阿炳 发表于 2018-12-1 10:44
你好,在用E+H电磁流量计50P2H现场无流量时输出电流3.5mA导致控制系统显示断线报警联锁停车,475手操器也连 ...

应该是放大版或者电流输出板的问题 可以联系厂家更换对应板卡

 

发表于 2019-3-2 13:56:38

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
咪咪猪 发表于 2018-11-22 16:05
E+H涡街流量计,测量介质为水,一般温度100度,压力1.0Mpa,停用的时候依然有0.5T的流量指示,怎么回事?

涡街一般小流量都不会显示的 是否阀门没关死?

 

发表于 2019-3-2 13:57:58

回复

使用道具 举报

6502855VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
E+H涡街流量计,有SIL等级的那种,液晶显示屏上显示“关键错误报警”。送至DCS信号至最小,错误代码维修人员没有记录,插拔航空插头(断电)重启后恢复正常,但是诊断信息也清空了,没看到错误代码,请问导致这种关键错误的报警有哪些?有相应的说明书吗?谢谢!

 

发表于 2019-3-9 08:36:21

回复

使用道具 举报

xuyazhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
你好。用的E+H伺服液位计。储罐收油时突然液位报警显示-0.010,3分钟后恢复正常。这是什么原因?

 

发表于 2019-3-10 23:43:31

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
6502855 发表于 2019-3-9 08:36
E+H涡街流量计,有SIL等级的那种,液晶显示屏上显示“关键错误报警”。送至DCS信号至最小,错误代码维修人 ...

可能就是快接插头没插紧。。。。。。

 

发表于 2019-3-16 09:42:58

回复

使用道具 举报

心境_YRRKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
流量计和调节阀之间安装方式1、流量计在后调节阀在前,不准;2、流量计在前,调节阀在后,没有见过这么安装的;请问怎么安装最好?

 

发表于 2019-4-25 13:23:32

回复

使用道具 举报

英国杰普仪_ZXWRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
来像同行学习学习,我们也是做水质在线分析仪表的!

 

发表于 2019-5-12 22:20:10

回复

使用道具 举报

你的初吻奶嘴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
135457.jpg

您好!请问:这种E+H的流量计系数如何修改。和厂家联系过,只有厂家可以修改。

 

发表于 2019-6-21 13:59:03

回复

使用道具 举报

天下事有难易否VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
E+H和奥邦的密度计仪表怎么实现整合?

 

发表于 2019-6-23 20:23:06

回复

使用道具 举报

ooxtooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 ooxtoo 于 2019-7-3 07:55 编辑

支持楼主

 

发表于 2019-7-3 07:53:40

回复

使用道具 举报

今年桃花红了谁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
E+H质量流量计的培训课件有吗

 

发表于 2019-7-10 07:15:31

回复

使用道具 举报

大山1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
FMR51的雷达液位计,测量敞口污水池子液位的,喇叭口上趴满虫子,造成回波丢失。假如此时液位为3m,液位计就会固定输出3m,即使液位下降甚至池子抽空,这样容易造成设备损坏。请问哪个参数可以设置:当回波丢失时,仪表输出故障电流或者4mA?
非常感谢!

 

发表于 2019-8-3 15:41:15

回复

使用道具 举报

r786199017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
E+H质量流量计原量程130t/h现扩到150t/h可以么?压损能不能符合要求?
求解,谢谢!

 

发表于 2019-8-5 19:42:08

回复

使用道具 举报

caoshuangliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
个人感觉E+H  调试有点复杂,没有罗斯蒙特的容易,  而且400  客服解决问题很不耐烦,  

 

发表于 2019-8-9 19:19:17

回复

使用道具 举报

今年桃花红了谁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
TMT84-1035/115 模块温度变送器说明书有吗

 

发表于 2019-8-11 09:27:55

回复

使用道具 举报

最小流量0.05m3/h,介质氨水,最大流量0.3m3/h,正常流量0.2m3/h,E+H的电磁是否能测到?口径DN25

 

发表于 2019-8-29 14:27:19

回复

使用道具 举报

Yang0949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
xiexie

 

发表于 2019-11-28 22:57:17

回复

使用道具 举报

wx_雨梦*^_^*71707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
请大神帮忙写一份,关于仪表dcs系统未来一年中的工作规划怎么写?

 

发表于 2019-12-7 13:06:31

回复

使用道具 举报

wx_雨梦*^_^*71707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
请大神帮忙写一份,关于仪表dcs系统未来一年中的工作规划怎么写?

 

发表于 2019-12-7 13:06:40

回复

使用道具 举报

wx_雨梦*^_^*71707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
请大神帮忙写一份,关于仪表dcs系统未来一年中的工作规划怎么写?

 

发表于 2019-12-7 13:07:16

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.786735 second(s), 149 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197