changsqiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
cqww 发表于 2014-9-11 09:40
shell君:你好

                  我是一名3051TA1A罗斯蒙特压力变送器使用者,,目前工段的压力值在-92 ...

要是2台表一样的问题,那就说明是该过程的正常显示,的确有波动!
要是,2台表不一致,那就是1台表有故障了.

 

发表于 2014-9-12 07:45:43

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
anig1314 发表于 2014-9-11 10:45
来到贴吧1个多月了,终于找到个可以问问提得到答案的地方了,那我直接问了啊。
设计院仪表专业,要怎么学习 ...

好地方,别学坏了!
跟着师傅,做几个项目吧!不懂就问.

 

发表于 2014-9-12 07:46:55

回复

使用道具 举报

anig1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
shell 发表于 2014-9-12 07:46
好地方,别学坏了!
跟着师傅,做几个项目吧!不懂就问.

那我现在应该注重做什么样的东西呢?做过6个项目了,都是平面图,及简单仪表文件。

 

发表于 2014-9-12 13:20:14

回复

使用道具 举报

fcwindpassVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

积算仪在接差压式流量计时会有两种情况,一种是接信号已开方的,另一种是信号未开方的,分别对应的计算公式如下:
未开方:M = K × 根号下(ρ × ΔP)
已开方:M = K × 根号下(ρ) × ΔP



如果一个差压流量计的量程是0~20T/h,差压范围为0~100KPA,输出电流范围为4~20mA,密度为1.0Kg/m3,则当流量计输出8mA时,信号是已开方和信号未开方的流量分别是多少,怎么算的?

我目前的理解是这样的:

未开方:
通过 “20=K ×根号下(1 × 100) ” 算出: K=2
ΔP=(8-4)/(20-4)×(100-0) + 0 = 25KPA
M=2×根号下(1 × 25)= 10T/h

已开方:

通过 “20=K ×根号下(1)×100 ” 算出: K=0.2
ΔP=(8-4)/(20-4)×(100-0) + 0 = 25KPA
M=0.2×根号下(1)× 25= 5T/h



请大家帮忙看看,这种算法对吗,感激不尽,已经困扰我好久了,尤其是关于已开方时的ΔP的计算是否正确.

 

发表于 2014-9-12 18:41:30

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
fcwindpass 发表于 2014-9-12 18:41
积算仪在接差压式流量计时会有两种情况,一种是接信号已开方的,另一种是信号未开方的,分别对应的计算公 ...

没研究很深,就知道差压变送器必须做开方处理.

 

发表于 2014-9-16 16:15:00

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
anig1314 发表于 2014-9-12 13:20
那我现在应该注重做什么样的东西呢?做过6个项目了,都是平面图,及简单仪表文件。

慢慢来,嘴巴甜些,手脚勤快些!
那么就会做一些更深入的事了!

 

发表于 2014-9-16 16:16:06

回复

使用道具 举报

fcwindpass 发表于 2014-9-12 18:41
积算仪在接差压式流量计时会有两种情况,一种是接信号已开方的,另一种是信号未开方的,分别对应的计算公 ...

做的是对的

 

发表于 2014-9-16 16:54:30

回复

使用道具 举报


未开方,差压和电流成正比;开方,流量和电流成正比

 

发表于 2014-9-16 16:56:06

回复

使用道具 举报

anig1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
shell 发表于 2014-9-16 16:16
慢慢来,嘴巴甜些,手脚勤快些!
那么就会做一些更深入的事了!

呵呵,我也的确发现有这样的规律。。。

 

发表于 2014-9-17 08:40:57

回复

使用道具 举报

nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
HONEYWELL生产浮筒液位计吗

 

发表于 2014-9-19 15:38:51

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
nnn777 发表于 2014-9-19 15:38
HONEYWELL生产浮筒液位计吗

FISHER\FOXBORO,用过!
HONEYWELL,好像有听说!

