[讨论] 压力管道这样安装盲板是否符合特设法?

[复制链接]
5.9K |30
阅读字号:
楚天碧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
压力管道这样安装盲板是否符合特设法?下图为一趟主蒸汽管所开三通,因原三通管路停用,管道拆除,留下一阀门加盲板,感觉挺危险的,估计不符合特设法?请教各位川友!!!

 

发表于 2017-2-7 16:20:11

IMG_20170207_144815.jpg

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 楚天碧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
暂时如此可以,带停车时彻底取消此阀即可。

 

发表于 2017-2-7 16:24:21

点评

感觉临时性也不对,应该使用管帽+疏水器  详情 回复 发表于 2017-2-7 16:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感觉没什么不可以。

 

发表于 2017-2-7 16:44:34

回复

使用道具 举报

jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蒸汽管线的保温层外皮呢?

 

发表于 2017-2-7 16:45:34

点评

刚检修完,还没恢复前拍摄  详情 回复 发表于 2017-2-7 16:48
回复

使用道具 举报

bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
盲板都是临时措施,可以方便时拆阀门,但是还是要加盲板,除非换管子才不加。

 

发表于 2017-2-7 16:46:10

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
boyirensheng + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楚天碧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jacques0920 发表于 2017-2-7 16:45
蒸汽管线的保温层外皮呢?

刚检修完,还没恢复前拍摄

 

发表于 2017-2-7 16:48:30

回复

使用道具 举报

楚天碧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xlxuiin 发表于 2017-2-7 16:24
暂时如此可以,带停车时彻底取消此阀即可。

感觉临时性也不对,应该使用管帽+疏水器

 

发表于 2017-2-7 16:53:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个位置不加导淋,应该关系也不大吧!

 

发表于 2017-2-7 18:53:37

点评

假如阀门失效,这种结构会导致冷凝水聚集,存在水锤效应,而且曾经类似结构出现过死亡事故。所以大家不要轻视  详情 回复 发表于 2017-2-8 07:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
中华人民共和国特种设备安全法 不会涉及这方面的内容
如果说相类似的规定,只能是特种法下边的各类安全技术规范
压力管道设计许可规则
压力管道安装安全质量监督检验规则
压力管道安装的各类标准

 

发表于 2017-2-7 20:18:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楚天碧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
LQ198619 发表于 2017-2-7 18:53
这个位置不加导淋,应该关系也不大吧!

假如阀门失效,这种结构会导致冷凝水聚集,存在水锤效应,而且曾经类似结构出现过死亡事故。所以大家不要轻视

 

发表于 2017-2-8 07:41:11

点评

直接将阀门保温即可的。  详情 回复 发表于 2017-2-8 08:09
回复

使用道具 举报

hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
为啥阀后加盲板?阀门内漏严重?

 

发表于 2017-2-8 08:01:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楚天碧 发表于 2017-2-8 07:41
假如阀门失效,这种结构会导致冷凝水聚集,存在水锤效应,而且曾经类似结构出现过死亡事故。所以大家不要 ...

直接将阀门保温即可的。

 

发表于 2017-2-8 08:09:42

回复

使用道具 举报

要不咋整?临时性的不都这样搞吗?

 

发表于 2017-2-8 08:17:16

回复

使用道具 举报

lqh2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感觉没什么。

 

发表于 2017-2-8 08:36:23

回复

使用道具 举报

没感觉有什么不妥的,阀门后面都加盲板了,说明已经考虑到阀门会有内漏的可能性,双保险了。

最多以后停工了,直接把这个三通焊死了,跟主管一起保温保住就行了。

至于楼主说要加什么疏水器、管帽,这是画蛇添足,完全没必要,疏水器要加也是要加在管线最低处,你这是在半空中,加了有什么用?

水锤什么的,跟蒸汽管线开停车步骤有很大关系,开车注意暖管,停车注意放净就行。

 

发表于 2017-2-8 09:03:41

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
黉山坡下 + 8 深入讨论
qujing的我 + 2 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bjantonioVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该没有问题。

 

发表于 2017-2-8 09:15:31

回复

使用道具 举报

jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以的呀,没有违反相关规定,但阀门与主管道一起要进行保温

 

发表于 2017-2-8 09:21:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hhm_bjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感觉没什么不可的,我们以前也是这么做的

 

发表于 2017-2-8 09:41:44

回复

使用道具 举报

davids00VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我感觉应该是楼主就这个问题和他的同事起争执了,想在论坛这寻求支持的论点,结果发现人家这样没毛病。哈哈,纯属个人臆测,不要介意!

 

发表于 2017-2-8 10:27:18

回复

使用道具 举报

ZJYYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
临时措施完全可以,长期需要取消管道较好。

 

发表于 2017-2-8 10:38:16

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.399346 second(s), 168 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197