空管道,起泵后为什么出口不能开太大,如若太大,泵就跳了,想知道为什么?麻烦各位朋友帮分析下

 

发表于 2017-2-1 18:08:13

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qiuqiu0810 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

艾特大明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
泵功率随泵出口流量增大而增大

 

发表于 2017-2-1 20:11:54

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qiuqiu0810 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jiangyongkuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
泵功率随出口加大而加大,空管道泵出口加大泵功率就加大,得出泵额定功率是泵就调停。

 

发表于 2017-2-2 13:26:37

回复

使用道具 举报

jiangyongkuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
泵功率随出口加大而加大,空管道泵出口加大泵功率就加大,高出泵额定功率是泵就调停。

 

发表于 2017-2-2 13:27:39

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qiuqiu0810 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


这个能理解,但是出口阀才开了5阀位,电流就快到额定了,稍再开点就跳了,问了很多说是流量大,管道前无阻力???

 

发表于 2017-2-2 13:31:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qiuqiu0810 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
把出口阀全关起泵,看看电流大不大,还大的话考虑选型不对了啊

 

发表于 2017-2-3 15:41:26

回复

使用道具 举报

we11we11 发表于 2017-2-3 15:41
把出口阀全关起泵,看看电流大不大,还大的话考虑选型不对了啊


 

发表于 2017-2-3 16:02:39

回复

使用道具 举报

we11we11 发表于 2017-2-3 15:41
把出口阀全关起泵,看看电流大不大,还大的话考虑选型不对了啊

跟空系统有关吗

 

发表于 2017-2-3 16:02:51

点评

跟空系统有关,空系统没有背压,整个管道没啥阻力,此时流量很大,电流会高,你说出口阀才开了5阀位,电流就快到额定了,稍再开点就跳了,你先看看电机的选型正不正确,然后考虑断路器是不是选小了  详情 回复 发表于 2017-2-3 16:10
回复

使用道具 举报

we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

跟空系统有关,空系统没有背压,整个管道没啥阻力,此时流量很大,电流会高,你说出口阀才开了5阀位,电流就快到额定了,稍再开点就跳了,你先看看电机的选型正不正确,然后考虑断路器是不是选小了

 

发表于 2017-2-3 16:10:51

回复

使用道具 举报

we11we11 发表于 2017-2-3 16:10
跟空系统有关,空系统没有背压,整个管道没啥阻力,此时流量很大,电流会高,你说出口阀才开了5阀位,电 ...

断路器怎么理解

 

发表于 2017-2-3 16:16:39

点评

你是断路器还是空开跳了,看看选型对不对,一般只有启动的时候电流大,瞬间都能过去的  详情 回复 发表于 2017-2-3 16:23
回复

使用道具 举报

we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

你是断路器还是空开跳了,看看选型对不对,一般只有启动的时候电流大,瞬间都能过去的

 

发表于 2017-2-3 16:23:20

回复

使用道具 举报

SDLIUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人建议的几个排除点 电机脱开单开 检查电器系统  优先排除掉电机问题 然后考虑联动开机  因为看你说了 出口关闭仍然电流高 考虑收到盘车泵头 是否有刮擦

 

发表于 2017-2-3 20:19:14

回复

使用道具 举报

keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
具体情况具体分析,有些泵全开也没问题。

 

发表于 2017-2-6 15:10:17

回复

使用道具 举报

keerco 发表于 2017-2-6 15:10
具体情况具体分析,有些泵全开也没问题。

变频泵?还有哪些我非常想知道,谢谢

 

发表于 2017-2-6 15:24:14

回复

使用道具 举报

keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一万条肥鱼 发表于 2017-2-6 15:24
变频泵?还有哪些我非常想知道,谢谢

低扬程大流量的泵全开没什么问题
自吸泵全开没问题

 

发表于 2017-2-8 12:03:48

回复

使用道具 举报

keerco 发表于 2017-2-8 12:03
低扬程大流量的泵全开没什么问题
自吸泵全开没问题

受教

 

发表于 2017-2-8 13:56:05

回复

使用道具 举报

haige6700VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这要看你是什么泵了,离心泵一般要启泵以后开启出口阀。就是为了降低启动负荷,防止电机超电流。

 

发表于 2017-2-9 11:07:59

回复

使用道具 举报

haige6700 发表于 2017-2-9 11:07
这要看你是什么泵了,离心泵一般要启泵以后开启出口阀。就是为了降低启动负荷,防止电机超电流。

嗯嗯谢谢

 

发表于 2017-2-9 17:26:11

回复

使用道具 举报

mamq123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
空管流量容易超,功率就上去了。控制好流量就不会跳了

 

发表于 2017-2-9 19:09:36

回复

使用道具 举报

mamq123 发表于 2017-2-9 19:09
空管流量容易超,功率就上去了。控制好流量就不会跳了

谢谢

 

发表于 2017-2-11 15:57:34

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.149378 second(s), 113 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197