如题,酸性水汽提装置,进原料水罐前的脱气罐压力高,什么原因造成的?

 

发表于 2018-1-29 13:10:31

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
外来人 + 5 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 YJJYZQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
脱气罐的放轻烃线是否不通呢?冬天的时候容易冻住。又是来水量过大也是会造成压力高的

 

发表于 2018-1-29 13:25:39

评分

参与人数 3财富 +22 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
YJJYZQ + 12 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
检查了,啥也没动压力下来了!

 

发表于 2018-1-29 13:59:04

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
外来人 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果冻了,短时间内压力不会下来啊!

 

发表于 2018-1-29 13:59:59

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
外来人 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
来水量看趋势没啥大变化!

 

发表于 2018-1-29 14:00:36

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
外来人 + 2 积极参与
绿莲花 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
什么装置短时带烃量大

 

发表于 2018-2-1 20:56:10

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
外来人 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
临氢和非临氢装置的回流罐界位失灵,都有可能大量带烃!

 

发表于 2018-2-2 08:08:08

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
外来人 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

原水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1.瞬间压力波动大,逐渐成上升趋势,多考虑来水带油,此现象伴随来水流量显示波动大。检查来水带油情况。2.考虑轻烃后路管线有凝液,进行排凝。

 

发表于 2018-2-8 01:29:36

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与
外来人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

whw19850127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
短时间压力升高是因为上游装置酸性水带油

 

发表于 2018-6-14 16:13:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

文文_RDXIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  【姜文】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
脱气罐压力升高,又下降,多为酸性水带油,根据波动时在来路管线上取样观察,非常明显!

 

发表于 2018-6-16 07:55:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
外来人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

栈桥1209VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
短时间内流量变化不大而脱气罐压力急剧上涨,考虑上游酸性水带油、带烃。

 

发表于 2021-1-20 16:38:18

回复

使用道具 举报

YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
还有一种可能,原料水罐的氮气补压阀故障全开,造成脱气罐压力升高,此现象也曾发生过,容易误导为带烃要注意

 

发表于 2021-1-21 09:27:01

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.287936 second(s), 101 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197