海川大二  |  头衔:  TA未设置 

抱歉,对于SIL我只能这么回答你:
1、设计院设计的时候,会有SIL计算,所以,一旦仪表达到这个等级,那就可以采用单件仪表就可满足;
2、至于没有SIL认证的仪表,那么设计院会设计3选2或者2选1这样的构成,来尽可能满足要求。
我的理解和水平就到这块了!

 

发表于 2014-6-19 10:05:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
傻傻小木头 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mlgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
shell 发表于 2014-6-19 10:05
抱歉,对于SIL我只能这么回答你:
1、设计院设计的时候,会有SIL计算,所以,一旦仪表达到这个等级,那就 ...

好,谢过了

 

发表于 2014-6-20 21:19:20

回复

使用道具 举报

33421190VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
你好!现场压力变送器2线制和西门子PLC AI模块相连。变送器本身不带表头显示,未用配电隔离器。如果现在工艺管道有压力,但组态软件没有显示,通过万用表串接线路未测到MA信号。假设线路没有问题,也不存在信号干扰问题。我该如何通过万用表测量判定是PLC模块这个点有问题还是压力变送器有问题呢?麻烦用个AI模块内部到变送器内部接线图帮我解释下,我想变送器坏了或者PLC AI模块的点坏了都应该测量不到MA信号吧。

 

发表于 2014-6-22 15:00:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
33421190 发表于 2014-6-22 15:00
你好!现场压力变送器2线制和西门子PLC AI模块相连。变送器本身不带表头显示,未用配电隔离器。如果现在工艺 ...

哎,你对基本的仪表原理也不清楚,就干咱们这行,感慨呢!
压力变送器,是需要供电的!一般24VDC.你给他供电了吗?当然也可以使用AI模块供电的,你看下模块接线方式或者是否有带供电!
加入接线正确,而且带供电,那么很简单:直接给变送器外接电源,看有无测量信号(4-20MA).就可以判断是变送器故障还是模块故障了,或者是中间接线是否有问题!

 

发表于 2014-6-23 10:13:47

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
傻傻小木头 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

聆听呐么阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
:):):):):):):):)

 

发表于 2014-6-25 21:52:30

回复

使用道具 举报

lzk521goodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
咨询一下,在进行仪表委托时,热电偶PN值为4.0或5.0mpa,但是在密度计时为16.0mpa?为什么后者那么高
谢谢

 

发表于 2014-6-26 10:30:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

龙城大佬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
zccchunchen 发表于 2012-7-9 14:52
提问:
1、介质,丙同;仪表类型,孔板流量计。 问题:此流量计连接到联锁,如果流量与其他比例不在范围内 ...

对于瞬间突变,这个其实是个很难判断的东西,突变大部分是仪表本身故障造成的,但有些也可能是事故突发造成,设置时间瞬变程序预警机制,可以很好的预防仪表本身故障,但是万一是事故,可能几秒的时间就会造成很大的问题,而且这个时间顺便预警是要有选择性的做,不然会很麻烦。化工行业由于有些现场环境比较差,仪表进水、盖子打不开,也是比较常见的,大多数进水是从挠性管进去的,不防在挠性管与仪表连接的地方用防爆胶泥或者防水胶带封堵。

 

发表于 2014-6-27 08:04:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
傻傻小木头 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

龙城大佬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
zccchunchen 发表于 2012-7-10 12:32
谢谢您的回答,依然有疑问

1、投用规范,气密都没问题,问题是工况如此,在这个管道上,工艺操作是 先 ...

建议用进口的质量流量计,价格比较高

 

发表于 2014-6-27 08:37:49

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
lzk521good 发表于 2014-6-26 10:30
咨询一下,在进行仪表委托时,热电偶PN值为4.0或5.0mpa,但是在密度计时为16.0mpa?为什么后者那么高
谢谢 ...

这块主要还是针对工况压力来确定选择合适的压力等级。过高也没有实际意义!

