[讨论] 压力管道这样安装盲板是否符合特设法?

[复制链接]
5.9K |30
阅读字号:
智慧 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼上都说了很多了。只是有个疑问,这个阀门加在这里,仅从图上看,高不成低不就,以后怎么操作?临时性可以,长久就算了。

 

发表于 2017-2-8 10:49:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主认为:这个停用的法兰存在泄露的可能,应该把这个阀门完全拆掉,主管不留这个接口这样更加安全吧?是这个意思吗?

 

发表于 2017-2-8 10:49:49

点评

需要根除安全隐患,即使是临时性措施也必须满足特设法:压力管道设计改造维修必须合规合法  详情 回复 发表于 2017-2-8 11:00
是的  详情 回复 发表于 2017-2-8 10:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楚天碧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
FMSD 发表于 2017-2-8 10:49
楼主认为:这个停用的法兰存在泄露的可能,应该把这个阀门完全拆掉,主管不留这个接口这样更加安全吧?是这 ...

是的

 

发表于 2017-2-8 10:59:03

回复

使用道具 举报

楚天碧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
FMSD 发表于 2017-2-8 10:49
楼主认为:这个停用的法兰存在泄露的可能,应该把这个阀门完全拆掉,主管不留这个接口这样更加安全吧?是这 ...

需要根除安全隐患,即使是临时性措施也必须满足特设法:压力管道设计改造维修必须合规合法

 

发表于 2017-2-8 11:00:59

回复

使用道具 举报

腾飞的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
暂时性的建议在阀下加一个支撑。

 

发表于 2017-2-8 11:06:36

回复

使用道具 举报

liaoliaofannaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
同样遇到这个问题,我是来学习经验的

 

发表于 2017-2-8 11:16:49

回复

使用道具 举报

哇哦哇哦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阀门位置应该有一定的水聚集,是一个隐患。应该尽早消除

 

发表于 2017-2-8 22:59:09

回复

使用道具 举报

shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该是可以的,只要安全符合标准就可以,毕竟还是安全第一嘛

 

发表于 2017-2-9 11:24:09

点评

应该基于“变更管理”来进行思考和管理: 1、通过变更管理流程,辨识隐患,实施风险控制措施,从而控制该处的变更活动; 2、通过压力管道设计符合性审核,确保该趟压力管道合法合规 盲板结构:是否满足设计?材料  详情 回复 发表于 2017-2-9 11:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楚天碧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
shzmzk 发表于 2017-2-9 11:24
应该是可以的,只要安全符合标准就可以,毕竟还是安全第一嘛

应该基于“变更管理”来进行思考和管理:
1、通过变更管理流程,辨识隐患,实施风险控制措施,从而控制该处的变更活动;
2、通过压力管道设计符合性审核,确保该趟压力管道合法合规
盲板结构:是否满足设计?材料选用?材料采购?(盲板、阀门均为压力元件必须采购持证单位制造,且附有合格证盖有鲜章);施工是否有压力管道设计文件?是否报备当地技术监督局?施工后是否进行了检验,施工单位是否持证,如GC2证,是否出具了竣工资料?是否报备当地特检院实施现场监检?

 

发表于 2017-2-9 11:34:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小鑫鑫家的阿沐VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没毛病,但是建议阀门不要了,直接法兰加盲板

 

发表于 2017-2-13 14:58:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mingxiang77777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以,没问题,前提是阀门质量必须有保证。不过无形中增加了漏点,有机会的话,最好把阀门去掉,直接盲死。

 

发表于 2017-2-21 08:22:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.396402 second(s), 118 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197