        GB 16808-2025《可燃气体报警控制器》,替代GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》,将于2026年8月1日起实施。

 

发表于 2025-8-7 08:28:30

GB 16808.webp

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 The one 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

1

 

发表于 2025-8-7 08:29:50

GB 16808-2025.webp
回复

使用道具 举报

        GB 16808于1997年首次发布实施,此次发布为第三次修订。GB16808-2025 《可燃气体报警控制器》标准较上次2008版,修改了可燃气体报警控制功能,增加了信息显示与查询功能、与消防控制室图形显示装置通信功能、系统兼容性功能等要求。

 

发表于 2025-8-7 08:38:27

回复

使用道具 举报

        此前国家市场监督管理总局2024年第9号公告,自2025年7月1日起,《市场监管总局关于对商用燃气燃烧器具等产品实施强制性产品认证管理的公告》正式实施。该公告将可燃气体探测报警产品纳入强制性产品认证(CCC认证)管理范围。可燃气体报警控制器作为可燃气体探测报警系统核心部分,实施CCC认证。

 

发表于 2025-8-7 08:38:47

回复

使用道具 举报

        GB/T 50493-2019相关内容摘录:
        GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
        2.0.7 报警控制单元alarm control unit
        接收探测器的输出信号、显示和记录被检测气体的浓度、发出声光报警信号.并能向消防控制室图形显示装置等设备发送气体现浓度报警信号和报警控制单元故障信息的电子设备。可燃气体报警信号参与消防联动时,报警控制单元通常采用按专用可燃气体报警控制器产品标准制造并取得检测报告的专用可燃气体报警控制器。
        条文说明:
        2.0.7 报警控制单元可以采用微处理器为基础的电子产品,也可以采用专用的可燃气体报警控制器。专用的可燃气体报警控制器是指符合现行国家标准《可燃气体报警控制器》GB 16808-2008质量要求且具有消防产品型式检验报告的产品。

 

发表于 2025-8-7 08:39:39

回复

使用道具 举报

5.4 报警控制单元选用
5.4.1 报警控制单元应采用独立设置的以微处理器为基础的电子产品,并应具备下列基本功能:
1 能为可燃气体探测器、有毒气体探测器及其附件供电。
2 能接收气体探测器的输出信号,显示气体浓度并发出声、光报警。
3 能手动消除声、光报警信号,再次有报警信号输入时仍能发出报警。
4 具有相对独立、互不影响的报警功能,能区分和识别报警场所位号。
5 在下列情况下,报警控制单元应能发出与可燃气体和有毒气体浓度报警信号有明显区别的声、光故障报警信号:
1)报警控制单元与探测器之间连线断路或短路。
2) 报警控制单元主电源欠压。
3) 报警控制单元与电源之间的连线断路或短路。
6 具有以下记录、存储、显示功能:
1)能记录可燃气体和有毒气体的报警时间,且日计时误差不应超过30s;
2) 能显示当前报警部位的总数;
3) 能区分最先报警部位,后续报警点按报警时间顺序连续显示;
4) 具有历史事件记录功能。

条文说明,
5.4 报警控制单元选用
5.4.1 在可燃气体和有毒气体检测报警系统的工程设计中,需根据装置的规模、业主的安全管理要求、生产装置的检测点数量和检测报警系统的技术要求,综合考虑气体报警控制单元的设计方案。
可燃气体和有毒气体检测报警系统与生产过程控制系统不能合并设计,是为了保证装置生产过程控制系统出现故障或停用时,可燃气体及有毒气体检测报警系统仍能保持正常工作状态。
报警控制单元具有的基本功能与设计配置的系统有关。报警控制单元的有关性能指标是根据现行国家标准《可燃气体报警控制器》GB 16808-2008 并结合目前国内外气体检测报警仪表的发展情况制定的。

 

发表于 2025-8-7 08:40:32

回复

使用道具 举报

5.4.3 可燃气体探测器参与消防联动时,探测器信号应先送至按专用可燃气体报警控制器产品标准制造并取得检测报告的专用可燃气体报警控制器,报警信号应由专用可燃气体报警控制器输出至消防控制室的火灾报警控制器。可燃气体报警信号与火灾报警信号在火灾报警控制系统中应有明显区别。
条文说明,
5.4.3 本条是根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 的第8.1.2 条和第8.1.6 条的规定而制定的,可燃气体探测器不能直接接入火灾报警控制系统的检测回路,可燃气体报警信号应由报警控制单元输出或通信至火灾报警控制系统。现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 的第8. 1. 2 条内容,"可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制系统的检测回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接人"。现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 的第8.1.6 条的内容,"可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现"。

 