 

发表于 2014-6-27 12:23:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
傻傻小木头 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wlxjp988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
请问:放射性同位素物位仪表,有哪些品牌?包括国产和进口的。

 

发表于 2014-6-27 14:36:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bai1755549505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
完全支持楼主的热心







百 家乐信誉平台












 

发表于 2014-6-29 17:32:53

回复

使用道具 举报

零度出击VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
      首先感谢楼主真心的付出,楼主你好,给你说下我的基本情况,麻烦您给点建议。我是国企单位的一名职工,大学专业:计算机网络技术,11年12月毕业参加工作。当时根据工作需要入职电气专业。我们是产乙二醇的新厂,没有老师傅带,专业也不对口,完全靠自学,拿下了10KV站,以及全厂高低压设备,运行、检修、调试都差不多,现在电气专业的水平,已经可以混口饭吃了,今年3月-6月帮助施工单位调试了同等规模的一个厂,并一次性保运成功。通过跟施工单位接触的几个月,使我进一步产生了学习仪表的念头(之前在单位就一直想学习但是领导不给机会)。
    现在我回到了原单位,我自己的发展遇到了瓶颈。我们厂对专业分的比较明白,电气的接触不到仪表的东西,仪表的也同样。公司领导也担心都学会了人员跳槽,所以一直反对调岗位。我自己也看一些仪表的东西,但总感觉不系统,学习之后的感觉,没有当年学电气那么扎实。我想系统的学习下仪表方面的知识,如何学习????     

还有一点我对我自己的职业规划也不是太清晰,在国企工作没有什么挑战性,学习的东西有限,产品型号单一。我从现在到年底这半年时间内我打算学习下仪表知识,明年初跳槽到施工单位工作,打算干电气和仪表(我想以后我可以电气仪表全拿)。先干个3、5年。这样是否可行????     
      还有我剩下这6个多月,如何安排学习计划会更有效!???   
         麻烦能否给我指点下我以后的职业生涯该如何安排!???
   

 

发表于 2014-6-29 22:28:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
工业动态 + 5 这是对你第一次回帖的奖励哦~~~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gaohj82VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
LZ,请问有些控制阀前管路有变径,而有些管路没变径
这样设计理由是什么?

 

发表于 2014-6-30 20:50:32

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
wl**988 发表于 2014-6-27 14:36
请问:放射性同位素物位仪表,有哪些品牌?包括国产和进口的。

主要有e+h,OHMART等

 

发表于 2014-7-1 09:29:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
gaohj82 发表于 2014-6-30 20:50
LZ,请问有些控制阀前管路有变径,而有些管路没变径
这样设计理由是什么?

这是根据计算得出的CV值来进行选择的!有些标准阀,由于计算得出的CV值对应的调节阀口径,比管道口径小,只好缩径。

 

发表于 2014-7-1 09:32:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
傻傻小木头 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
零度出击 发表于 2014-6-29 22:28
首先感谢楼主真心的付出,楼主你好,给你说下我的基本情况,麻烦您给点建议。我是国企单位的一名职工 ...

仪表专业,可能比电气复杂很多!!!
基本需要3-5年全职来熟悉和掌握,有师傅带,有具体的活来锻炼!
光看书是不行的!
你是个肯动脑的,电气基本掌握,不错!
仪表的话,你必须私下找个师傅带你,这是捷径!

 

发表于 2014-7-1 09:36:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
傻傻小木头 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
877395314 发表于 2014-6-18 09:12
您好,我想请教一下,因为紧急关断系统的控制点太少,ESD系统能不能跟控制系统合并?

紧急停车系统,如ESD,既然如此称谓,你就明白其的重要意义,特别是安全!!!
假如,安全事故处于可以承受范围之内,SIL等级不高,那么可以考虑合并,那就只有叫做联锁!!!
所有的前提,一定满足设计院要求和国家法律法规要求!!!

 

发表于 2014-7-1 09:39:56

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
JL052 发表于 2014-6-14 17:06
提问:
楼主你好,请教一下,一体化电阻温度计安装在温度套管内后,发现传感器离温套管低有9cm的长度,如果 ...

会有滞后,但加比不加好!

 

发表于 2014-7-1 09:47:59

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.979631 second(s), 153 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197