请教:
现装置区外有双回35kv架空线路,本化工装置计算负荷9100kw,主为10kv、0.4kv用电设备,二级。将来还需建设余热10kv发电装置。就35kv降10kv本次拟设置16000kva变压器两台。
1、装置区综合楼(变配电室+控制室+办公室)设置35kv和10kv高低压配电室,变压器全采用干变。节省空间。
2、35KV采用油变(可按放置室内室外两方案考虑),在架空线附近找地设置。变10kv后进入综合楼。
现场空间还是比较紧张,现场灰多、雨多、雷大,湿度常年85%以上,气温25~32。
针对以上基本情况,两种方案投资估计相差会是多少万?如何判断选择?
谢谢!

 

发表于 2022-5-28 06:24:32

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
威风的奥特曼。 + 10 感谢分享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

啊哈,这位楼主我来吐槽一下啦!根据楼主所描述情况,首先10KV及以下配电系统才有干式变压器,是首选啦,它不仅可以节省土建的成本费用,而且可以节省变压器室至低压MCC之间的配电母线费用,安装及后期维护都比较省事啦,后期维护费用也比较低(相对油浸变压器),美中不足的是干变与低压MCC相邻安装,后期运行变压器发热可能会增加空调运行费用啦!关于高压侧主变压器,与外电网直接连接,需要经常操作或是有载调压,采用有载调压油浸变压器比较靠谱啦;同时,可以考虑节省用地,可采用户内安装方式,这样不仅可以免受外部环境如天气、污染等影响,增加运行可靠性啦!以上的配电系统方式,目前非常普遍和常用啦!关于费用问题,可以委托专业人员做个询比价比较即可。

 

发表于 2022-5-28 09:21:05

评分

参与人数 1财富 +18 收起 理由
zxg.wylton + 18 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
qhwangyz 发表于 2022-5-28 09:21
啊哈,这位楼主我来吐槽一下啦!根据楼主所描述情况,首先10KV及以下配电系统才有干式变压器,是首选啦,它 ...

10KV变压器肯定使用干变没有争议。35kv干变现在使用也多起来了,最大容量可以5万。本电网是国外孤岛孤网运行,无需有载调压,也无需考虑空调制冷费问题。

 

发表于 2022-5-28 09:57:00

回复

使用道具 举报

你可以找几个供应商,出几个方案看看

 

发表于 2022-5-28 18:46:21

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zxg.wylton + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
供应商无所谓,变压器产品肯定没问题。但他们没做过系统设计,无法提供针对性的全面意见。需要找设计院。规范上是不禁止。

 

发表于 2022-5-29 16:46:27

回复

使用道具 举报

老刘_PpJAJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
干式变压器的价格要比油浸变压器高很多,维护简单,可以与配电室共处一室。油浸变压器需要单独的变压器室,维护较干变复杂一些。两种方案比较起来,干变的费用要高一些。给的建议是35KV采用油浸变压器,10KV采用干式变压器,这样的配置比较好。

 

发表于 2022-6-2 08:40:57

回复

使用道具 举报

清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
还是要看你土建和用地成本,光看设备那肯定是干变贵。

 

发表于 2022-6-2 16:29:09

回复

使用道具 举报

zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我就是想知道大家的实际案例数据,包括干变选铝和铜等各种因素考虑对比

 

发表于 2022-6-3 06:41:12

回复

使用道具 举报

论坛游子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
有人很忌讳35kv在行政办公楼附近,好像就是定时诈弹一样

 

发表于 2022-6-8 06:56:46

回复

使用道具 举报

勇士_LXXxLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【新发药业有限公司电气工程师】
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享

 

发表于 2022-11-27 14:46:16

回复

使用道具 举报

kcllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
当前内容仅本帖楼主可见!

 

发表于 昨天 13:01

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.269141 second(s), 89 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197