泵出口的安全阀

[复制链接]
1.7K |8
阅读字号:
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
罐区打料泵出口,加了安全阀。介质又甲醇、甲苯等,泵是离心泵。这安全阀是干啥用的?

 

发表于 2020-11-22 12:17:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
隔膜泵,齿轮泵,还是离心泵?管线膨胀用的?

 

发表于 2020-11-22 13:01:50

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
离心泵。

 

发表于 2020-11-22 13:08:57

回复

使用道具 举报

离心泵一般不需要加安全阀,容积式泵要加安全阀,安全阀出口返回泵进料管线。

 

发表于 2020-11-22 15:26:01

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/2)   
考虑热膨胀或水锤的吧?

 

发表于 2020-11-22 17:07:22

点评

问了一下,说是防止膨胀。  详情 回复 发表于 2020-11-23 09:18

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
泵出口加安全阀不太好,容易起跳。

 

发表于 2020-11-22 18:31:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2020-11-23 09:20 编辑

增加与否有两点,一是介质的过冷度,二是流程需要。想要弄清楚是否需要增设安全阀,建议了解流程示意图,标明泵的压力、温度,对照介质的理化指标,确定增设是否合理。
“盲人摸象”的理解方式不可取,供参考。

 

发表于 2020-11-23 09:15:09

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 流水之云shine 于 2020-11-23 09:21 编辑
liangmaoqian 发表于 2020-11-22 17:07
考虑热膨胀或水锤的吧?

问了一下,说是防止膨胀。泵出口40m扬程,安全阀起跳压力定多少,如何计算呢?

 

发表于 2020-11-23 09:18:18

回复

使用道具 举报

sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
防止管道两端阀门关闭以后管道内介质温升超压。
依据:《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第5.5.6 条:
两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲 B 、乙 A 类液体管道应采取泄压安全措施。

 

发表于 2020-11-26 23:51:55

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088136 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197