QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

四川久远
 品牌 
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640

[讨论] 消防增压泵能自动启动升压吗?

[复制链接]
5.8K |23
阅读字号:
灰色轨迹01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
这是一个消防泵房,两台增压泵,两台稳压泵,一个压力罐,两个排水潜水泵,泵房管道上有一个电接点压力表,该表与稳压泵联锁,压力低于低限压力时,稳压泵启动,到高限压力时,稳压泵停泵,请问大家该电接点压力表能不能与增压泵联锁,当由稳压泵持续不能升起压或水压急剧下降稳压泵升压无效的情况(如发生火灾),增压泵能不能自动启动?(注:该套消防系统没有自动报警控制系统,无法远程启动消防泵)

 

发表于 2017-1-10 18:34:59

QQ图片20170110182415.jpg

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
wangxinhua77020 + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 灰色轨迹01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

无法远程启动,如何实现联锁

 

发表于 2017-1-10 19:00:26

点评

电接点压力表设定压力低限和高限来实现自动控制。  详情 回复 发表于 2017-1-10 19:14
回复

使用道具 举报

灰色轨迹01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
altpage 发表于 2017-1-10 19:00
无法远程启动,如何实现联锁

电接点压力表设定压力低限和高限来实现自动控制。

 

发表于 2017-1-10 19:14:56

点评

因为增压泵无法实现远程控制,电接点压力信号到了(DCS或火灾控制中心)也无法向增压泵发出开停泵的指令啊,所以如果想要实现联锁,必要条件是这台泵能在远程启动或关闭。  详情 回复 发表于 2017-1-10 19:35
回复

使用道具 举报

灰色轨迹01 发表于 2017-1-10 19:14
电接点压力表设定压力低限和高限来实现自动控制。

因为增压泵无法实现远程控制,电接点压力信号到了(DCS或火灾控制中心)也无法向增压泵发出开停泵的指令啊,所以如果想要实现联锁,必要条件是这台泵能在远程启动或关闭。

 

发表于 2017-1-10 19:35:01

点评

稳压泵的启动和停止是通过电接点压力表给的信号实现的,不是通过远程启闭,我想增压泵同样也可以按照稳压泵的模式的进行启闭。  详情 回复 发表于 2017-1-10 19:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

灰色轨迹01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
altpage 发表于 2017-1-10 19:35
因为增压泵无法实现远程控制,电接点压力信号到了(DCS或火灾控制中心)也无法向增压泵发出开停泵的指令 ...

稳压泵的启动和停止是通过电接点压力表给的信号实现的,不是通过远程启闭,我想增压泵同样也可以按照稳压泵的模式的进行启闭。

 

发表于 2017-1-10 19:40:41

点评

大泵不行吧,电压、功率查清楚才行,我所见到的大泵都是高压电机  详情 回复 发表于 2017-1-10 19:43
回复

使用道具 举报

本帖最后由 altpage 于 2017-1-10 19:45 编辑
灰色轨迹01 发表于 2017-1-10 19:40
稳压泵的启动和停止是通过电接点压力表给的信号实现的,不是通过远程启闭,我想增压泵同样也可以按照稳压 ...

大泵不行吧,电压、功率查清楚才行,我所见到的大泵都是高压电机,如果是380AC就可以。

 

发表于 2017-1-10 19:43:16

点评

大泵(增压泵)是380伏的,我感觉是可以的,因为如果有火灾报警控制系统,开启远程启泵,也是无需现场检查,只要确保泵出入口全开,泵壳内有水即可。  详情 回复 发表于 2017-1-10 19:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

灰色轨迹01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
altpage 发表于 2017-1-10 19:43
大泵不行吧,电压、功率查清楚才行,我所见到的大泵都是高压电机,如果是380AC就可以。

大泵(增压泵)是380伏的,我感觉是可以的,因为如果有火灾报警控制系统,开启远程启泵,也是无需现场检查,只要确保泵出入口全开,泵壳内有水即可。

 

发表于 2017-1-10 19:57:16

点评

是的,条件是存在,但是不太好控制,关键是停泵的压力点不好确定。方案做出来也是装装样子,起不了太大作用。如果现场用水控制不严,就会发生大泵频繁启动。好多单位安装了火灾报警联锁消防系统,设计了自动联锁启泵  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:11
回复

使用道具 举报

灰色轨迹01 发表于 2017-1-10 19:57
大泵(增压泵)是380伏的,我感觉是可以的,因为如果有火灾报警控制系统,开启远程启泵,也是无需现场检 ...

