发表于 2018-6-22 11:25:52 点评
没表达清楚=。=!,我们变电所有一台690V变频器,总是无缘无故停机,最后查明原因是690V动力电缆距变频器控制板太近,电磁干扰导致突然停机,目前做法就是将动力电缆用铁网包裹起来然后接地,目前变频器完美运行...
| |
发表于 2018-6-22 13:04:52 点评
没表达清楚=。=!,我们变电所有一台690V变频器,总是无缘无故停机,最后查明原因是690V动力电缆距变频器控制板太近,电磁干扰导致突然停机,目前做法就是将动力电缆用铁网包裹起来然后接地,目前变频器完美运行...
| |
发表于 2018-6-22 13:07:15 点评
变频器无论是AC-DC变换还是DC-AC变换都会产生高次谐波,高次谐波会传入到电网,使电网的电压波形和电流波形发生畸变对电气设备产生影响,还会增加供电线路的谐波损耗。不过变频器一般都会配有电抗器消除谐波
| |
发表于 2018-6-22 13:24:33 | |
发表于 2018-6-22 14:26:31 点评
但是对于空间局部一点来说,交变磁场强度可认为是固定的。穿过这个局部的导线越多,每根导线获得感应能量越少。因此,电缆屏蔽层越密越好,也要求接地是360度周边接触
| |
发表于 2018-6-27 23:23:08 | |