[讨论] 带有切断功能的调节阀,进SIS系统问题

[复制链接]
4.7K |34
阅读字号:
21
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--以上问题是我个人整理内容,请问楼主还有问题没?-登录查看全文

 

发表于 2022-7-16 16:22:48

回复

使用道具 举报

22
wdh2010VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--.guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-7-17 10:10:58

回复

使用道具 举报

23
wdh2010VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--按照GB50770看看-登录查看全文

 

发表于 2022-7-17 10:11:06

回复

使用道具 举报

24
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--目前没有问题,要论整体认证的事情,我觉得十年后再谈(目前不现实)。-登录查看全文

 

发表于 2022-7-18 08:14:50

回复

使用道具 举报

简介--学习交流一下-登录查看全文

 

发表于 2022-7-18 09:49:47

回复

使用道具 举报

简介--各位大侠,我想问一下,原来有个液位调节阀在DCS进行调节,现在想带有切断功能进SIS系统联锁, 建议考虑一下该调节阀进SIS系统联锁是否确实有必要。如果配电磁阀之后的DCS联锁切断功能就能满足实际需要,则没有必要 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-7-18 09:54:09

回复

使用道具 举报

27
panda97VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--严格来说不可以,除电子部件外,膜头、阀体等也需要符合一定的PFD值,不过也许能挺过检查。-登录查看全文

 

发表于 2022-7-18 14:27:17

回复

使用道具 举报

28
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--新建项目不建议这么设置,50770是13年的版本,之所以SIL1允许调节阀设置电磁阀,初衷应该是考虑老旧项目整改的问题。新建项目还是老老实实的再上个切断阀吧。 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-7-18 15:57:39

回复

使用道具 举报

29
pltVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--SIL可以,但是现在没人用SIL1,都是直接规定最低SIL2,不允许用SIL1-登录查看全文

 

发表于 2022-7-19 17:51:22

回复

使用道具 举报

30
dailin30VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--可以。电磁阀由SIS控制切断定位器输出信号。也就是说SIS信号要优先于DCS信号动作-登录查看全文

 

发表于 2022-7-20 12:12:09

回复

使用道具 举报

简介--valiantman 发表于 2022-7-16 10:10 此调节阀进入SIS以后,还要起DCS中调节作用吗?如果是,个人认为是不符合要求的,SIS中阀门只有开关状态, ... 同意,如果这样设置,DCS里面是不能作动SIS的阀门,这是明显违规的 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-7-20 13:14:06

回复

使用道具 举报

32
ylightdjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 ylightdj 于 2022-7-20 21:01 编辑 按目前50770的规定是可以的,但是阀体要有PFD值以供回路SIL验算,而且PFD数据要有SIL证书及报告支持。另外,还要考虑管道中物料性质,如是易燃易爆或高毒性,还是另 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-7-20 20:49:59

回复

使用道具 举报

33
yage224VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--最好是整个调节阀更换成sil等级的调节阀,进入SIS系统的话回路需要进行验证等级的是否满足要求。-登录查看全文

 

发表于 2022-7-21 08:34:11

回复

使用道具 举报

34
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--调节阀也进SIS啊-登录查看全文

 

发表于 2022-7-21 09:01:50

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163841 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197