零位,应该对应的是-10,4毫安。
满度,对应0,20毫安。

 

发表于 2014-8-18 12:15:33

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
Calibration 发表于 2014-8-16 22:15
请问. 福斯520si定位器应用在角行程时出现feedback0% out of range错误 调整后自动校准过程中又出现feedbac ...

严格按照定位器说明书来做,怎会出错?!仔细看安装手册

 

发表于 2014-8-18 12:16:45

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
xzw848 发表于 2014-7-31 10:06
差压流量计的差压变送器量程怎样确定?  例如,0~10000m3/h的流量范围,差压变送器应选0~多少kPa?

差压变送器对应的是节流元件计算书上面的差压值,而不是具体哪个流量范围!!!
同时别忘了开方!!!

 

发表于 2014-8-18 12:19:21

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
ieclands 发表于 2014-8-15 23:57
请教一下,DN150的调节阀如何才能控制好流量,做到准确、迅速的开关,有什么好的方法吗

无语呀!
首先,根据工艺参数,计算选择合适的调节阀选型。
第二,合适的控制回路构成,加上PID参数整定!

 

发表于 2014-8-18 12:21:17

回复

使用道具 举报

ieclandsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
新手嘛,要体谅撒,谢谢了

 

发表于 2014-8-18 17:20:03

回复

使用道具 举报

zaq0099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我是化工厂焦化装置的,我们那有一台富士的差压液位计,量程是4.65kpa,,上下取压口距离50公分左右,带冷凝罐,工艺介质是水,设备内是大概1公斤的压力,这个表一投上一开始是正常的,过了几个小时就跑高了,有时候高30~50%,有时候到100%。打压也没有堵。求指导,该如何处理才好。或者能发现问题也好。装置是新装置,表也是新的,刚刚处于开工投表阶段,是不是投表有问题?该如何判断?万分感谢。

 

发表于 2014-8-18 21:47:57

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
zaq0099 发表于 2014-8-18 21:47
我是化工厂焦化装置的,我们那有一台富士的差压液位计,量程是4.65kpa,,上下取压口距离50公分左右,带冷凝 ...

你的导压管封液选择有些问题,特别是介质为水!
建议导压管(高处的那段,包括高处的冷凝罐)用硅油,否则要么是积液,要么水封液跑掉!

 

发表于 2014-8-19 11:53:01

回复

使用道具 举报

shell 发表于 2014-8-18 12:19
差压变送器对应的是节流元件计算书上面的差压值,而不是具体哪个流量范围!!!
同时别忘了开方!!!

就是问那个差压怎么来的?

 

发表于 2014-8-19 15:10:49

回复

使用道具 举报

zaq0099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
shell 发表于 2014-8-19 11:53
你的导压管封液选择有些问题,特别是介质为水!
建议导压管(高处的那段,包括高处的冷凝罐)用硅油,否 ...

我的是新装置,新表正处于开工投表阶段,投用过程中发现的现象,跟硅油,冷凝液关系不大,我还是怀疑跑液了。

 

发表于 2014-8-20 18:50:23

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
xzw848 发表于 2014-8-19 15:10
就是问那个差压怎么来的?

哎,无语。
不写着节流元件计算书吗?或规格书。

 

发表于 2014-8-21 09:59:51

回复

使用道具 举报

19910203wxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
麻烦问下楼主 在精馏塔塔顶冷凝的分程控制中为何循环水设有限位?还有就是什么样的精馏塔塔顶冷凝采用分程控制?谢谢

 

发表于 2014-8-21 10:02:13

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
zaq0099 发表于 2014-8-20 18:50
我的是新装置,新表正处于开工投表阶段,投用过程中发现的现象,跟硅油,冷凝液关系不大,我还是怀疑跑液 ...

我告诉你,绝大多数是导压管内液体跟设置的状态不一致造成的。

 

发表于 2014-8-21 10:07:55

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
19910203wx 发表于 2014-8-21 10:02
麻烦问下楼主 在精馏塔塔顶冷凝的分程控制中为何循环水设有限位?还有就是什么样的精馏塔塔顶冷凝采用分程控 ...

温度的控制比计较难,限位是为了防止工艺操作过大波动。
主要还是和工艺要求有关系,調节余量大。

 

发表于 2014-8-21 10:13:53

回复

使用道具 举报

liuchuan5696VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zccchunchen 发表于 2012-7-10 12:32
谢谢您的回答,依然有疑问

1、投用规范,气密都没问题,问题是工况如此,在这个管道上,工艺操作是 先 ...

你这个孔板没有隔离罐吗,如果有隔离罐让它下45度灌满液体或者使用气泵从排污口打入隔离罐,只要是隔离罐满了,这以后开车系统本身就是稳定的,没有必要每次都处理吧。

 

发表于 2014-8-21 20:19:20

回复

使用道具 举报

soulmateVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
还有个问题请教,气化炉进炉氧气我们设计的是一套节流装置+3套取压口,工艺包给的联锁方式是三取中后低低联锁,个人觉得不是太合适,我觉得三取二更合适,不知道版主有什么意见

 

发表于 2014-8-21 23:58:13

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
liuchuan5696 发表于 2014-8-21 20:19
你这个孔板没有隔离罐吗,如果有隔离罐让它下45度灌满液体或者使用气泵从排污口打入隔离罐,只要是隔离罐 ...

隔离罐内的封液,很多时候不稳定啊!
所以,除非你确定干式(无封液)、湿式(带封液)是稳定的,还是建议使用硅油或者法兰式差压变送器。

 

发表于 2014-8-25 12:05:50

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
soulmate 发表于 2014-8-21 23:58
还有个问题请教,气化炉进炉氧气我们设计的是一套节流装置+3套取压口,工艺包给的联锁方式是三取中后低低联 ...

工艺这样做的计算依据是什么?你知道吗?
知道后,再做选择和讨论。

 

发表于 2014-8-25 12:09:02

回复

使用道具 举报

huliyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
关于压差表  (德维尔的0-60Pa )的校验问题,能否指点一下?

 

发表于 2014-8-27 15:09:16

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
huliying 发表于 2014-8-27 15:09
关于压差表  (德维尔的0-60Pa )的校验问题,能否指点一下?

就和平常一样校验即可,简便的当作压力表校验,一端是大气压.

 

发表于 2014-8-28 09:58:28

回复

使用道具 举报

kbx_a_bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主,请教:强腐蚀性介质的敞口容器,而且温度较高,容器顶部有热气冒出。这种情况用哪种仪表测量液位比较准确可靠?我们用过双法兰差压,但因为强腐蚀,使用时间短;雷达?超声?推荐厂家!谢谢!

 

发表于 2014-8-28 11:47:09

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.087729 second(s), 107 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197