换热器计算中定性参数的选择!

[复制链接]
3.8K |21
阅读字号:
云淡风也轻楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
iwjtueabk 发表于 2018-10-23 16:01
版大,抱歉,為了求證氮氣在一大氣壓,-196度的情況下狀態為何,我有去看了一下相圖,沒意外真的是液態,故 ...

涉及到这样一个问题,介质的初始状态是1atm,-196℃(饱和液体),密封在一坚固密封容器内,对其换热加热后,我们需要拟定加热后的压力和温度中任一参数,然后求或查得另一参数才能继续下面的计算和分析,如经过加热后温度达到-100℃那么此时压力是多少?经过加热后压力达到了40Mpa那么此时温度对应的是多少?根本问题是介质加热变化过程与焓图中等熵线、等容线.....是否对应,如果对应我们就能查询到该数值,如果不对应这个是比较难分析和处理的。(加热过程压力与温度的升幅是否线性?)

 

发表于 2018-10-24 08:23:27

回复

使用道具 举报

wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
627697204 发表于 2018-10-23 13:19
楼主说的是标况饱和液氮进入封闭空间进行加热,压力升到40MPa,这个工况。

楼主说的是“常温常压”——哪来的液氮!!!!!!

 

发表于 2018-10-24 08:37:48

回复

使用道具 举报

627697204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wiseboy 发表于 2018-10-24 08:37
楼主说的是“常温常压”——哪来的液氮!!!!!!

楼主已经修改了,老师。

 

发表于 2018-10-24 08:53:14

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.403167 second(s), 73 queries , MemCached On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197