海川化工论坛网

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

微信登录

微信扫码,快速开始

QQ登录

只需一步,快速开始

9号广告位 江西省鸿信化工填料有限责任公司15870083363 海川推位 大连海奥膜,工业气体膜 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998

搜索
      输入主题tid号可快速跳转:
一个学渣的注化考试之路...
考了3年,终于过了,虽然分数不是很高,但是能考过自己就已经很开心了,万岁,哈
一建、注安顺利通过,希望2020年考试依旧好运!
注册安全工程师成绩刚刚公布,带着忐忑的心情查询,还好侥幸通过了。算上一级建造师,
查看: 4484|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

[讨论帖] 循环水腐蚀

[复制链接] |关注本帖
累计签到:1 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-12-22 11:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

快速手机注册,结交更多圈内好友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位帮忙给分析下循环水为开式系统,水温控制在29℃(夏季)以下,pH控制在8-9之间,补充水为蒸汽冷凝液,按照检测报告的结果看水质是达标的,但是对碳钢设备腐蚀严重,各位给分析分析!!!


点评

拍一张腐蚀点相片  发表于 3 天前

评分

2

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 dobmyself 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明

 成长值: 14970

累计签到:2696 天
连续签到:698 天
:我是海川一浪花
暂未加入供应商合作功能
推荐
发表于 2019-12-22 18:37:44 | 只看该作者
电化学腐蚀是物质正负电子跑来跑去引起的,因此环境和材质,结构都很重要。

一般循环水系统的冷换设备上都有牺牲阳极的设置,  你们那里没有这个设置吗?                                                         

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 liaifeng 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:79 天
连续签到:64 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
2
发表于 2019-12-22 11:33:26 | 只看该作者
电化学腐蚀。是不是露在空气中的,腐蚀更快。

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 gwd91099 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:1 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
3
 楼主| 发表于 2019-12-22 11:35:20 | 只看该作者
gwd91099 发表于 2019-12-22 11:33
电化学腐蚀。是不是露在空气中的,腐蚀更快。

换热器列管腐蚀很严重,现在不知道是什么原因造成的

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 dobmyself 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:293 天
连续签到:73 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
5
发表于 2019-12-22 18:52:05 | 只看该作者
垢下腐蚀吧

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 qq_你就是你155155 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:335 天
连续签到:107 天

虎双鱼座

:其实是个工艺工程师
暂未加入供应商合作功能
6
发表于 2019-12-22 21:23:42 | 只看该作者
同意5楼的观点,腐蚀严重的设备破坏来看看,是否都是靠近管板的位置腐蚀的,腐蚀位置是否结垢,如果是结垢的话,就是因为开式循环水浊度高,换热器污垢沉降,产生了垢下腐蚀

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 独孤凌云 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:1 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
7
 楼主| 发表于 2019-12-23 08:49:54 | 只看该作者
liaifeng 发表于 2019-12-22 18:37
电化学腐蚀是物质正负电子跑来跑去引起的,因此环境和材质,结构都很重要。

一般循环水系统的冷换设备上 ...

没听说过这个设置,能详细点吗?这个事牵扯今年能不能好好过年?

点评

一般都安装在换热器端盖处的一种装置,大小依据腐蚀速率决定。原理很简单,牺牲自己(先腐蚀阳极),保护换热器。  详情 回复 发表于 2019-12-23 12:03

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 dobmyself 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:1 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
8
 楼主| 发表于 2019-12-23 10:54:32 | 只看该作者

次氯酸钠加过量了是不是也腐蚀设备呢?

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 dobmyself 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

 成长值: 14970

累计签到:2696 天
连续签到:698 天
:我是海川一浪花
暂未加入供应商合作功能
9
发表于 2019-12-23 12:03:05 | 只看该作者
dobmyself 发表于 2019-12-23 08:49
发表于 2019-12-23 16:30:05 | 只看该作者
有氧腐蚀,水如果有充足的氧气补充,腐蚀加剧。常见的例子:静置的盛水铁罐,水下和水上腐蚀都不重,腐蚀主要发生在水面附近。

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 A13562570752 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

尚未签到

暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
11
发表于 2019-12-29 13:56:49 | 只看该作者
电化学腐蚀。是不是露在空气中的,腐蚀更

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 华华的高高 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:41 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
12
发表于 2019-12-29 14:55:20 | 只看该作者
测一下循环水的流速,流速低的话可能形成垢下腐蚀。

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 hk523738 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

尚未签到

暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
13
发表于 2020-1-3 14:14:59 | 只看该作者
这种情况的话 就加一些缓蚀剂药剂进去   碳钢管道正常使用是很容易被腐蚀的

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 树 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:225 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
14
发表于 2020-1-5 12:39:27 | 只看该作者
你的循环水指标好多不合格!钙离子偏低!

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 yyang029 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:3 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
15
发表于 2020-1-8 09:34:06 | 只看该作者
liaifeng 发表于 2019-12-22 18:37
电化学腐蚀是物质正负电子跑来跑去引起的,因此环境和材质,结构都很重要。

一般循环水系统的冷换设备上 ...

这个是不是就是所说的阴极保护

点评

正解!  详情 回复 发表于 2020-1-8 09:38

提示:当前内容由会员 会游泳的鱼_RHTD 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

 成长值: 14970

累计签到:2696 天
连续签到:698 天
:我是海川一浪花
暂未加入供应商合作功能
16
发表于 2020-1-8 09:38:49 | 只看该作者
会游泳的鱼_RHTD 发表于 2020-1-8 09:34
发表于 2020-1-8 22:20:12 | 只看该作者
楼主最好再把以下几个水质参数分析一下:

溶解氧
余氯
ORP值(氧化还原电位)

从你在1 楼提供的数据,看不出来有哪个指标是明显的腐蚀因素,但由于腐蚀是一个综合因素造成的结果,而恰恰是我提的这三个参数与腐蚀稍稍密切一点。

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 qugd 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:36 天
连续签到:2 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
18
发表于 4 天前 | 只看该作者
水质报告中总硬度 和 钙硬,镁硬不对等,差距很大呀,,

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 猪的念来过倒 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:753 天
连续签到:3 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
19
发表于 3 天前 | 只看该作者
拍一张腐蚀点照片大家看看

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 hldxc 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

累计签到:860 天
连续签到:10 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
20
发表于 3 天前 | 只看该作者
循环水处理是自己做还是委托了水处理公司?一般是外委水处理公司来做,他们有专业服务人员根据水质不断调整配方;从你们补水用凝结水来看水质是不错的,但水中钙镁离子偏少,不会有结垢倾向,可能会是腐蚀倾向,需要加缓蚀剂;另外要对腐蚀严重的换热器重点研究,介质温度、循环水流速等都要综合分析;

评分

1

查看全部评分

提示:当前内容由会员 aslycsq 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川学课--点击以下图片可观看视频

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

在线QQ客服: 点击这里给我发消息   点击这里给我发消息  

广告及事务咨询:15942469305     18840911640  

GMT+8, 2020-1-19 03:23 , Processed in 0.314093 second(s), 124 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表