西门子300PLC一个机架最多挂8块IO模块,如果通过ET200M的IM153-1和IM153-2每个机架分别可以挂多少个IO模块,最新的IM153-2是可以支持12个IO模块,但是只在PCS7冗余系统中见过,不知道300PLC系统中如何,求高手帮助解答

 

发表于 2017-2-15 20:59:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 沧海飞尘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
支持8个IO模块

 

发表于 2017-2-16 07:37:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果是通过IM360+IM361或IM365,每个机架8个IO模块
如果是通过IM153搭配baseplate,每个机架最多还是8个IO模块
我记得在硬件组态里,还是4-11槽位能插入IO模块。PCS7都是S7-400H吧

 

发表于 2017-2-16 08:53:46

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
yuchenchf + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

加油小男孩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
8个

 

发表于 2017-2-17 20:04:23

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沧海飞尘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
budaoweng123 发表于 2017-2-16 08:53
如果是通过IM360+IM361或IM365,每个机架8个IO模块
如果是通过IM153搭配baseplate,每个机架最多还是8个IO ...

也就是说不论是什么IM153.。只要是300CPU就只能挂8个IO模块是吧??

 

发表于 2017-2-17 20:09:04

回复

使用道具 举报

沧海飞尘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

我看网上的有的说最新的IM153-2是可以支持12个的,但是我没见过。一般300系统里都是IM153-1,然后挂的8个IO模块。

 

发表于 2017-2-17 20:11:06

回复

使用道具 举报

IM153-2最多可以挂12个块,现场验证过了,使用完全没问题

 

发表于 2017-2-17 23:24:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沧海飞尘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
jounsu 发表于 2017-2-17 23:24
IM153-2最多可以挂12个块,现场验证过了,使用完全没问题

300plc也可以挂12个么?对cpu有没有什么要求??

 

发表于 2017-2-18 10:15:35

回复

使用道具 举报

jp79VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用电负荷问题。

 

发表于 2017-2-19 14:02:24

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


木有,现场用的就是300,只要你的机架能放得下,12个仅限于153-2,-1最多8个

 

发表于 2017-2-19 17:15:13

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

有个从事十多年PLC现场服务的高手指点说,只要你组态能组进去,那就可以那样用,你可以去硬件组态里试试

 

发表于 2017-2-19 17:16:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沧海飞尘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
jounsu 发表于 2017-2-19 17:15
木有,现场用的就是300,只要你的机架能放得下,12个仅限于153-2,-1最多8个

就是说出了有CPU的第一个机架只能放8个IO模块,其他的机架只要是最新的153-2都可以放12块IO模块,且不管是什么型号的300CPU。对吧、、、

 

发表于 2017-2-20 16:19:57

回复

使用道具 举报

zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
自己在硬件看能否组态,一般都是8个

 

发表于 2017-2-21 09:03:09

回复

使用道具 举报

沧海飞尘 发表于 2017-2-20 16:19
就是说出了有CPU的第一个机架只能放8个IO模块,其他的机架只要是最新的153-2都可以放12块IO模块,且不管 ...

说明书上明确写着IM153-2最多支持12个IO模块,且没有指定特定的CPU,所以呢,你在硬件组态里如果能组态,那现场就肯定可以用,因为我们现场用的基本都是314,其它基本没咋用,应该可以的

 

发表于 2017-2-23 10:34:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沧海飞尘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
jounsu 发表于 2017-2-23 10:34
说明书上明确写着IM153-2最多支持12个IO模块,且没有指定特定的CPU,所以呢,你在硬件组态里如果能组态, ...

哦哦。谢谢支招

 

发表于 2017-2-24 20:30:41

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.080535 second(s), 96 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197