[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】

  [复制链接]
23.6万 |1.2K
redking80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
求教,E+H涡街流量计7F2B50怎么设定参数?需要设几个参数?介质是天燃气。

 

发表于 2018-7-27 15:40:31

回复

使用道具 举报

redking80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
如果一直显示0是怎么回事?如果不设置参数,有气体流过是否有数值?

 

发表于 2018-7-27 15:49:02

回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
E+H质量流量计带保温夹套,正常运行2年多,突然瞬时量出现显示<-99999,报警P FLOW LIMIT   #705   请问是什么原因?所测介质是苯酐,熔点是132℃

 

发表于 2018-7-30 08:56:02

mmexport1532911955311.jpg
mmexport1532911960169.jpg
回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请教一个E+H质量流量计问题,我公司用的89F型,现在使用了2个,在流量、压力、温度都没发生变化情况下,突然出现无流量显示,现场报警代码是#705,查信息是流量超限。所测介质是苯酐液体,凝固点在131℃,流量计使用保温夹套伴热,苯酐液体操作温度在190℃左右,都是正常情况下出现这个故障,请问是什么原因,如何解决呢?

 

发表于 2018-8-10 09:02:14

回复

使用道具 举报

隐在云深处VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
丘哥哥霸气 发表于 2014-5-4 10:31
其实只要安装的规范并且维护妥当,工厂一般的干扰对仪表影响并不是太大,而且很多时候价格才是决定仪表的 ...

如果是一般工况,并且设备法兰口基本无毛刺,杂波少,定期空罐、满灌标定,频谱质量还是可以的。E+H 还是不错的。

 

发表于 2018-8-11 08:58:54

回复

使用道具 举报

面朝大海_WQSFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
新烽光电 发表于 2014-5-29 16:31
如果一个10M高的罐子,要装一个10M的导向管,这个是非常不容易的。

对专业的施工队来说,完全不是问题!20多米的关管都要安装导向管。可以找点honeywell的enraf伺服液位计了解下,市面上最好的伺服液位计!

 

发表于 2018-8-14 12:22:03

回复

使用道具 举报

WangHuaningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
丘哥哥霸气 发表于 2014-5-4 11:11
关于这个问题,首先确定是否一定要选择超声波,如果有选择余地,推荐导波雷达,对于波动液面来讲效果不错 ...

伺服液位计可以考虑

 

发表于 2018-8-17 14:38:16

回复

使用道具 举报

投降输一半_UGOYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
窝街流量计测蒸汽流量 显示满量程  需要设置什么 测的质量流量

 

发表于 2018-9-5 20:39:17

回复

使用道具 举报

haibo928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
80F流量计再不用状态下有瞬时流量,但没有累积量。请问是什么原因。谢谢

 

发表于 2018-9-7 11:53:05

回复

使用道具 举报

米酷 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不错,有收获,谢谢!

 

发表于 2018-10-12 07:08:35

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
c3h5e8n1 发表于 2017-12-14 11:30
单法兰液位计PMP51,脱硫塔液位,共两块。因为有大约一年时
5系列可以调0 在菜单有个zero adjustment 清理对空按一下 就可以标0了

 

发表于 2018-10-16 22:01:14

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
mutianly 发表于 2017-12-29 10:08
E+H涡街流量计新系列的超量程就报错,流量回复正常,信号输出
有没有调整过流量计量程 是否还在使用默认量程?

 

发表于 2018-10-16 22:02:49

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
米酷 发表于 2018-10-12 07:08
不错,有收获,谢谢!
thx

 

发表于 2018-10-16 22:03:06

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
haibo928 发表于 2018-09-07 11:53
80F流量计再不用状态下有瞬时流量,但没有累积量。请问是什么
管道应力 或者震动引起的 ,如果是应力 一定要做好对中 并且要拆下来释放应力

 

发表于 2018-10-16 22:03:55

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
投降输一半_UGOY 发表于 2018-09-05 20:39
窝街流量计测蒸汽流量 显示满量程  需要设置什么 测的质量流
1 介质调成饱和or过热 饱和的话不需要外接压力补偿 过热的话需要
2 量程要设定好

 

发表于 2018-10-16 22:05:10

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
面朝大海_WQSF 发表于 2018-08-14 12:22
对专业的施工队来说,完全不是问题!20多米的关管都要安装导向
这我就不乐意了 e+h的也不差

 

发表于 2018-10-16 22:05:49

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
jingxin1964 发表于 2018-08-10 09:02
请教一个E+H质量流量计问题,我公司用的89F型,现在使用了
使用了多久?初次使用的时候eh人员有没有去现场调试过

 

发表于 2018-10-16 22:07:25

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
jingxin1964 发表于 2018-07-30 08:56
E+H质量流量计带保温夹套,正常运行2年多,突然瞬时量出现显
恢复出厂设置 如果不行请eh工程师检查传感器参数

 

发表于 2018-10-16 22:08:22

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
请参考我单独的一个帖子 关于雷达液位计抑制曲线

 

发表于 2018-10-16 22:09:01

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
猫咪的森林 发表于 2018-05-04 16:57
E+H 电磁流量计,同一块表连续坏掉电源板,可能是什么原因导
1 是否电源板买成24v 而现场是220v供电
2 是否电压正常 电流过大

 

发表于 2018-10-16 22:09:53

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.419274 second(s), 113 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197