[求助] 仪表液位变送器

[复制链接]
1.6K |12
永远的执著VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
分馏塔液位变送器表头显示负压,用375回不了零位,表拆下来数值还是不变,罗斯蒙特的表,量程是0~6.4KPA,375显示超出量程,无法回零,怎么处理?

 

发表于 2017-3-18 16:10:21

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 永远的执著 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
个人认为变声器故障,更换一台看看.....

 

发表于 2017-3-18 16:27:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2010凌云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
计量中心校验下看看。

 

发表于 2017-3-18 18:47:39

回复

使用道具 举报

建能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
将变送器下线正负膜盒放平清零

 

发表于 2017-3-18 19:51:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
校一下吧

 

发表于 2017-3-18 19:57:56

回复

使用道具 举报

黑发黑瞳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
自己有设备的话就自己效验一下,然后把正负压室接大气压调零试试

 

发表于 2017-3-19 08:26:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jf2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
建议更换变送器,

 

发表于 2017-3-19 08:54:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
仪表坏了,检查一下两侧膜片是否有损伤,换新的吧

 

发表于 2017-3-19 09:14:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
新表?表头上测量范围是0~6.4kpa的话没做迁移吧?你把两个法兰放同一水平面上试试显示值是不是表头的迁移值?如果不行就得返厂维修

 

发表于 2017-3-19 15:44:13

回复

使用道具 举报

彭军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没迁移

 

发表于 2017-3-20 08:50:39

回复

使用道具 举报

loyalyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
重新标定一下零点看看

 

发表于 2017-3-20 19:41:16

回复

使用道具 举报

9shanghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这种双法兰的差压变速器检查应该还是简单的,两个法兰不受压状态,压下高压侧膜片,没反应的肯定有问题

 

发表于 2017-3-20 20:48:16

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
也可以检查一下375手操器有没有强制给变送器送过信号,强制送信号后,还是要正常退出,使仪表回到自动模式,不能直接拔掉手操器的信号线,这样仪表一直在强制信号模式中。

 

发表于 2017-3-21 08:59:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.063652 second(s), 102 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197