 

发表于 2014-9-22 08:12:03

回复

使用道具 举报

ws1451411VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
rujimmy 发表于 2014-4-25 16:09
楼主,你好,山东地区的就地压力表一般采用什么保温方式哈?是无伴热保温还是带伴热保温?采用无伴热保温的 ...

我们这有引压管的一般需要保温,如果物料容易凝固的话还需要增加蒸汽或电伴热。

 

发表于 2014-9-22 13:27:40

回复

使用道具 举报

ws1451411VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
sunj100 发表于 2012-7-16 21:01
最近采购了一批流量孔板,密封面形式为RJ面,请问RJ面孔板在安装时,是否需要密封垫。

当然不需要,孔板本身就是RJ面的

 

发表于 2014-9-22 15:20:50

回复

使用道具 举报

I'mpossibleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
denghl 发表于 2012-7-3 13:03
支持楼主!看到您的签名,其实我对NASS的电磁阀是很有好感的,成套商一般给我们配的是AIRTAC电磁阀,价格比 ...

I/O卡件与DPU通讯中断、通讯故障等原因,将造成装置DCS信号中断。信号中断之后会对DCS控制系统造成什么样的影响呢?连锁切断阀门会自动动作吗?调节阀会保持原先的阀位还是会自动切换至安全状态呢? 楼主给点DCS方面的资料吧,对这个不是很了解。谢谢!!!!

 

发表于 2014-9-23 10:32:28

回复

使用道具 举报

I'mpossibleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
I/O卡件与DPU通讯中断、通讯故障等原因,将造成装置DCS信号中断。信号中断之后会对DCS控制系统造成什么样的影响呢?连锁切断阀门会自动动作吗?调节阀会保持原先的阀位还是会自动切换至安全状态呢? 楼主给点DCS方面的资料吧,对这个不是很了解。谢谢!!!!

 

发表于 2014-9-23 10:33:16

回复

使用道具 举报

江继峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
楼主你好:本人第一次遇到本特利的位移表,不知道从何下手。振动开关是不是DO信号?位移信号是不是AI信号?(DCV?)范围是多少?要是不正常的时候大概多少信号??

 

发表于 2014-9-23 22:29:03

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 shell 于 2014-9-24 08:34 编辑
江继峰 发表于 2014-9-23 22:29
楼主你好:本人第一次遇到本特利的位移表,不知道从何下手。振动开关是不是DO信号?位移信号是不是AI信号? ...


http://www.doc88.com/p-496273444075.html
你看下这篇文章,会对你有所启发!
位移信号 本特利3500培训资料.pdf ( 下载次数: 7,容量1 MB,共需【40  财富值  +  财富 -5 财富值】)

 

发表于 2014-9-24 08:29:08

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
zlky2005 + 15 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

haoxuainiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
您好,请教一个问题,双金属温度的规范JB T 8803-1998 里面有一个插入长度的概念,列了75,100,150---500,请问一下,这个插入长度具体是指那段长度?还有表盘直径100,150的选用安装螺纹是27*2,而一个同事说他们之前选的是20*1.5,这两种都可以吗,还是什么其他的原因。安装温度计的管道小于80的要扩径到DN80,是从那个规范或什么到处的吗?新手,希望您不吝赐教,谢谢

 

发表于 2014-9-24 12:24:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ahfzcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
你好,我想请教隔爆仪表的接线能否进增安接线盒的问题,防爆场所为dIICT4

最近一个项目,其中有24VDC,7W的电磁阀,我选的增安型的接线盒,可设计院那边非要说“隔爆信号必须用隔爆盒子”。我查了不少东西,没找到有“隔爆信号必须用隔爆盒子”的说法,但是也没找到什么准则说隔爆信号可以进增安接线盒。
我的理解是隔爆是针对仪表本身的,至于接线,接线盒的端子也是满足防爆要求,不会产生火花之类,用增安接线盒也没关系。不知道这样理解有没有问题?

希望能解答下,万分感谢!

 

发表于 2014-9-24 12:50:18

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.728091 second(s), 139 queries , Redis On.