[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】

  [复制链接]
37.7万 |2.3K
laoshu_15 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
您好 请问一下 可燃有毒气体检测中 报警值的设定是根据什么确定的 有没有标准可以查?

 

发表于 2015-5-4 16:11:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请教一个问题,调节阀调试时用什么来测量行程精度误差

 

发表于 2015-5-4 17:21:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tc1025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
rocketbull 发表于 2012-7-16 10:40
我的表述可能没说清楚,我是指有屏蔽层的电缆,其中的屏蔽层是如何接地的,比如计算机屏蔽电缆的屏蔽层 ...

屏蔽要单端接地啊

 

发表于 2015-5-4 20:51:16

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
laoshu_15 发表于 2015-5-4 16:11
您好 请问一下 可燃有毒气体检测中 报警值的设定是根据什么确定的 有没有标准可以查?

当然有规定的!
每个可燃和有毒气体均有其爆 zha极限和毒性浓度,可查!

 

发表于 2015-5-6 13:47:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
whimwhim + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
nnn777 发表于 2015-5-4 17:21
请教一个问题,调节阀调试时用什么来测量行程精度误差

这个一般做0,25%,50%,75%,100%,目测!

 

发表于 2015-5-6 13:48:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
whimwhim + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智能仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 yuchenchf 于 2015-5-20 10:56 编辑
小飞V5 发表于 2012-7-7 09:13
楼主,我新人一个, 入仪表行业才不到两年,感觉到了迷茫区, 不知道是否坚持继续仪表行业, 感觉很多东西表 ...

抽个空,咱俩谈谈怎么从迷茫到不迷茫?

 

发表于 2015-5-10 23:24:13

回复

使用道具 举报

zilong4000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
感谢楼主分享!学习学习……

 

发表于 2015-5-11 09:10:12

回复

使用道具 举报

likiki568VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
前辈,寻求循环氢压缩机的故障原因对应的故障率,我是在做这个循环氢压缩机故障率预测的,实在找不到数据资料。

 

发表于 2015-5-12 15:52:37

循环氢压缩机故障原因。.doc

26.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【40  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]  

.

回复

使用道具 举报

pppppoooiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
顶一个

 

发表于 2015-5-12 16:27:07

回复

使用道具 举报

昊华宇航VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主你好,我公司现在用一款山武阀门定位器,是那种带反馈信号的。现在有一个问题,当阀门从0开到满度100的时候,阀门定位器反馈正常,当阀门从100关到0的时候反馈信号卡到那里不动了,还是100,但是现场阀门已经关到位了。但是如果我把定位器电断一下,定位器反馈就到0了,请楼主分析分析什么原因呢?

 

发表于 2015-5-15 10:44:56

回复

使用道具 举报

昊华宇航VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主你好我有一个关于阀门定位器的问题
我们公司现有一款山武阀门定位器,这个定位器是带反馈信号的。当阀门开度从0到100的时候,阀门反馈信号正常。当阀门
从100关到0的时候,反馈信号就卡到那里不动了,阀门实际位置已经关到位。然后我把定位器断电从新上电,反馈信号就到0了。
请楼主分析分析是什么原因呢?

 

发表于 2015-5-15 11:01:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

guoxinfangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
现在公司有两台双法兰压力界位计量程是0-4.5米,操作压力4.3MPa、操作温度100度,密度是1.15与1.0,现在情况是DCS显示1985mm,实际上应该是0,没有液位,介质是异丁烷把油浆的芳烃油容出,上面出芳烃油,下面出沥青,现在具体情况急,帮着解答一下

 

发表于 2015-5-17 09:32:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
昊华宇航 发表于 2015-5-15 10:44
楼主你好,我公司现在用一款山武阀门定位器,是那种带反馈信号的。现在有一个问题,当阀门从0开到满度100的 ...

阀位回馈出现故障了!更换该模块.

 

发表于 2015-5-18 09:39:47

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 shell 于 2015-5-18 09:47 编辑
guoxinfang 发表于 2015-5-17 09:32
现在公司有两台双法兰压力界位计量程是0-4.5米,操作压力4.3MPa、操作温度100度,密度是1.15与1.0,现在情况 ...

主要看你量程设置对不对?
1、上法兰接正端,0%:0KPA,100%:-6.75KPA。
2、反之,0%:0KPA,100%:6.75KPA。
还有一种可能:由于停留时间过短,测量介质为混合液,就比较麻烦了!

 

发表于 2015-5-18 09:46:18

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
yuchenchf + 10 帮助他人解决问题
whimwhim + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

quan3226101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

不知前辈最终方案怎么选的,效果如何。

 

发表于 2015-5-19 16:55:00

回复

使用道具 举报

温柔天使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
机组联锁停机的原因查不到就停机了,可能原因是什么?

 

发表于 2015-5-20 16:31:55

回复

使用道具 举报

gohomeisiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
大师,我想问一下,假如从dcs到变送器的线短路了,会不会,电脑上的数值一直不变,没有上限,卡件是带电的,变送器会有电吗?短的不是特别实诚

 

发表于 2015-5-23 19:13:24

回复

使用道具 举报

gohomeisiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
大师,我想问一下,假如从dcs到变送器的线短路了,会不会,电脑上的数值一直不变,没有上限,卡件是带电的,变送器会有电吗?短的不是特别实诚

 

发表于 2015-5-23 19:13:28

回复

使用道具 举报

gohomeisiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
大师我还有一个问题。关于plc300是西门子的
有一次不知道是停电了还是怎么的,wincc的数据就不动了,是用的plc300.
后来从新启动了电脑,还是不行,测转数的,先进一个数显仪,
后来把数显仪重新断电给电就好了,怎么回事

 

发表于 2015-5-23 19:17:13

回复

使用道具 举报

gohomeisiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
大师,磁致伸缩液位计,我觉得应该是这个,有个浮球的那种,
到一定液位,再往上就测不着了,怎么回事,还有这个球是瓷球吗?

 

发表于 2015-5-23 19:21:04

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.912451 second(s), 159 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197