[讨论] 如果一段管道既不能做水压试验也不能做气压试验,改怎么办?

[复制链接]
7.8K |22
阅读字号:
asdasdj_GBGBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如果一段管道既不能做水压试验也不能做气压试验,该怎么办?有没有这种情况?我们改造项目经常遇到只换一小段管子,前后也不能隔离,做实验代价相对于只上一段管子的工作量较大,无论是业主还是施工单位都不想做。而现场也确实不具备试验的条件,这时该怎么办呢?请各位解惑,谢谢!

 

发表于 2018-11-26 19:12:20

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 asdasdj_GBGB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
前期改造没规划好吧?正常改造的时候有隔离阀才可以做改造。不然系统在运行,里面的介质不是分分钟跑出来?还怎么保障改造施工人员的安全?
要不就是你这个里面的介质无毒,基本无害。如果那样的话直接跑一下介质看看有没有漏点,有漏点止漏就好了

 

发表于 2018-11-26 19:36:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

沙漠孤狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
对该管道的所有焊缝同时做超声波检测和射线检测

 

发表于 2018-11-26 21:39:03

点评

黄金焊口  详情 回复 发表于 2024-4-13 06:33

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
对于压力试验的免除 GB20235 GB/T20801里面都有要求,见附件

 

发表于 2018-11-26 22:05:13

171610gdkxekzknrxadkll.webp

点评

正解  详情 回复 发表于 2024-9-19 14:15
回复

举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

                               
登录/注册后可看大图

 

发表于 2018-11-26 22:15:08

点评

与 GB/T 50235要求一致,第50页  详情 回复 发表于 2018-11-27 09:13

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
songshu005 + 2 同意你的观点
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

asdasdj_GBGB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
bfdlwolf 发表于 2018-11-26 22:05
对于压力试验的免除 GB20235 GB/T20801里面都有要求,见附件

谢谢啊,其实我就是想找设计依据。

 

发表于 2018-11-27 08:17:44

回复

举报

幸好有你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
只换一段管子,不能加法兰吗?

 

发表于 2018-11-27 09:07:13

回复

举报

张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

与 GB/T 50235要求一致,第50页

 

发表于 2018-11-27 09:13:35

回复

举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
对于压力试验的免除,SH3501-2011也有要求,见第8.1.21条

 

发表于 2018-11-27 09:27:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

学无止境166VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以同以前的管线一并做试验

 

发表于 2018-11-27 09:58:41

回复

举报

李小龙123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【设备管理人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SH 3501-2011 石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范
8.1.21 当设计单位或建设单位认为管道系统进行液压试验或气压试验均不切实际时,可以免除压力试验,但应满足下列要求:
a)环向、纵向以及螺旋焊焊接接头经100%的射线检测或100%超声检测合格;
b)与支管连接接头、角焊焊接接头经100%表面无损检测合格;
c)管道系统已按规定进行柔性分析:
d)管道系统通过敏感泄漏试验。

 

发表于 2024-4-12 15:00:04

回复

举报

囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
沙漠孤狐 发表于 2018-11-26 21:39
对该管道的所有焊缝同时做超声波检测和射线检测

黄金焊口

 

发表于 2024-4-13 06:33:12

回复

举报

沙漠孤狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
同时用超声波和射线两种检测手段,合格后可以认为管子焊接合格。

 

发表于 2024-4-28 17:27:31

回复

举报

石油技校VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这论坛层次太高了,都是工程技术设计人员,一线安装作业的人太少了。

 

发表于 2024-5-19 10:21:41

回复

举报

___沉默丶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
石油技校 发表于 2024-5-19 10:21
这论坛层次太高了,都是工程技术设计人员,一线安装作业的人太少了。

一线作业的人员来的 太少了

 

发表于 2024-5-19 13:55:38

回复

举报

afeng5425VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
关于免除压力试验中的条件:“管线系统已按规定进行柔性分析”,实际该怎么进行呢,是将该管系进行应力计算分析吗?

 

发表于 2024-5-21 15:51:56

回复

举报

乖乖的我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
同意楼上大神们的建议。

 

发表于 2024-5-24 17:54:39

回复

举报

宋小强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
领导签字

 

发表于 2024-6-19 16:35:03

回复

举报

无损探伤

 

发表于 2024-8-24 08:54:42

回复

举报

bfdlwolf 发表于 2018-11-26 22:05
对于压力试验的免除 GB20235 GB/T20801里面都有要求,见附件

正解

 

发表于 2024-9-19 14:15:05

回复

举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.278221 second(s), 151 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197