消防水泵每次开启时,出口阀开到5左右电流就已经快达到额定了,本身管道是空的,电流还那么高,真理解不来,不是出口越大,功率越大,电流越大吗

 

发表于 2017-1-31 21:51:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
出水阀关闭,开泵,缓慢开阀

 

发表于 2017-2-1 00:11:51

回复

使用道具 举报

回复

使用道具 举报

chuanhengmpqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可能电机小了,只开到5呀.

 

发表于 2017-2-1 07:33:49

回复

使用道具 举报

ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
造成你所说的情况可能有一下几种原因:一是设计问题,如果你的消防水泵出口管径过大,在额定压力下管道通量超过消防水泵额定流量过多时,可能造成消防水泵出口阀门无法全开,或者是设计的电机与泵不匹配,电机的功率太小,无法满足泵的流量需求;二是泵或电机本身有问题,如果泵或电机的转动部件有卡涩或偏心的情况,可能造成电机超流;三是阀门有问题,指示开度与实际开度不符,造成误判;四是操作有问题,如果在消防水泵正常运转后可以全开出口阀,只是在开泵时有你说的情况,那么说明以上的三种因素可以排除,只需要每次开泵时缓慢开出口阀即可。

 

发表于 2017-2-1 08:52:47

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
HSLJHZ + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你认为很小有可能流量已经超了!没有流量计没有出口压力表!你怎么判断?

 

发表于 2017-2-1 09:09:11

回复

使用道具 举报

jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

出水阀关闭,开泵,缓慢开阀

 

发表于 2017-2-1 10:57:03

回复

使用道具 举报

我是一个帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
消防水泵出口使用的蝶阀吗,如是蝶阀有可能,开了5%,再加上后面没有背压所以量大是正常现象。这时就要缓开阀,待管路充满水后再开大。

 

发表于 2017-2-1 13:15:46

回复

使用道具 举报

出水阀应该关闭,开泵,泵启动后再开阀

 

发表于 2017-2-1 14:26:51

回复

使用道具 举报

蓝色火焰 发表于 2017-2-1 14:26
出水阀应该关闭,开泵,泵启动后再开阀

嗯嗯是这个过程,只不过出口阀如果开太大就会跳

 

发表于 2017-2-1 16:27:55

回复

使用道具 举报

我是一个帅 发表于 2017-2-1 13:15
消防水泵出口使用的蝶阀吗,如是蝶阀有可能,开了5%,再加上后面没有背压所以量大是正常现象。这时就要缓开 ...

背压是阻力吗

 

发表于 2017-2-1 16:28:37

回复

使用道具 举报

jl_xu 发表于 2017-2-1 10:57
出水阀关闭,开泵,缓慢开阀

嗯嗯是就是一个过程,问题是出口开很小,如果开太大就跳

 

发表于 2017-2-1 16:29:18

回复

使用道具 举报

龙港泵业孟诚 发表于 2017-2-1 09:09
你认为很小有可能流量已经超了!没有流量计没有出口压力表!你怎么判断?

嗯嗯

 

发表于 2017-2-1 16:29:58

回复

使用道具 举报

ardance1977 发表于 2017-2-1 08:52
造成你所说的情况可能有一下几种原因:一是设计问题,如果你的消防水泵出口管径过大,在额定压力下管道通量 ...

为什么缓缓

 

发表于 2017-2-1 16:31:02

回复

使用道具 举报

chuanhengmpq 发表于 2017-2-1 07:33
可能电机小了,只开到5呀.

刚开泵的时,只能开到5,等管网压力起来,才能开大

 

发表于 2017-2-1 16:31:50

回复

使用道具 举报

TIVDSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
后面没有压力直接高爆啊

 

发表于 2017-2-1 16:44:15

回复

使用道具 举报

TIVDS 发表于 2017-2-1 16:44
后面没有压力直接高爆啊

高爆怎么理解

 

发表于 2017-2-1 17:50:16

回复

使用道具 举报

管道里面充满水之后的工作电流是多少

 

发表于 2017-2-1 19:47:20

回复

使用道具 举报

wangt765 发表于 2017-2-1 19:47
管道里面充满水之后的工作电流是多少

额定电流一半

 

发表于 2017-2-1 22:53:29

回复

使用道具 举报

919RHhwG23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ardance1977 发表于 2017-2-1 08:52
造成你所说的情况可能有一下几种原因:一是设计问题,如果你的消防水泵出口管径过大,在额定压力下管道通量 ...

讲的全面

 

发表于 2017-2-2 07:02:38

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.163716 second(s), 118 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197