发表于 2025-8-7 08:41:08

回复

使用道具 举报

为了加强消防产品的质量管理,国家对消防产品实行了严格的管理。当可燃气体检测信号参与消防联动控制时,检测信号要求通过专用的可燃气体报警控制器送至消防控制器。专用的可燃气体报警控制器指符合现行国家标准《可燃气体报警控制器》GB16808-2008的质量要求,并取得消防产品型式检验报告的可燃气体报警控制器。

 

发表于 2025-8-7 08:41:29

回复

使用道具 举报

实施强制性产品认证管理的公告
为进一步加强产品质量安全监管工作,根据《中华人民共和国认证认可条例》有关规定,市场监管总局决定对商用燃气燃烧器具等产品实施强制性产品认证(以下称CCC认证)管理,对低压元器件恢复CCC认证第三方评价方式。现将有关要求公告如下:
一、对商用燃气燃烧器具、阻燃电线电缆、电子坐便器、电动自行车乘员头盔、可燃气体探测报警产品、水性内墙涂料、防爆灯具及控制装置实施CCC认证管理(产品描述与界定详见附件)。
(一)2025年5月1日起,列入CCC认证目录的电动自行车乘员头盔、防爆灯具及控制装置,应当经过CCC认证并标注CCC认证标志后,方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
2024年5月1日起,指定认证机构开始受理CCC认证委托,涉及的认证和检测工作分别由现已具备摩托车乘员头盔、防爆电气指定业务范围的认证机构和实验室承担。

 

发表于 2025-8-7 08:42:54

回复

使用道具 举报

(二)2025年7月1日起,列入CCC认证目录的商用燃气燃烧器具、阻燃电线电缆、电子坐便器、可燃气体探测报警产品、水性内墙涂料,应当经过CCC认证并标注CCC认证标志后,方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
2024年7月1日起,指定认证机构开始受理CCC认证委托,涉及的认证工作由现已具备相应产品种类指定业务范围的认证机构承担,实验室将另行指定。

 

发表于 2025-8-7 08:43:23

回复

使用道具 举报

二、对低压元器件恢复CCC认证第三方评价方式。
(一)2024年11月1日起,低压元器件应当取得CCC认证证书并标注CCC认证标志后,方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
2024年5月1日起,指定认证机构开始受理低压元器件CCC认证委托,“强制性认证产品符合性自我声明信息报送系统”(以下称系统)不再生成自我声明。对于持有效低压元器件CCC自我声明的,指定认证机构直接换发CCC认证证书,通过获证后监督的方式保证认证有效性。
2024年11月1日前,持有效CCC自我声明的企业应当完成CCC认证证书转换,并及时注销相应的自我声明;对于已经出厂且不再继续生产的,无需转换。2024年11月1日后,系统中低压元器件CCC自我声明将被统一注销。

 

发表于 2025-8-7 08:43:49

回复

使用道具 举报

(二)恢复《市场监管总局关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》(2019年第44号)注销的4家认证机构(中国质量认证中心、方圆标志认证集团有限公司、广东质检中诚认证有限公司、上海添唯认证技术有限公司)低压元器件指定业务范围。检测工作仍由现有低压元器件CCC认证指定实验室承担。

 

发表于 2025-8-7 08:44:21

回复

使用道具 举报

三、指定认证机构应当依据CCC认证通用规则和对应产品CCC认证实施规则制定认证实施细则,并向市场监管总局认证监管司备案后,方可开展认证工作。

 

发表于 2025-8-7 08:44:58

回复

使用道具 举报

四、指定认证机构和实验室应当在认证风险可控、保证认证质量的前提下,积极采信已有合格评定结果,减轻企业负担,便利企业获证。

 

发表于 2025-8-7 08:45:23

回复

使用道具 举报

可以发一份吗00031300@163.com

 

发表于 2025-8-7 08:47:41

回复

使用道具 举报

2

 

发表于 2025-8-7 08:49:04

1.webp
回复

使用道具 举报

3

 

发表于 2025-8-7 08:52:45

3.webp
回复

使用道具 举报


感谢分享

 

发表于 2025-8-7 08:55:22

回复

使用道具 举报

The one 发表于 2025-8-7 08:38
GB 16808于1997年首次发布实施,此次发布为第三次修订。GB16808-2025 《可燃气体报警控制器》标准 ...

谢谢分享

 

发表于 2025-8-7 09:38:37

回复

使用道具 举报

TK利刃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
The one 发表于 2025-8-7 08:40
5.4 报警控制单元选用
5.4.1 报警控制单元应采用独立设置的以微处理器为基础的电子产品,并应具备下列基本 ...

感谢分享

 

发表于 2025-8-7 13:16:20

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071782 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197