高压换热器缺陷,由于换热器无出入口阀,系统停工吹扫退料,更新换热器。

换热器更新后做了管壳程水试压,系统其余管线和设备无检修。


请问,开工时是否需要系统整体试压?还是只需要试换热器及出入口法兰即可?有无规范依据?

 

发表于 2018-3-7 14:06:30

评分

参与人数 3财富 +20 收起 理由
wlf1234 + 5 发起议题
绿莲花 + 10 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 elmerscut 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 


不过能是试最好试一下,因为停工冷热膨胀有可能造成螺栓的松动

 

发表于 2018-3-8 08:44:07

点评

……能使最好试?还是可试可不试?这东西能找到规范就好了  详情 回复 发表于 2018-3-14 11:19

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
elmerscut + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

要学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
最好还是做一下整体实压,不确定因素太多。

 

发表于 2018-3-10 08:06:29

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
elmerscut + 6 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

elmerscut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
炼油工人 发表于 2018-3-8 08:44
不过能是试最好试一下,因为停工冷热膨胀有可能造成螺栓的松动

……能使最好试?还是可试可不试?这东西能找到规范就好了

 

发表于 2018-3-14 11:19:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
wlf1234 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

东营荟萃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
为了安全起见要试压,正常开着没有问题,停了再开谁也说不准哪儿再出问题。

 

发表于 2018-3-14 13:06:52

点评

问题是为了安全需要做到哪一步,举个例子,装置紧急停工了再开工,一般没有试压这一步的吧  详情 回复 发表于 2018-3-23 14:11

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
elmerscut + 5 积极参与
wlf1234 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

elmerscut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
东营荟萃 发表于 2018-3-14 13:06
为了安全起见要试压,正常开着没有问题,停了再开谁也说不准哪儿再出问题。

问题是为了安全需要做到哪一步,举个例子,装置紧急停工了再开工,一般没有试压这一步的吧

 

发表于 2018-3-23 14:11:21

点评

嗯,是的,要看停的时间长短  详情 回复 发表于 2018-3-24 13:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
wlf1234 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

快乐地跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
条件允许的情况下,尽量整体试压

 

发表于 2018-3-23 19:40:50

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
elmerscut + 3 积极参与
wlf1234 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

东营荟萃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
elmerscut 发表于 2018-3-23 14:11
问题是为了安全需要做到哪一步,举个例子,装置紧急停工了再开工,一般没有试压这一步的吧

嗯,是的,要看停的时间长短

 

发表于 2018-3-24 13:37:29

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
elmerscut + 3 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

按照开工步骤,必须整个系统试压,千万不要存在侥幸心理

 

发表于 2018-3-25 14:16:40

点评

我们决定局部水试压,整个系统等到升温热紧阶段再查漏试压(操作压力) 理由:1、除换热器之外其它没有检修; 2、停工待料后重新开工,也是跳过水试压这个步骤的; 怎么看?  详情 回复 发表于 2018-4-27 11:44
若要整个系统试压,那么整个系统都要退料吹扫干净,那就和大修停工没两样了  详情 回复 发表于 2018-4-15 12:15

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
elmerscut + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

んατеVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
连接法兰不带着前后系统,怎么试压?一般都是整体冲压试压,动过的部位重点试压

 

发表于 2018-3-26 11:25:52

点评

换热器前后容器有隔断阀,可以换热器连着前后容器一起试,但要整个系统试的话是另一回事  详情 回复 发表于 2018-4-15 12:18

评分

参与人数 3财富 +10 收起 理由
elmerscut + 3 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
wlf1234 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

高压换热器是临氢装置的设备吧?
临时停车,也要分的,不是所有的临停都可以跳掉试压这个步骤的!

 

发表于 2018-3-26 20:28:29

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
elmerscut + 5 深入讨论
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

elmerscut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 elmerscut 于 2018-4-15 12:19 编辑
LQ198619 发表于 2018-3-25 14:16
按照开工步骤,必须整个系统试压,千万不要存在侥幸心理

若要整个系统试压,那么整个系统都要退料吹扫干净,那就和大修没两样了

 

发表于 2018-4-15 12:15:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
wlf1234 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

elmerscut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
んατе 发表于 2018-3-26 11:25
连接法兰不带着前后系统,怎么试压?一般都是整体冲压试压,动过的部位重点试压

换热器前后容器有隔断阀,可以换热器连着前后容器一起试,但要整个系统试的话是另一回事

 

发表于 2018-4-15 12:18:31

回复

使用道具 举报

elmerscut楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
LQ198619 发表于 2018-3-25 14:16
按照开工步骤,必须整个系统试压,千万不要存在侥幸心理

我们决定局部水试压,整个系统等到升温热紧阶段再查漏试压(操作压力)

理由:1、除换热器之外其它没有检修;
         2、停工待料后重新开工,也是跳过水试压这个步骤的;

怎么看?

 

发表于 2018-4-27 11:44:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104010 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197