本帖最后由 goldliyang 于 2020-7-16 09:50 编辑

换热器,如板式换热器作为一种紧凑的换热设备,在多行业有广泛应用,并发挥了较好的经济效益。板式换热器主要由板片、密封垫片、固定封头、活动封头(头盖)、夹紧螺栓、挂架导轨、支柱等组成,它具有体积紧凑、传热效率高、拆卸清洗检修方便等优点。但是板式换热器使用中出现的各种问题,也给生产带来严重的影响,其原因是多方面的,它与设计、使用、维护和保养等多个方面有关。


关于换热器的堵塞主要是板式换热器的流道间隙较小(2.5-6mm),直径大于1.5~3mm的颗粒杂物容易阻塞板片通道,使设备的压力降急剧恶化,导致设备因堵塞而换热能力大幅降低,严重的造成装置连续生产中断。因为循环水中杂质较多,多次堵塞,从而造成装置频繁停工,给企业经济效益带来一定的影响。所以根据需要可在介质的进口处设置粗过滤器或反冲洗装置能有效的防止板式换热器的堵塞。

  板式换热器的结垢也是一个大问题。结垢可导致传热设备的传热系数降低,严重时还会堵塞板片通道。板式换热器的板片设计有大量的支承点,旨在对介质起扰流(使介质紊流以提高传热系数)和承压支承作用,是固体杂物和纤维容易集聚的地方,其副作用是使流体形成了局部的滞流而生成污垢积瘤,介质中的钙镁离子在适宜的温度析出后很容易在积瘤上附着长大,形成蜂窝状的垢样。堵塞与结垢在成因上虽然不同,但在板式换热器上的影响现象是相同的。可采有以下对策缓解结构问题:

  (1)板式换热器不宜用在较脏或易结垢的环境(除非增设有效的其他措施),如前置过滤器。
  (2)使用未经软化的冷却水作冷却介质时,操作温度应控制在50℃左右或者更低,以避开介质中钙镁离子析出的敏感温度。



 

发表于 2020-7-14 14:31:53

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 yq2013 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

谢谢分享

 

发表于 2020-7-14 17:17:14

回复

使用道具 举报

wdmc2738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2020-7-15 13:35:25

回复

使用道具 举报

jt3944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
水中的硬度去除,避免在热交换器上面附著结垢,这个话题已在产业积存了一个世纪以上。1953年之后德国Ludwig Taprogge 及Josef Taprogge兄弟研发了胶球在线自动清洗装置之后,这个概念竟然影响了全球近半个世纪。几乎都在共同的基础上去改善,製造出外型,做动机构类似的设备满天下。
随著电子,微电子,… 等概念的进步,一切微小化的概念,已经改变了工业设备的概念。热交换工艺的精进,已经到奈米等级,刮洗,清洗,过滤,… 等等这些巨观的热交换工艺之提升,不仅无法提升整体的节能效,反而不适,微观的效果损失自己不知道。这个帖的主题〈板式换热器的堵塞、结垢及问题解析〉很好,画蛇添足弄坏了一锅粥。就算你用机械方式刮也罢,刷也罢,… 都已经把冷却水的水质严重污染,冷却水的水质严重污染,还能提升传热效益?

 

发表于 2020-7-16 06:29:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jt3944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
〈板式换热器的堵塞、结垢及问题解析〉就是全面性问题的探讨,文章存在的但书要求
(1)板式换热器不宜用在较脏或易结垢的环境(除非增设有效的其他措施),如前置过滤器。
(2)使用未经软化的冷却水作冷却介质时,操作温度应控制在50℃左右或者更低,以避开介质中钙镁
  离子析出的敏感温度。
这样的装置经不起检验,还能有商业价值吗?还有意义吗?

 

发表于 2020-7-16 06:41:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

废话的文章

 

发表于 2020-7-19 19:48:18

回复

使用道具 举报

8537114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
建议试试增浓阻垢剂

 

发表于 2020-7-21 10:10:02

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087020 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197