加入五千万化工人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
硫磺回收装置停产方案及停产后管理方案 编制人: 审核人: 审批人: 二、停运实施步骤 1.酸气放空至低压火炬;关闭酸气至硫磺回收装置入口界区阀,关闭ESDV切断阀; 2.将硫磺溶液中硫磺产出,直至硫浆泵取样硫磺溶液分析硫磺颗粒小于1%; 3.调整溶液指标合格(ORP: -250至-280、pH:7.9至9.3); 4.启动将硫磺溶液泵将溶液抽至溶液检修罐(溶液在检修罐中保质期约为1-2年); 5.对硫浆泵至吸收氧化塔,流浆泵至真空带式过滤机、滤液返回泵至再生塔、流浆泵、喷射泵机封冲洗等管线,用脱盐水置换干净; 6.用氮气将系统酸气管线至氧化塔进行吹扫、置换,检测硫化氢含量小于1ppm后停止置换,将系统隔断; 7.关闭导热油入口阀门,停调温水泵,排净调温水加热器和相关管道中的水。 三、停运管理要求 1.硫磺回收单元与其它系统相连部分采用关闭截止阀并上锁。 2.停运期间运行班组、电气、自控须定期巡检,巡检频次定为每周一次。 3.硫磺回收单元设备设施维保完好,仪器仪表完好有效,满足随时投运条件。 四、工艺管理 1、将硫磺溶液泵至溶液检修罐(溶液在检修罐中保质期约为1-2年) 2、硫浆泵至吸收氧化塔、滤液返回箱、流浆泵至真空带式过滤机、滤液返回泵至再生他、滤液返回泵至、流浆泵、喷射泵机封冲洗等设备管线,用脱盐水置换干净 3、将硫磺单元进行工艺隔离 (1)将投入手动关 (2)关闭酸气进硫磺单元界区球阀并上锁 (3)关闭酸气放空球阀并上锁 (4)关闭进气凝液泵进出口手阀并上锁挂签 (5)关闭调温水导热油进出口手阀并上锁挂签(打开旁通手阀) (6)关闭脱盐水至硫磺单元手阀并上锁挂签 4、运行班组每班对硫磺回收单元进行现场巡检 五、设备管理 1.停运期间运行班组每周一巡检一次、电气每周一巡检一次、自控每周一巡检一次; 2.停运期间所有机泵综合维护每月25日对所有机泵进行月度检查、维护。严格执行“十字作业”方针(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)杜绝跑冒滴漏;每月25号对机所有机泵进行盘车,防止转子或轴变形,并做好记录; 3.空冷器每月25-30日试运转5分钟无异常; 4.真空过滤机每周一定期巡检做好清洁保养维护; 5.所有静设备每周一定期巡检严防跑冒滴漏; 6.所有安全阀、压力表按时校验; 7.在投运之前,提前一周将所有机泵润滑油更换。 六、电气管理 1.对所有设备电源断开处做“禁止合闸”目视化警示标识,并注明原因;现场操作注、配电箱断电的上锁挂签 2.每月对系统的配电设备进行巡检一次,并作好记录,发现问题及时处理,确保系统供电可随时恢复。 3.系统电伴热管理;电伴热现场控制柜停电,定期检查,确保随时能正常投用。 七、自控管理 1.自动化维护、综合维护分别对硫磺回收单元远传仪表、现场仪表及可燃气体检测仪、固定式硫化氢检测仪送校,确保仪表完好有效; 2.运行岗每月每月对硫磺回收单元的调节阀、开关阀进行测试。发现问题及时联系自动化处理; 3.仪表空气系统管道要定期排水做好防冻防凝工作; 4.仪表风管线和仪表风系统连接界区阀门关闭。 八、库房管理 1.药剂库房管理;库房药剂归类摆放整理; 2.做好库房登记台账; 3.药剂库房落锁,定期入库检查; 4.定期打扫库房卫生,保持库房整洁; 5.硫膏库房按规定码堆整齐,定期巡检,对库房内洗眼器等安全设施做好维护保养,保持完好; 6.保证生产药剂、化验药剂充足。 九.消防设施管理 运行班组每半月对硫磺单元消防设施进行检测及维护,确保消防设施完好,能够有效使用
|