[讨论] 调节阀是否需要设旁路问题

[复制链接]
8.8K |34
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在我们单位,基本上所有的调节阀,都没有设旁路,在我们三查四定时,把这个问题提給设计院,设计院的回复是:我们的调节阀不会坏,不需要旁路。
我们到底需不需要设有旁路,一方面是防止调节阀坏,不能动作;二方面是为了消除设计值与理论值的差。

 

发表于 2017-5-23 21:18:42

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 发起议题
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 qy576100527 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

调节阀一般都要旁路,你找的不入流设计院吧!除非不常用的可以设置带手轮操作的;精度要求很高的,影响安全环保等的可以不设置旁路。

 

发表于 2017-5-23 22:19:22

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
调节阀需要设置旁路;不过调节阀真的不坏可以不设置,这需要设计院做出担保....

 

发表于 2017-5-23 22:46:42

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
前两天,我们的仪表风线突然裂开一个口子,对于风开阀,没有付线的话,停仪表风则只能停工。

 

发表于 2017-5-24 06:55:27

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

学习学习

 

发表于 2017-5-24 06:55:29

回复

使用道具 举报

应该设置一个旁路阀的。

 

发表于 2017-5-24 07:12:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般设旁路。

 

发表于 2017-5-24 07:50:12

回复

使用道具 举报

高压的很少设计旁路~~~

 

发表于 2017-5-24 08:01:37

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设置旁路就是为了给调节阀检修提供条件,谁能保证调节阀永远不会出问题呢,即使调节阀本身质量好,但气路啊附件啊都可能出问题。不过有些特殊场合是不会设置旁路的,比如压缩机防喘振阀、空分冷箱内的阀门等。

 

发表于 2017-5-24 08:38:04

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

具体要看用户的使用要求,还有就是调节精度,是否联控等,我们使用是要求调节精度比较高,而且是PID调节所以就没有旁路。还有加入一旦坏了的话  我们也可以手动调节的,所以就没有设计旁路。

 

发表于 2017-5-24 09:30:53

点评

调节阀坏了怎么实现手动调节的?比如阀杆卡死了  详情 回复 发表于 2017-5-24 16:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mAKio'VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谁能不能保证调节阀不会坏,假如坏了,只有等停产维修,公司损失,谁来承担?感觉不科学。。

 

发表于 2017-5-24 09:52:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

songtongan888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
工艺上若没有特殊要求,调节阀必须设计旁路,一是防止调节阀出现故障,二是流量不够时可开副线,作为一种调节手段。副线阀必须是截止阀。

 

发表于 2017-5-24 10:17:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看用户需求吧,像试验系统的,说停就停了,没啥影响,自然没必要设置旁路,但在工厂运行的还是有必要的。

 

发表于 2017-5-24 10:38:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们原来也是不设旁路的,但是现在的设计都加上了旁路,用截止阀,个人感觉如果不是特别重要的管路,可以考虑不加,但是有条件还是加上的好,毕竟大小出问题也是个责任

 

发表于 2017-5-24 10:39:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我是出了自力式的不设,其他都设计

 

发表于 2017-5-24 13:21:22

回复

使用道具 举报

chenming254VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
旁路必须得有

 

发表于 2017-5-24 13:35:29

回复

使用道具 举报

sys7649850VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
必须要有,不是正常坏不坏的问题,开工冲洗,联运,停工吹扫,扫线都需要走旁路的。设计院没有生产经验。

 

发表于 2017-5-24 15:28:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我是首发VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Q18593917 发表于 2017-5-24 09:30
具体要看用户的使用要求,还有就是调节精度,是否联控等,我们使用是要求调节精度比较高,而且是PID调节所 ...

调节阀坏了怎么实现手动调节的?比如阀杆卡死了

 

发表于 2017-5-24 16:40:58

点评

阀杆卡死 还是设计旁路吧!我说的是自己实际的应用,您这边是特殊情况,特殊情况特殊对待。  详情 回复 发表于 2017-5-25 12:52
回复

使用道具 举报

wxf3379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
当然会需要的

 

发表于 2017-5-24 16:53:17

回复

使用道具 举报

严格要求是需要旁通回路的,石化等项目一般都是要求带手动旁路。一旦调节阀故障,可以通过旁通回路工作,装置不用停车。

但是一般来说调节阀不那么容易坏,很多普通应用场合没有旁通阀,比如空分很多都不带。

 

发表于 2017-5-24 16:59:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.106262 second(s), 126 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197