8800D涡街流量计可以设置流向吗?475菜单在那个位置

 

发表于 2023-1-29 09:35:13

回复

使用道具 举报

艾默生质量流量计停着没有添加的时候,DCS显示值有波动,累积量在几P几P的累加都有什么原因呢?对应的解决方法是什么?

 

发表于 2023-2-8 13:14:18

回复

使用道具 举报

十不可思议VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
老师,四线制质量流量计的电源和信号电缆为什么一般选择从DCS直接敷设到现场仪表,而不像其他仪表阀门一样经过中间防爆接线箱?

 

发表于 2023-3-8 10:04:38

回复

使用道具 举报

馃帀鐏垮疂鐨勭埜鐖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
测量介质是异丁烷,流量计1个月前忽然零飘严重,拆卸送计量办校验,无问题,回装后只要送电整根管线震动很大,断电就不震动了。厂家过来用内窥镜检查说我们的流量计里面腐蚀导致的,想请问下专家有遇到过这样的问题吗。

 

发表于 2023-3-10 16:34:12

回复

使用道具 举报

微动cmf025M+1700流量计测量丙烯(15度,900kPa)最近波动大,无法与调节阀投流量自动,可能的原因是什么?

 

发表于 2023-3-18 08:38:39

回复

使用道具 举报

Lost MaintenanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
大家好,


一台新设备,用的横河流量计。

实际流量4L/Min,4~20ma,应该输出15ma,

实际线路电流,3.6ma,DCS显示-0.15L/Min,对应3.6ma,是正确的。

我拿HART手操器测量线路输出信号是15ma,4L/MIN,又和流量计的显示值一致。

DCS的模块,不带HART功能,

我现在想不明白,问题出在哪里?

 

发表于 2023-3-19 22:12:43

回复

使用道具 举报

baoyuhang_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
老师 请教一下质量流量计2700里面的A120报警(ED Curve Fit Fail)如何处理

 

发表于 2023-3-30 14:43:53

回复

使用道具 举报

馃帀鐏垮疂鐨勭埜鐖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
请问,E+H流量计原来是4~20Ma信号,把流量计的输出板改成了485了,设置全部改完了。通讯上了累计流量都有偏差,请问这种情况是什么原因,目前系统还在检查设置,现场到机柜间用电脑通讯的话是一样的,但是接到卡件上就不行了。

 

发表于 2023-4-12 16:47:44

回复

使用道具 举报

DN65的管道安装DN150的电磁流量计可行不

 

发表于 2023-4-20 10:06:51

回复

使用道具 举报

番茄蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
11.jpg 大咖们有没有兴趣进群实时讨论

 

发表于 2023-5-23 15:53:54

回复

使用道具 举报

徐西进VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
清风海来 发表于 2021-3-22 10:58
罗斯蒙特差压流量表,表的量程0-40kpa,流量量程0-300t,现场显示10kpa,dcs显示150t,但是比对其它流量表 ...

首先差压流量计的原理你得搞懂,差压的开方与流量成线性关系,10千帕比40开方完,本来就是0.5,显示150吨没有毛病

 

发表于 2023-8-18 07:26:38

回复

使用道具 举报

徐西进VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
请教楼主一个问题,我的工艺是用一台泵把介质输送到一个负压塔里,负压塔压力-0.1MPA,泵出口压力0.3MPA,中间管道有个调节阀,我把质量流量计安装在这段管道上是否可行?能保证满管吗?不会出现流量计入口为正压,出口为负压?这样是不是要被抽空呢?还有工艺经常反映泵不上量的问题,是不是也是出口开的过大,管道与塔一个压力,抽空所以泵才不上量呢?

 

发表于 2023-8-18 07:32:30

回复

使用道具 举报

燕重阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
请教楼主:同一管线上的三台科式流量计,理论上流量值应该在允许偏差范围之内。如果显示数值偏差特别大,能否调节三台显示数值一样?调节哪些参数?

 

发表于 2023-8-27 14:20:58

回复

使用道具 举报

chengfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
燕重阳 发表于 2023-8-27 14:20
请教楼主:同一管线上的三台科式流量计,理论上流量值应该在允许偏差范围之内。如果显示数值偏差特别大,能 ...

偏差特别大,需要找原因。一般气液两项会导致偏差特别大。 偏差小可以修正流量计流量系数。

 

发表于 2023-12-2 12:58:19

回复

使用道具 举报

chengfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
徐西进 发表于 2023-8-18 07:32
请教楼主一个问题,我的工艺是用一台泵把介质输送到一个负压塔里,负压塔压力-0.1MPA,泵出口压力0.3MPA, ...

流量计安装在正压处,不要安装在负压处,会被抽真空导致测量不准。

 

发表于 2023-12-2 13:00:26

回复

使用道具 举报

chengfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
岁月。 发表于 2023-4-20 10:06
DN65的管道安装DN150的电磁流量计可行不

电磁有直管段要求,满足就行。艾默生的是前5后2.   选流量计多大口径根据实际流量范围。  

 

发表于 2023-12-2 13:01:59

回复

使用道具 举报

chengfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
馃帀鐏垮疂鐨勭埜鐖 发表于 2023-4-12 16:47
请问,E+H流量计原来是4~20Ma信号,把流量计的输出板改成了485了,设置全部改完了。通讯上了累计流量都有偏 ...

寄存器地址是否正确。

 

发表于 2023-12-2 13:03:21

回复

使用道具 举报

chengfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
baoyuhang_ 发表于 2023-3-30 14:43
老师 请教一下质量流量计2700里面的A120报警(ED Curve Fit Fail)如何处理

是否浓度输出?可能浓度的组态数据有问题。

 

发表于 2023-12-2 13:06:36

回复

使用道具 举报

chengfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
达里加 发表于 2023-3-18 08:38
微动cmf025M+1700流量计测量丙烯(15度,900kPa)最近波动大,无法与调节阀投流量自动,可能的原因是什么?

常见气液两项的原因比较多

 

发表于 2023-12-2 13:07:20

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.326140 second(s), 148 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197