[讨论] 电磁干扰
|
阅读字号:
|
发表于 2018-6-22 13:04:52 点评
没表达清楚=。=!,我们变电所有一台690V变频器,总是无缘无故停机,最后查明原因是690V动力电缆距变频器控制板太近,电磁干扰导致突然停机,目前做法就是将动力电缆用铁网包裹起来然后接地,目前变频器完美运行...
| |
发表于 2018-6-22 13:07:15 点评
变频器无论是AC-DC变换还是DC-AC变换都会产生高次谐波,高次谐波会传入到电网,使电网的电压波形和电流波形发生畸变对电气设备产生影响,还会增加供电线路的谐波损耗。不过变频器一般都会配有电抗器消除谐波
| |
发表于 2018-6-22 13:24:33 | |
发表于 2018-6-22 14:26:31 点评
但是对于空间局部一点来说,交变磁场强度可认为是固定的。穿过这个局部的导线越多,每根导线获得感应能量越少。因此,电缆屏蔽层越密越好,也要求接地是360度周边接触
| |
发表于 2018-6-27 23:23:08 | |
发表于 2018-6-27 23:23:39 | |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
简体中文
繁體中文
English
日本語
Deutsch
한국 사람
بالعربية
TÜRKÇE
português
คนไทย
Français
Español
العربية
Persian
关于我们 - 隐私协议 - 网站声明 - 广告服务 - 企业会员 - 个人会员 - 主题竞价 - 专家智库 - 服务市场 - APP和微信 - 分类信息 - - 在线计算 - 单位换算 不良信息举报 0411-88254066 举报中心 在线客服#微信号: 18840911640 电子信箱 service@hcbbs.com 【QQ客服】3153267246
海川化工论坛网(hcbbs)
辽公安备21100302203002号 | 辽ICP备17009251号 | 辽B2证-20170197 |