捣糨糊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

电缆屏蔽线按规定,现场仪表端悬空,分支电缆与主电缆分屏在中间接线箱通过端子连接,主电缆总屏蔽在接线箱内绝缘悬空,柜、台、盘内分屏与总屏要求结辫编织,并加设绝缘护套,末端使用O型闭口线鼻子统一接至仪表工作地

 

发表于 2014-6-6 09:39:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

浪哥007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 浪哥007 于 2014-6-11 16:32 编辑

请问楼主一个燃气压力控制系统问题,一般来讲对于压差大于等于1.6mpa由一个安全切断阀+主调压阀或者是安全切断阀+主调压阀+监控调压阀,但是在压差小于1.6MPA以下可以不用安全切断阀,只用单台的调压阀吗  请问有相关的规范来支撑不用安全切断阀的吗  有没有遇到过不装安全切断阀只用单台的调压阀的调压系统呢

 

发表于 2014-6-11 16:26:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
浪哥007 发表于 2014-6-11 16:26
请问楼主一个燃气压力控制系统问题,一般来讲对于压差大于等于1.6mpa由一个安全切断阀+主调压阀或者是安全切 ...

我不太明白你的意思!
安全切断阀,是为了防止安全试过而采取的设备。和压力调节没有关系!
要是单从压力调节的角度来理解,完全可以使用一台调节阀来达到压力控制的目的!

 

发表于 2014-6-12 16:42:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

浪哥007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
shell 发表于 2014-6-12 16:42
我不太明白你的意思!
安全切断阀,是为了防止安全试过而采取的设备。和压力调节没有关系!
要是单从压 ...


谢谢  你的回答  是这样一种情况,一个天燃气长输的输气站。   我主要是调节流量去下游 、前后压力的话压差不是很大,没有超过1.6MPA。所以在种情况下,我只用了调节阀,没有加切断阀,这样符合相关的规范吗?

 

发表于 2014-6-13 10:34:05

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
浪哥007 发表于 2014-6-13 10:34
谢谢  你的回答  是这样一种情况,一个天燃气长输的输气站。   我主要是调节流量去下游 、前后压力的话 ...

不好意思,试过是错别字,是事故!
设置切断阀是为了安全,不是控制要求!
长输管线,我的理解是建议配置切断阀,以便应急使用!这方面的规范我不熟悉!

 

发表于 2014-6-13 10:48:56

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiangchaoyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
wangxiaoqiang0 发表于 2012-7-5 23:39
有没有高压合成塔的压力变送器是膜片+毛细管样式的   介绍几种型号或者厂家

e+h也有的

 

发表于 2014-6-13 15:52:25

回复

使用道具 举报

JL052VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
提问:
楼主你好,请教一下,一体化电阻温度计安装在温度套管内后,发现传感器离温套管低有9cm的长度,如果加导热油,是否滞后影响比较大?
合理的距离是多少? 加多少cm高度的导热油?
谢谢

 

发表于 2014-6-14 17:06:52

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qwjalkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
想请教一下,汽包设计产出4.0MPa 的蒸汽,温度400度,但是汽包的液位总是不准,怎么迁移,都不能反映实际液位。。。。和玻璃板相差20%左右

 

发表于 2014-6-14 21:08:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

宇晨最棒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
hjf1951 发表于 2012-7-12 16:49
你好,我是一家氟化工的设备员,经常要进行一些管道的测厚。我想请问下有没有稳定性比较好的测厚仪,最好可 ...

我也是氟化工的。我是做电气仪表的


 

发表于 2014-6-14 21:22:26

回复

使用道具 举报

sanveyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
wangxiaoqiang0 发表于 2012-7-5 23:39
有没有高压合成塔的压力变送器是膜片+毛细管样式的   介绍几种型号或者厂家

你是北方还是南方,如果是北方,选型就要注意毛细管硅油的特性了。硅油的耐低温性差,冬天压力会大幅波动。另外,所有的仪表大厂都有毛细管压力表买:
1、罗斯蒙特
2、横河
3、E+H
4、上仪七厂
5、重庆川仪
6、北京远东罗斯蒙特
7、上海罗蒙(这家和罗斯蒙特没关系)
8、深圳特安
9、安徽兰德
。。。。。。
型号从官网下载,样本全全的。得根据法兰、毛细管长度、压力等信息选择。

 

发表于 2014-6-15 08:37:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sanveyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
qwjalk 发表于 2014-6-14 21:08
想请教一下,汽包设计产出4.0MPa 的蒸汽,温度400度,但是汽包的液位总是不准,怎么迁移,都不能反映实际液 ...

