[求助] 仪表24伏供电线路最长支持多长

[复制链接]
7.1K |29
阅读字号:
wchunguangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现场有一台东风机电的质量流量计,厂家怀疑是供电功率不够,仪表室到现场距离300米左右,别的表都工作正常,只有这一台不能正常工作,我想问下这个线路长了电压和功率有什么影响吗

 

发表于 2017-4-24 09:30:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wchunguang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
24V减去线路上的压降应满足仪表的最低电源电压。

 

发表于 2017-4-24 09:45:17

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有影响,首先要知道质量流量计最低工作电压,然后用24V减去最低工作电压,得出线路的损失电压,用线路损失电压除以电流,得出线路阻值,最后算出传输距离。

 

发表于 2017-4-24 09:51:10

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
经验法告诉你300米不应该出现供电上的问题
再问一句,你现场是24VDC 还是220VAC供电?
假如非说是24VDC供电,那你用一个好点的万用表直接给流量计供电,看看问题是否依然存在!

 

发表于 2017-4-24 10:04:03

回复

使用道具 举报

qiang132132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
肯定有关系,你电缆是多少平?300米压降不小

 

发表于 2017-4-24 11:11:54

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
300米还可以,就地接一个电源开关试试

 

发表于 2017-4-24 11:26:35

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
别的都可以,只有这一台不行,用替换法看看是表、24V电源以及线路的问题。

 

发表于 2017-4-24 11:27:24

回复

使用道具 举报

读懂美丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
质量流量计比其他仪表的功率大,那么工作电流相应也大,电流大,同样长度的线缆所造成的电压压降就大。我遇到过,现场对线打表,供电电压24v正常,但给质量流量计通电后,闪屏,再打表接线端电压不足,差点的手操器都不能满足现场供电,功率带不起。你可以把流量计拿到供电电源附近,试试看显示是否正常!

 

发表于 2017-4-24 11:43:23

回复

使用道具 举报

凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你用表量一下啊

 

发表于 2017-4-24 11:49:37

回复

使用道具 举报

wchunguang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

用表量电压差不多,但是带负载以后就不稳定了

 

发表于 2017-4-24 12:53:30

点评

直供220,现场用开关电源转24V.或者换大功率24V电源  详情 回复 发表于 2017-4-24 13:53
回复

使用道具 举报

wchunguang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
读懂美丽 发表于 2017-4-24 11:43
质量流量计比其他仪表的功率大,那么工作电流相应也大,电流大,同样长度的线缆所造成的电压压降就大。我遇 ...

质量流量计不接输出,只是现场显示的时候基本正常,显示屏有轻微的闪动现象,接输出信号后,显示屏一直显示启动界面,不能进入自检页面,怀疑是不是输出板坏了啊

 

发表于 2017-4-24 12:56:27

回复

使用道具 举报

wchunguang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jlszhoujidai 发表于 2017-4-24 11:27
别的都可以,只有这一台不行,用替换法看看是表、24V电源以及线路的问题。

型号不一致

 

发表于 2017-4-24 13:00:31

回复

使用道具 举报

wchunguang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wowwz1 发表于 2017-4-24 11:26
300米还可以,就地接一个电源开关试试

电源开关能齐啥作用啊,这都是本安型仪表,现场不能接这个吧

 

发表于 2017-4-24 13:01:22

回复

使用道具 举报

wchunguang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qiang132132 发表于 2017-4-24 11:11
肯定有关系,你电缆是多少平?300米压降不小

1.5平

 

发表于 2017-4-24 13:01:49

回复

使用道具 举报

wchunguang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
RongshuOfDream 发表于 2017-4-24 10:04
经验法告诉你300米不应该出现供电上的问题
再问一句,你现场是24VDC 还是220VAC供电?
假如非说是24VDC ...

万用表能给24v信号吗?

 

发表于 2017-4-24 13:02:30

回复

使用道具 举报

wchunguang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tiandiyixian 发表于 2017-4-24 09:51
有影响,首先要知道质量流量计最低工作电压,然后用24V减去最低工作电压,得出线路的损失电压,用线路损失 ...

谢谢

 

发表于 2017-4-24 13:02:58

回复

使用道具 举报

这个一般算最低供电电压的。
可否再现场找路电气的临时220VAC,然后经开关电源接上测试下。

 

发表于 2017-4-24 13:15:53

回复

使用道具 举报

LFC20161205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人经验:不影响,300米的电缆24VDC供电 减去压降到现场表头电压20VDC 差不多有吧,一般24VDC 供电的仪表设备供电最低电压大于14VDC 就可以的。你测下电压看看,(当然这个值根据不同设备要求也不一样,但只要能测到接近20VDC电压是没问题的)

 

发表于 2017-4-24 13:16:51

回复

使用道具 举报

凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wchunguang 发表于 2017-4-24 12:53
用表量电压差不多,但是带负载以后就不稳定了

直供220,现场用开关电源转24V.或者换大功率24V电源

 

发表于 2017-4-24 13:53:35

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wchunguang 发表于 2017-4-24 13:02
万用表能给24v信号吗?

普通万用表给不了
得有外供电功能的信号源(比如福禄克725 740系列)

 

发表于 2017-4-24 13:56:13

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144854 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197