是的,条件是存在,但是不太好控制,关键是停泵的压力点不好确定。方案做出来也是装装样子,起不了太大作用。如果现场用水控制不严,就会发生大泵频繁启动。好多单位安装了火灾报警联锁消防系统,设计了自动联锁启泵的都选择手动控制,只有当安监、消防来检查的时候才把自动联锁投上的。

 

发表于 2017-1-10 20:11:03

点评

不知道安装水流指示器可不可以满足自动开大泵的需要?  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

灰色轨迹01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
altpage 发表于 2017-1-10 20:11
是的,条件是存在,但是不太好控制,关键是停泵的压力点不好确定。方案做出来也是装装样子,起不了太大作 ...

不知道安装水流指示器可不可以满足自动开大泵的需要?

 

发表于 2017-1-10 20:21:14

点评

没见过,不太懂  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:22
回复

使用道具 举报

灰色轨迹01 发表于 2017-1-10 20:21
不知道安装水流指示器可不可以满足自动开大泵的需要?

没见过,不太懂

 

发表于 2017-1-10 20:22:54

回复

使用道具 举报

yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
现在增压泵一般采用变频冗余控制系统

 

发表于 2017-1-11 00:08:33

点评

能否通俗的介绍一下这个系统。  详情 回复 发表于 2017-1-11 10:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

灰色轨迹01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yinshuihepan 发表于 2017-1-11 00:08
现在增压泵一般采用变频冗余控制系统

能否通俗的介绍一下这个系统。

 

发表于 2017-1-11 10:50:17

回复

使用道具 举报

yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
仔细看了大家的贴,发现有点误区,大的消防区域在发生火灾时消防水系统给水的主要供水是消防主泵,消防主泵在平时是不运行的,由于消防水一般是不能私自使用的,那么为了保证平时的消防水压力(一般设计给的压力为7-8公斤)使用增压泵来满足设计压力,变频冗余控制是多个小功率的水泵采用自动控制使消防水压力(一般指消防泵出口压力)稳定在设计值,像我在新疆的地方发电区域使用的是二台11KW水泵(消防主泵为132KW)进行稳压,设计消防泵出口压力为0.7MPa,第一台泵检测压力不足0.7MPa进行变频运行,在达到设计值时即用该频率稳定运行,如压力不能满足压力要求,第一台泵改为工频(50Hz)运行,第二台进行变频供水,在检测水压力满足要求后即采用当时的频率进行运行,我们的稳压泵一般情况为第一台泵不到40Hz,(我遇到过用四台泵的系统),如果稳压泵系统检测到系统消防水压力满足设计要求,稳压泵就不会运行,一般稳压泵功率远远小于消防主泵,而部分消防系统(如闭式喷淋系统要求带压状态)要求消防水压力,这就是设计增压泵的意义,消防验收一般会有这二个方面的验收:一、当消防主泵接到信号后启动时间;二、试射消防水看充实水柱的距离,这都与消防水泵系统的正常运行有关联

 

发表于 2017-1-11 12:29:47

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
fwg1019 + 3 深入讨论
灰色轨迹01 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nixnixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习学习

 

发表于 2017-1-11 12:29:53

回复

使用道具 举报

可以设定主泵启动压力小于稳压泵一些,但不一定可靠。设定值要高于最高无泵静压。消防验收是很严格的,消防也是很重要的。

 

发表于 2017-1-11 12:47:13

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
wangxinhua77020 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个还是要在就地启动比较安全看你们这个设置,没有那么危险

 

发表于 2017-1-11 14:37:50

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
wangxinhua77020 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
再装个电接点压力表,但是出口全开后,这台泵估计会跳

 

发表于 2017-1-31 07:23:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zzp7210148VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关信号直接启动,而且消防水泵不应设置自动停泵控制功能,图片泵房的电接点压力开关是启停稳压泵使用的,不能用在消防水主泵上

 

发表于 2017-2-2 14:47:42

点评

电接点压力表不能控制消防泵吗?水流指示器能不能控制呢?  详情 回复 发表于 2017-2-3 21:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

寂寞的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习学习

 

发表于 2017-2-3 08:53:34

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zw456258 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

灰色轨迹01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zzp7210148 发表于 2017-2-2 14:47
消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关信号直接启动,而且消防水泵不应设置自动停泵控制功能,图片 ...

电接点压力表不能控制消防泵吗?水流指示器能不能控制呢?

 

发表于 2017-2-3 21:36:48

点评

电接点压力表一般用在稳压泵上,在消防上 稳压泵和消防泵是两个概念  详情 回复 发表于 2017-2-6 14:21
水流指示器只是发出信号的报警设备,没有控制功能 电接点压力表、压力传感器都属于压力开关当然能控制消防水泵,但消防水主泵只允许自动启动,不允许自动停泵(停泵应由人工操作),所以不能用消防水主泵实现稳压功  详情 回复 发表于 2017-2-4 13:28
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.171743 second(s), 135 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197