各位专家,关于液氯蒸发器(列管)内漏发现后,如何快速、科学的对事故设备进行处置?
是先排放壳程内的水还是直接通过底流将蒸发器内剩余的液氯排放至三氯化氮储罐中?
请各位专家给点意见,谢谢

 

发表于 2020-8-6 14:01:03

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
都小平 + 4 发起议题
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 纸短情长 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

蒸汽漏到液氯里吗?

 

发表于 2020-8-6 15:48:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
都小平 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小校VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/5)   
热水作为加热介质?后者比较好吧。

 

发表于 2020-8-7 10:49:45

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
都小平 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ybcity 发表于 2020-8-11 06:42
肯定是先处理蒸发器里的液氯,三氯化氮储罐容量应该不会太大的,蒸发器内剩余的液氯量很少的话可以考虑排放 ...

三氯化氮密度比水大,排污阀打开后,用烧碱中和。

 

发表于 2020-8-26 08:46:47

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
都小平 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

纸短情长楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小校 发表于 2020-8-7 10:49
热水作为加热介质?后者比较好吧。

对,热水作为换热介质

 

发表于 2020-8-26 11:41:08

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
都小平 + 2 有回复

查看全部评分

回复

使用道具 举报

纸短情长楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
shijia 发表于 2020-8-26 08:46
三氯化氮密度比水大,排污阀打开后,用烧碱中和。

主要是怕列管及底帽子中的液氯和水反应造成更大后果

 

发表于 2020-8-26 11:41:52

评分

发表于 2020-8-26 11:41:59

回复

使用道具 举报

谢谢,主要我怕一排放液氯,壳程内的热水会通过漏点进入至蒸发器列管中,与液氯反应损坏设备

 

发表于 2020-8-26 11:43:31

评分

但是先排污会使壳程里的水通过列管漏点进入至管程液氯中。

 

发表于 2020-9-11 10:15:13

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182433 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197