看看是不是法兰和垫片没压正。压偏了可能会出现这种情况

 

发表于 2014-6-15 09:48:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xuxuoni1232VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
楼主,请问一下毛细管式真空压力表的校订方式,介质是酚油,温度在200度左右

 

发表于 2014-6-16 13:34:20

回复

使用道具 举报

xuxuoni1232VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
有设计院在空气管道设计时,采用TUBE管,与普通的PIPE管有何区别呀?



  区别是这样的:
   1.  Tube管一般采用英寸(inch)作为计量单位,目前来说,常用的管径为1/4"、3/8"、1/2"、3/4"和1"等等,这是一种实际尺寸,可以直接由英寸和公制毫米换算,即1/4"=6.35mm;
   
   2.  但是作为Pipe管,一般会采用日制的A系列作为管径表示方式,多少A只是一个系列的等级,不表示实际的内径或外径,
        如15A、50A和100A等等;外径就分别为21.3mm、60.3mm和114mm,所以不可以直接对应换算。
      
        不过要在这里提醒一下大家的是:
       虽然,像3/4"与15A等等一些尺寸上,英制系列的管径和日制系列的管径会比较接近,但是还是不同的,因此如果有人将15A、DN15和3/4"同时摆在一起,而且认为等同的,最好不要这样采纳。

        至于材质上的区别,在内抛光程度上,AP、BA、EP这些都是可以采用的。
        有时候,会有人产生这样的误解,认为Tube管的小尺寸抛光等级都会比较高,而Pipe管在大尺寸上的抛光等级都会比较低,这是一个误区,就我的亲身经历来说,也都亲自见过和使用过  1/4"   SUS304  AP的Tube  和  150A   SUS316L   EP的Pipe 。
        通常只是由于V+V的管材造价比较高,一般只在特气小管上使用上,但是这是与抛光级别无关的。



引用别人的啊

 

发表于 2014-6-16 13:39:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shell + 5 谢谢帮助

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dong682VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们现在采购仪表和开关类产品,以前仪表类选用的是Wika,温度,压力,流量开关选用的是UE,变送器选用的是罗斯蒙特,
现在想降低成本,请问对应产品有国内合资品牌推荐吗?谢谢!

 

发表于 2014-6-16 16:40:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
dong682 发表于 2014-6-16 16:40
我们现在采购仪表和开关类产品,以前仪表类选用的是Wika,温度,压力,流量开关选用的是UE,变送器选用的是 ...

温度,基本上国产的可以过关的!
开关、变送器:基本是小日本的合资企业,如横河,富士;
流量变送器,合资的科隆、福克斯波罗等
如需要渠道,我有些人脉,可以联系我,争取使得你企业的采购成本下来!

 

发表于 2014-6-17 13:32:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
傻傻小木头 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
qwjalk 发表于 2014-6-14 21:08
想请教一下,汽包设计产出4.0MPa 的蒸汽,温度400度,但是汽包的液位总是不准,怎么迁移,都不能反映实际液 ...

和工艺探讨下,包括重新计算压差!

 

发表于 2014-6-17 13:34:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
傻傻小木头 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

877395314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
您好,我想请教一下,因为紧急关断系统的控制点太少,ESD系统能不能跟控制系统合并?

 

发表于 2014-6-18 09:12:54

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

weizqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
您好 我想请教一下  关于报警管理的问题  以您的阅历和经验,目前炼油化工装置中  误报警、报警泛滥等问题是否比较突出?  首先应从哪些方面入手呢?

 

发表于 2014-6-18 15:37:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mlgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
请教Lz  一下,1,有哪几个品牌的变送器有SIL2等级证书,2,是不是设计时变送器要求有SIL2
就必须有合格证,

 

发表于 2014-6-18 16:16:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
傻傻小木头 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mlgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
如果采购的变送器有SIL2证书怎么办

 

发表于 2014-6-18 16:18:24

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.444228 second(s), 173 queries , Redis On.