液氯厂房外围如何设计水喷淋吸收液氯,水幕喷头如何布置,水幕参数如何选取??

 

发表于 2019-12-31 09:14:52

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
都小平 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 jlx2512 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

szt001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
请网上搜一下中国氯碱工业协会下发的《关于氯气安全设施和应急技术的补充指导意见》,里面明确提出不建议设置碱喷淋

 

发表于 2020-1-1 10:23:21

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
都小平 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pzhhuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液氯厂房外围可以设水幕喷淋系统;液氯库区内不适合设喷淋系统。
因为国家规定,
(1)液氯气瓶泄漏时禁止直接向气瓶喷淋水,处理液氯气瓶泄漏推荐使用专用真空房或负压抽气系统;
(2)液氯贮槽泄漏时禁止直接向罐体喷淋水,可以在厂房、罐区围堰外围设置雾状水喷淋装置,喷淋水中可以适当加烧碱溶液,最大限度洗消氯气对空气的污染。
水幕喷淋系统还没有统一的标准,一般都是喷淋水靠近地沟,加盖栅板,与事故池贯通。

 

发表于 2020-1-3 09:13:25

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
9088yang + 5 热心助人
都小平 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

围观

 

发表于 2020-3-27 20:53:03

回复

使用道具 举报

szt001 发表于 2020-1-1 10:23
请网上搜一下中国氯碱工业协会下发的《关于氯气安全设施和应急技术的补充指导意见》,里面明确提出不建议设 ...

意见中说的是厂房内不建议,厂房周围可以设置的吧?

 

发表于 2021-2-2 12:14:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
都小平 + 3 可以

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhuqingfengaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
厂房周围可以设置水幕水带,作为泄漏处理的最后一道屏障,防止液氯扩散到储存区域外面。

 

发表于 2021-4-20 08:30:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
都小平 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qiugu123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在厂房外部上方设置一圈水喷淋管道,间隔40公分设置喷头,电动阀控制。下部设置水幕水带

 

发表于 2021-11-28 22:39:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
都小平 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.124076 second(s), 87 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197