酸性水汽提塔安全阀为何在塔釜积液槽上方因出,

 

发表于 2020-12-2 01:10:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
外来人 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 bjlstg_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

安全阀设在酸性水汽提塔塔釜气相引出管线,泄放的物料基本上为水蒸汽,硫化氢、氨等有害组分含量低。否则如果设在塔顶系统,泄放的物料中硫化氢、氨等有害组分含量高,泄放瞬时速率又大,后续难处理,安全环保的风险大。

 

发表于 2020-12-31 08:50:00

点评

汽提塔安全阀为何不连火炬,而是直排大气?  详情 回复 发表于 2021-1-3 17:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
外来人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bjlstg_1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
WQH518 发表于 2020-12-31 08:50
安全阀设在酸性水汽提塔塔釜气相引出管线,泄放的物料基本上为水蒸汽,硫化氢、氨等有害组分含量低。否则如 ...

行家

 

发表于 2021-1-3 00:55:46

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

elmerscutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
WQH518 发表于 2020-12-31 08:50
安全阀设在酸性水汽提塔塔釜气相引出管线,泄放的物料基本上为水蒸汽,硫化氢、氨等有害组分含量低。否则如 ...

汽提塔安全阀为何不连火炬,而是直排大气?

 

发表于 2021-1-3 17:29:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
外来人 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

汽提塔安全阀为何不连火炬,而是直排大气?


学习一下《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》(SH 3009-2013)就知道了。

 

发表于 2021-1-4 09:58:42

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bjlstg_1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
elmerscut 发表于 2021-1-3 17:29
汽提塔安全阀为何不连火炬,而是直排大气?

必须连接火炬

 

发表于 2021-1-10 20:25:59

点评

现状是直排的  详情 回复 发表于 2021-1-31 10:48

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

elmerscutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

现状是直排的

 

发表于 2021-1-31 10:48:19

回复

使用道具 举报

肯定要到酸性气火炬、、、、

 

发表于 2021-2-3 23:39:18

回复

使用道具 举报

安全阀排气以及正常停车塔顶系统吹扫置换气一般都是经专线管道排往酸性气火炬。

 

发表于 2021-2-25 16:38:20

回复

使用道具 举报

wx_孤独的爱恋37199VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【操作】
请教一下,有的再生塔安全阀为什么从塔顶引出管线,按照你的说法从塔的中部引出不是更好吗

 

发表于 2021-3-26 21:46:55

回复

使用道具 举报

wx_孤独的爱恋37199VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【操作】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
安全阀设计有的有跨线、前后导淋及吹扫氮气,而有的没有,

 

发表于 2021-3-26 21:48:54

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.257692 second(s), 94 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197