压差式液位计不准,求助!

[复制链接]
4.4K |9
ji1043VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本站的机械液位计与 电子变送液位计同时不准,且两者的液位显示的都很相近,跟实际比起来少很多很多!

现在经常性出现 液位为0 的状况!没有准的时候都比实际的偏少。

求教,差压式变送器 是否 需要平衡阀?,本站的平衡阀装在 机械表上面,是公用的。现在想截断机械液位表,光启用变送器的那一路,这样就无法使用平衡阀了!

平衡阀的作用就是为了防止里面的敏感部件受到太大的压力冲击而设置的,想问下电子式差压变送器是否也需要平衡阀???

检查了许多的可能发生泄露的漏点都没有问题, 两者检测的都数据不准确,且液位数据也一样,是否还有其他上面问题导致的????

异常情况之一,当液位为0的时候,只要开始卸车平压,等储罐压力降下来的时候液位又会慢慢的回来上。


 

发表于 2018-7-28 16:06:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
网络隐形人 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ji1043 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
怎么确定液位显示比实际值偏小的,能确定内置管路没问题么?确定外置管路没有泄露,确定平衡阀没有内漏,液位计相关管路所有的问题都会集中反映到表上,让客户第一感觉是表坏了。如果是液位计坏了还真就好办,就这种不确定因素的让人头秃。

 

发表于 2018-7-31 10:13:02

回复

使用道具 举报

真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
我是卖机械式的,不过差压式变送器 应该也需要平衡阀,来零位校准。您这个是多少方的装什么液的罐子

 

发表于 2018-7-31 10:16:10

回复

使用道具 举报

ji1043楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
真费劲 发表于 2018-7-31 10:16
我是卖机械式的,不过差压式变送器 应该也需要平衡阀,来零位校准。您这个是多少方的装什么液的罐子

你好
外面管路接口已经捡漏N次了。。。不存在泄漏问题,除非元器件内部漏了, 基本上我们做进液计划表,液体在十吨左右液位就显示为0了,两个表都是0,同时槽车卸车完毕后(19.5吨),显示液位吨数也不超过20吨这个样子,罐子是 60立方的。
昨天在吹扫液位计管路过程中发现 另一端的 压力表 漏油了。。。储罐的压力表是禁油表,而lng蹦撬那边是 防震表。。。管路里漏液好像蛮严重的。现在已经替换为 禁油表了,油已经吹扫出去了,想问下是否是内部漏油的问题影响力 液位计的不准?

我一直在想,两个液位计同时不准,且不准的数值都一样,是否可以排除本身液位计的问题了,问题是否存在管路,或者昨天发现漏油的问题上面了?

谢谢

 

发表于 2018-7-31 10:31:57

回复

使用道具 举报

真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
ji1043 发表于 2018-7-31 10:31
你好
外面管路接口已经捡漏N次了。。。不存在泄漏问题,除非元器件内部漏了, 基本上我们做进液计划表, ...

您这罐子的液位计是一开始就这样还是一段时间后出现问题的。情况太复杂了,我也没太好的建议,希望你找到原因之后分享一下,我也能学习下。

 

发表于 2018-7-31 11:06:25

回复

使用道具 举报

ji1043楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
真费劲 发表于 2018-7-31 11:06
您这罐子的液位计是一开始就这样还是一段时间后出现问题的。情况太复杂了,我也没太好的建议,希望你找到 ...

稳定运行一年多,就今年开始不行了!误差值越来越大了,同时,我们储罐到泵撬那边的 气相与液相连线管线非常长,收到阳光照射是否会影响内部压力的变化呢?

机械液位计里储罐气液两相出口相距半米左右,电子压力变送器则相距十米这个样子(指管路长度)。管路的总的两相出口是共用互动的,在想夏天那么热,阳光照射对里面的压力是不是起到了变化作用? 晒着晒着 两相压力均等会出现这种情况吗?

我现在没办法了,能把所有想到的可能情况都想了一遍。。。。。。。。

 

发表于 2018-7-31 21:03:27

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
拍几个图片看看

 

发表于 2018-7-31 22:07:52

回复

使用道具 举报

真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
ji1043 发表于 2018-7-31 21:03
稳定运行一年多,就今年开始不行了!误差值越来越大了,同时,我们储罐到泵撬那边的 气相与液相连线管线非 ...

光照应该不会影响那么大,而且不应该同时影响两块表,您和卖您储罐的厂商联系过么?他们怎么说

 

发表于 2018-8-1 10:20:06

回复

使用道具 举报

Hansonwen | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如果排除仪器本身的问题的话,那就是当初工艺专业提给仪表的介质密度参数提错了,还是查一下当初选型表中介质的密度和现场实际介质密度是否有差异

 

发表于 2018-8-1 17:27:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
网络隐形人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ji1043楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
真费劲 发表于 2018-8-1 10:20
光照应该不会影响那么大,而且不应该同时影响两块表,您和卖您储罐的厂商联系过么?他们怎么说

对另一端的 压力表进行了吹扫,之前就是那个压力表漏油了,结果现在数据正常了!我就想不通了,两路气象管子分开的,下面的表漏油,怎么会影响到储罐上的液位计的呢? 油是不可能突破地心引力往上飞的把。。。。。

 

发表于 2018-8-8 22:35:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
网络隐形人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.191482 second(s), 77 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197