现场流量计表头带流量累积和瞬时流量,现在疑问这个累积流量的数据源来自哪里,是用4-20ma累积的,还是用脉冲累积的?贸易结算的时候大家是采用DCS上的累积量结算,还是采用表头上的累积量结算?望大神释疑

 

发表于 2017-2-4 09:02:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hei客之心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

超越20521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现场和DCS是一致的,DCS是程序里计算的,现场是流量计的模块计算的

 

发表于 2017-2-4 09:12:37

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
hei客之心 + 1 热心助人
zxb1990 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

举报

如果不需要额外的补偿计算(比如温压),现场流量计表头累积流量是最准确的。
如果在DCS里累计额,那么精度通讯(通讯)大于脉冲大于4-20Ma。所以,有些现场是把表头累积量通讯到DCS的。

 

发表于 2017-2-4 10:00:58

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
hei客之心 + 1 热心助人
zxb1990 + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们都是以现场表累积的数据为准

 

发表于 2017-2-4 13:27:01

回复

举报

数据源只有一个,例如科氏力质量流量计就是通过测量科氏力的传感器计算出来的。
凡所有相,皆是虚妄

 

发表于 2017-2-4 13:45:20

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

举报

小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
以表头为准。表头的累积量是用瞬时量累计的,运算周期一般比DCS短,更精确。DCS如果是通讯的话,要做好干扰防护。电流要考虑衰减,特别精确的话还要定期校验。

 

发表于 2017-2-17 20:51:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

QVJBXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习下

 

发表于 2017-2-22 17:13:59

回复

举报

sinopecdxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
按照商品计量交接的惯例,还是首选采用流量计仪表本体存储的数据为准,但流量计本体存储量和内容是很有限的,一般大额贸易计量交接,要求流量计系统本身要自行配备二次仪表(及流量积算仪),以超声波天然气流量计为例,如果没有配备二次表,流量计本身可以通过配备的温变压变信号进行温压补偿,结果存储在流量计本体;如果配备了二次表,温压补偿积算、历史数据查询、包括操作人员的操作痕迹都有记录,这是最标准的,DCS的数据有两种情况,一是流量计只上传流量的体积信号,有DCS再采集相关温度、压力信号进行温压补偿运算(这其中还有自行编制补偿公式和采用标准软件流量包的区别),二是直接采集温压补偿后的流量计数据,不管哪一种,作为计量接收方一般是不会采用的,这里面的道道太多了,中国特色啊,你懂的。。

 

发表于 2017-2-25 10:32:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本区【企业会员】 加入

 红外热成像专家

 18615071768 网址

 微信手机同号

 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。

 流体控制专家

 13798581976 网址

 微信电话同号

 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099284 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197