(失电阀门开启)。那么得电就会关闭。有气源的情况下,电磁阀不给电阀门开启,电磁阀得电排气,阀门关闭。气源丢失阀门FC关闭

 

发表于 2024-10-5 17:18:28

回复

使用道具 举报

阳光_n1FTCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
FC是故障关阀门的意思,XV是开关阀。那对于阀门的故障状态就分两种形式,阀门的输出信号命令故障和动力源信号故障,理论上两种故障时只要满足其中一种就能实现故障关。阀门输出信号命令故障关,那阀门选型时就要求非输出命令时是开状态,有输出命令能关闭。动力源故障(气动/电动/液压等),就是无上述动力时,阀门按照开状态设计即可(如靠执行机构的弹簧等自然元件,要阀门处于关状态)。

 

发表于 2024-10-5 19:51:20

回复

使用道具 举报

可以的啊

 

发表于 2024-10-9 22:13:55

回复

使用道具 举报

csxl123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
lwigdhanmu 发表于 2024-9-30 10:49
一般情况下,F.C(Fail Close,失电关闭)的阀门在失去电源时会自动关闭。将切断阀XV-30501设计为得电关闭 ...

你看看你说的话是不是矛盾,还是AI复制的

 

发表于 2024-10-10 11:41:39

回复

使用道具 举报

dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
阀门FO  FC 工艺要求

 

发表于 2024-10-12 09:45:33

回复

使用道具 举报

问设计啊,终身责任制,谁让他这么设计的

 

发表于 2024-10-12 10:13:34

回复

使用道具 举报

壁韧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
FC 是失气故障位 得电关 是电磁阀动作要求,一个气 一个电 没啥关系。不过他这个逻辑图 感觉有些问题,最终还是要根据实际情况确定。

 

发表于 2024-10-12 10:38:33

回复

使用道具 举报

._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
逻辑图描述有问题

 

发表于 2024-10-12 15:15:59

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
DCS联锁,正逻辑,最后输出1代表联锁触发,后面描述改成失电关闭。输出1 代表触发而已,DCS系统可以设置1或0触发,得电失电

 

发表于 2024-10-15 10:05:12

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
联锁逻辑错误,联系设计院更改。切断用阀门,故障安全型设计应为失电关闭。

 

发表于 2024-10-15 10:47:35

回复

使用道具 举报

ccutkztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
SH∕T 3018-2003 石油化工安全仪表系统设计规范(SH通用标准-03代替)中,3.5 安全仪表系统应设计成故障安全型。得电关闭阀门是不对的

 

发表于 2024-10-15 11:00:07

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
阀门是FC的,一般正常情况是电磁阀得电,有气源,阀门打开,电磁阀失电,无气源,阀门关闭。得电关阀门的话,那你气路就是反过来的了。很少采用得电失气这种气路设计,都是得电得气,失电失气。还是好好问问设计人员,联锁不是小事。

 

发表于 2024-10-15 15:40:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.084443 second(s), 131 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197