[讨论帖] 进入除氧器的除盐水温度要求

[复制链接]
13.1K |16

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
进入除氧器的除盐水温度有要求吗
温度是越高越好还是不能超过一个温度

 

发表于 2017-11-3 13:11:58

评分

参与人数 3财富 +21 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 7 发起议题
955559 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

时尚_LAPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
100℃左右

 

发表于 2017-11-3 13:15:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

嫩芽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
70~90℃之间吧,太高了除氧器就不用加热蒸汽了。

 

发表于 2017-11-3 15:13:15

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

嫩芽 发表于 2017-11-3 15:13
70~90℃之间吧,太高了除氧器就不用加热蒸汽了。

今天听了一个理念,温度高了后除盐水的氧出来就腐蚀管线了!!
是这个道理不

 

发表于 2017-11-3 15:47:31

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
karamay + 5 是这个道理,但不是氧出来,而是温度高了水.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
除氧器进水温度太低或太高均对操作及除氧效果有影响,大部分除氧器在将除氧水提温40~70℃时合适,这个温升范围除氧器运行操作简单、经济实惠。

 

发表于 2017-11-4 09:08:25

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ydy1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
进入除氧器的水温没什么要求的,加热后除去水中的溶解氧,怎么会腐蚀管线?

 

发表于 2017-11-4 09:08:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
从水中析出的溶氧及其他气体则不断地从除氧器顶部的排汽管随余汽携带排出器外。除氧需满足一定饱和压力温度下。

 

发表于 2017-11-4 09:09:46

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1. 锅炉给水进行脱氧操作的目的就是防止锅炉的氧腐蚀。在水温度大于95℃时,水中的溶解氧会腐蚀很严重。
2. 热力除氧是将锅炉给水加热至沸点,使氧的溶解度减小,水中氧不断逸出,这样能除掉水中各种气体(包括游离志CO2,N2)。因此进水温度越高,除氧器用汽量就低,能耗越低。但进水温度高必须考虑入口管线的腐蚀问题。

 

发表于 2017-11-4 10:12:45

评分

参与人数 3财富 +22 魅力值 +1 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
156026692 + 8 深入讨论
绿莲花 + 10 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

炼油工人 发表于 2017-11-3 15:47
今天听了一个理念,温度高了后除盐水的氧出来就腐蚀管线了!!
是这个道理不

是这个道理,但不是氧出来,而是温度高了水中的溶解氧腐蚀加剧。

 

发表于 2017-11-4 10:15:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阳光雨土 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
70

 

发表于 2017-11-4 10:45:17

回复

使用道具 举报

qdxf 发表于 2017-11-4 09:08
除氧器进水温度太低或太高均对操作及除氧效果有影响,大部分除氧器在将除氧水提温40~70℃时合适,这个温升 ...

将除氧水提温40~70℃时合适?

 

发表于 2017-11-4 11:36:35

回复

使用道具 举报

ydy1982 发表于 2017-11-4 09:08
进入除氧器的水温没什么要求的,加热后除去水中的溶解氧,怎么会腐蚀管线?

除去氧,不腐蚀管线;但若除不去,可就腐蚀了。

 

发表于 2017-11-4 11:38:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

嫩芽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
炼油工人 发表于 2017-11-3 15:47
今天听了一个理念,温度高了后除盐水的氧出来就腐蚀管线了!!
是这个道理不

 

发表于 2017-11-4 15:36:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
绿莲花 发表于 2017-11-4 11:36
将除氧水提温40~70℃时合适?

是的,除氧器出水温度减40~70

 

发表于 2017-11-6 08:44:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

月中天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
同意大家观点,不能低也不能太高,温度太高氧就会游离出来,会腐蚀管线

 

发表于 2017-11-8 16:46:27

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qdxf 发表于 2017-11-6 08:44
是的,除氧器出水温度减40~70

如果进入除氧器的温度过低,你们除氧器的温度可以保证吗

 

发表于 2017-11-9 08:22:34

回复

使用道具 举报

qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
炼油工人 发表于 2017-11-9 08:22
如果进入除氧器的温度过低,你们除氧器的温度可以保证吗

25度以上可以提到104度,再低了不合适,除氧器排汽量太大且不好操作,通常低于40度的进水加一前置生水加热器,

 

发表于 2017-11-9 09:40:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油工人 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.090954 second(s), 116 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197