灰色轨迹01 发表于 2017-2-3 21:36
电接点压力表不能控制消防泵吗?水流指示器能不能控制呢?

水流指示器只是发出信号的报警设备,没有控制功能
电接点压力表、压力传感器都属于压力开关当然能控制消防水泵,但消防水主泵只允许自动启动,不允许自动停泵(停泵应由人工操作),所以不能用消防水主泵实现稳压功能。
总结:火灾工况下大量出水灭火启动消防主泵,平时管网泄漏的水量由稳压泵调节补充

 

发表于 2017-2-4 13:28:32

点评

消防箱内远程启泵按钮可以直接启动消防泵吗?  详情 回复 发表于 2017-2-5 21:22

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
灰色轨迹01 + 20 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

灰色轨迹01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zzp7210148 发表于 2017-2-4 13:28
水流指示器只是发出信号的报警设备,没有控制功能
电接点压力表、压力传感器都属于压力开关当然能控制消 ...

消防箱内远程启泵按钮可以直接启动消防泵吗?

 

发表于 2017-2-5 21:22:56

点评

可以,不过火灾自动报警系统设计规范上要求消火栓箱内的按钮宜作为手动报警信号传至火灾报警控制器,不宜作为直接启泵按钮  详情 回复 发表于 2017-2-6 15:48

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zw456258 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zw456258 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
灰色轨迹01 发表于 2017-2-3 21:36
电接点压力表不能控制消防泵吗?水流指示器能不能控制呢?

电接点压力表一般用在稳压泵上,在消防上 稳压泵和消防泵是两个概念

 

发表于 2017-2-6 14:21:01

回复

使用道具 举报

zzp7210148VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
灰色轨迹01 发表于 2017-2-5 21:22
消防箱内远程启泵按钮可以直接启动消防泵吗?

可以,不过火灾自动报警系统设计规范上要求消火栓箱内的按钮宜作为手动报警信号传至火灾报警控制器,不宜作为直接启泵按钮

 

发表于 2017-2-6 15:48:16

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.120753 second(s), 66 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197