以下回复仅供参考:
雷达液位计的测量原理是通过电磁波的直线传播特性测量周围空间的净空距离,即被测物体距离雷达的直线空间距离,具体到工业生产中就是液体的液面到雷达天线的空高。通过对雷达液位计组态可设定雷达天线到容器底部的垂直距离,根据已经测得的液面空高就可计算出液体的液位高度。

 

发表于 2025-5-7 12:51:34

回复

使用道具 举报

动画:

 

发表于 2025-5-7 12:52:28

动画:.gif
回复

使用道具 举报

不同厂商所生产的雷达液位计形式各异,但总体的部件大体是一致的,其主要包括电路部分(雷达波发生器、信号检测、信号处理),天线及接收器和安装附件表体三大部分。根据天线的不同,雷达液位计可分为导波雷达和普通雷达两大类型。

 

发表于 2025-5-7 12:53:26

回复

使用道具 举报

普通雷达液位计的天线,只是一个电磁波的发射接受装置,其电磁波发射后通过气相自由传播,由于雷达液位计电磁波为高频的微波信号发散传播性差,而且被测液体距离雷达液位计的高度小,其电磁波传播过程可看成垂直传播,因此这种雷达液位计满足液位测距要求。相对于导波雷达少了导波体节省费用方便安装,在储罐等较高液位测量中得到大量的应用。

 

发表于 2025-5-7 12:55:57

回复

使用道具 举报

根据天线的不同生产厂商制作了不同型号的雷达液位计,以适应不同工况环境。厂里使用的普通雷达液位计的天线有喇叭口、水滴形(防液体挥发凝结)、偏心型(防多重反射电磁波干扰)、宽口喇叭口(防气相介质衰减电磁波)四种类型。

 

发表于 2025-5-7 12:56:47

回复

使用道具 举报

由于被测对象比较复杂,受高温高压高腐蚀,还有泡沫、搅拌、蒸汽等诸多原因的严重破坏,雷达液位计频繁出现故障,仪表维护量大,严重影响了生产装置。因此,了解雷达液位计日常故障问题及其处理方法,就变得很有必要。

 

发表于 2025-5-7 12:57:51

回复

使用道具 举报

普通雷达为非接触式测量,导波雷达为接触式测量,这样就意味导波雷达更需考虑介质的腐蚀性和粘附性,而且过长的导波雷达安装和维护更加困难。

 

发表于 2025-5-7 13:13:57

回复

使用道具 举报

普通雷达可以互换使用,而导波雷达由于导波杆(缆)长度根据原工况固定,一般不能互换使用,受此影响导波雷达的选型要比普通雷达麻烦。

 

发表于 2025-5-7 13:14:37

回复

使用道具 举报

测量固体物料时,导波雷达还要考虑导波杆(缆)的受力情况,也是由于受力的原因一般用导波雷达的测量距离不会很长,而普通雷达在30、40m的罐体上应用比较常见,甚至可测到60m。

 

发表于 2025-5-7 13:15:04

回复

使用道具 举报

在一些特殊工况导波雷达有明显的优势,如罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达测量值要比变通雷达稳定。

 

发表于 2025-5-7 13:15:53

回复

使用道具 举报

小罐体内的物位测量,由于安装测量空间小(或罐内干扰物较多),一般普通雷达不适用,这时导波雷达的优势就显现出来了;再有是低介电常数的工况。

 

发表于 2025-5-7 13:16:43

回复

使用道具 举报

无论雷达还是导波雷达测量原理都是基于介质介电常数差别,由于普通雷达的发射的波是发散的,当介质介电常数过低时,信号太弱测量不稳定,而导波雷达波是沿导波杆传播信号相对稳定,另外一般的导波雷达还有底部探测功能,可以根据底部回波信号能测量值加以修正,使信号更为稳定准确。

 

发表于 2025-5-7 13:17:29

回复

使用道具 举报

雷达液位计要做到参考点校准,将参考点设置在满量程处是非常必要的。一般智能仪表都有满量程和零点调整,我们可以利用满量程调整选项对雷达液位计进行参考点校准,而不必再增加其他功能。同时利用智能仪表的显示功能和滤波功能,在校准完成后,将参考点的反射波屏蔽或标注,使之不对工艺界面反射波产生影响。

 

发表于 2025-5-7 13:19:19

回复

使用道具 举报

参考点在线校准可以在不影响生产的情况下进行,减少了对工艺的影响和校准时间。但是参考点校准是单点校准,仅对线性误差具有数值修正作用。参考点校准不能对工艺波动,泡沫等非线性误差进行校准,所以校准时要具体考虑现场工艺条件。

 

发表于 2025-5-7 13:20:11

回复

使用道具 举报

参考点校准即为通过设置一个参考的反射点,对雷达液位计进行单点的校准。实际运行为:在雷达液位计的波束满量程位置设置1个反射原件,反射原件与雷达液位计的距离精确测量。在校准时,通过雷达液位计对参考点的实际测量与已知数值的比对,通过比对值调试校准雷达液位计。参考点的设置,位于满量程处有两点好处:
1)一般工艺液位不会达到满量程,所以校准时可以不影响正常生产;
2)满量程处距离短,反射强度高,这样反射原件可以做得足够小,减少反射物的干扰,保证实际测量液位反射波的强度。

 

发表于 2025-5-7 13:21:32

回复

使用道具 举报

感谢分享。

 

发表于 2025-5-7 13:45:59

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2025-5-7 15:07:08

回复

使用道具 举报

深藏blue.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
感谢分享。

 

发表于 2025-5-7 15:29:55

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2025-5-7 16:28:46

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083000 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197