[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】

  [复制链接]
37.7万 |2.3K
LIMAOSHENGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
回复

使用道具 举报

yuxin8860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
联锁:我的理解就是满足工艺或者设备、安全等预先设定的逻辑条件或者状态,从而正确执行(无遗漏条件、误动作、死循环等)关联逻辑动作,达到安全状态锁定的预设结果!
控制方案的书籍,说句实在话,我就看一些化工过程控制类和化工单元操作之类的书籍!推荐华东理工大学出版社的一些书!而且,主要来源于从业时间和经验积累!-

 

发表于 2013-8-14 12:09:19

评分

参与人数 2财富 +9 魅力值 +1 收起 理由
denghl + 6 + 1 深入讨论
shell + 3 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiaofei888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
我想问下 现在我刚进入化工行业  我们厂正在建设个新项目  合成天然气的   一些图纸上的程控阀  阀门 根本看不懂  能给我点建议么?如何看懂那些阀门的作用。小弟谢谢了。

 

发表于 2013-8-14 22:02:37

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

oirinoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
师傅你好,麻烦问下,仪表专业的人员配置有什么门道么,比方说多少测点多少工作量配置多少人?谢谢。

 

发表于 2013-8-16 09:45:31

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

vvv478VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
请教SIS系统哪家做的好, 康吉森,ICS,西门子,艾默生,给点建议,谢谢

 

发表于 2013-8-16 16:59:42

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

oОTranquilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
你好 我想咨询下板式换热器 换热介质为冷却水  请问压力表与温度表 应装在冷却水进出口的啥位置 谢谢

 

发表于 2013-8-19 22:52:36

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

guowei331VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
shell 发表于 2012-7-16 10:16
你好!
首先,我明确告诉你,屏蔽线,属于信号保护,我这儿全部要求双端接地!!!
另外,从安全角度考 ...

本人也干了7年化工仪表了,主要针对模拟量信号,无论哪个公司或者设计院见到的都是一端接地,一般多是控制室端。

GB50217-2007电力工程电缆设计规范中明确指出:3.6.9
控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:


计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,应集中式一点接地。

在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。





 

发表于 2013-8-20 16:14:14

评分

参与人数 1财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
denghl + 6 + 1 帮助他人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zjupxwhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请教专家:
        请问化工装置中汽包(产气量较大的中压蒸汽)的常用控制方案是什么呢?

 

发表于 2013-8-21 16:44:59

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lxm211314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
老师,请教个问题,选择一体化温变进DCS和直接热电阻,热电偶进DCS,两种情况如何选择,请赐教

 

发表于 2013-8-27 14:48:57

回复

使用道具 举报

跑车蚁族VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
请问,热式质量流量计和科式质量流量计最大的区别在什么地方。我是新手,请教我点通俗易懂的吧。小生谢谢了

 

发表于 2013-8-28 07:56:21

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
xiaofei888 发表于 2013-8-14 22:02
我想问下 现在我刚进入化工行业  我们厂正在建设个新项目  合成天然气的   一些图纸上的程控阀  阀门 根本看 ...

阀门的作用,无非就是调节介质流通能力,也就是所谓的流量,达到对温度、压力、流量、液位等的被测参数的定值或者其他控制。
当然也有是对危险状态采取的策略,如全开或者关闭,或者处于某个特定开度。
也有一些电磁阀、保位阀、气控阀等附件。
还是请教现场仪表技术人员或者厂家。

 

发表于 2013-8-28 12:28:04

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 shell 于 2013-8-28 12:31 编辑
zjupxwhc 发表于 2013-8-21 16:44
请教专家:
        请问化工装置中汽包(产气量较大的中压蒸汽)的常用控制方案是什么呢?


你可以百度下,是一个非常典型的控制对象。
一般三冲量调节是针对汽包调节的。三个冲量分别是汽包液位,给水流量和蒸汽流量。从结构上来说,实际上是一个带前馈信号的串级控制系统。液位控制器LC与流量控制器FC构成串级控制系统。汽包液位是主变量,给水流量是副变量。副变量的引入使系统对给水压力(流量)的波动有较强的克服能力。蒸汽流量的信号作为前馈信号引入。因为蒸汽流动的波动是引起汽包液位变化的一个因素,是干扰作用,蒸汽流动波动时,通过测量引入FC,使给水流量作相应的变化,所以这是按干扰量进行控制的 ,是前馈作用。

 

发表于 2013-8-28 12:29:14

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
zlky2005 + 9 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
跑车蚁族 发表于 2013-8-28 07:56
请问,热式质量流量计和科式质量流量计最大的区别在什么地方。我是新手,请教我点通俗易懂的吧。小生谢谢了

最大的区别在于它的测量原理。
热式流量计,采用热敏原理。一般需要标明具体介质。
科氏力,采用的是测量科氏力原理。测量的是密度。

 

发表于 2013-8-28 12:34:33

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
zlky2005 + 7 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
lxm211314 发表于 2013-8-27 14:48
老师,请教个问题,选择一体化温变进DCS和直接热电阻,热电偶进DCS,两种情况如何选择,请赐教

均可以!
但是我会选择采用变送器的方式,有利于卡件规格减少,而且这些卡件易损。

 

发表于 2013-8-28 12:36:26

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
guowei331 发表于 2013-8-20 16:14
本人也干了7年化工仪表了,主要针对模拟量信号,无论哪个公司或者设计院见到的都是一端接地,一般多是控制 ...

建议找下SH的标准,或者咨询石化系统设计院仪表专业,我有时间咨询后回复!谢谢。

 

发表于 2013-8-28 12:39:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
oОTranquil 发表于 2013-8-19 22:52
你好 我想咨询下板式换热器 换热介质为冷却水  请问压力表与温度表 应装在冷却水进出口的啥位置 谢谢

压力表与温度表, 应装在冷却水进出口的位置 ,尽可能近些。

 

发表于 2013-8-28 12:40:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
oirino 发表于 2013-8-16 09:45
师傅你好,麻烦问下,仪表专业的人员配置有什么门道么,比方说多少测点多少工作量配置多少人?谢谢。

一般而言,一套联合装置,建议配置仪表技术人员2-4人,仪表运行维护人员另计。

 

发表于 2013-8-28 12:42:34

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题
oirino + 1 感谢回答

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 shell 于 2013-8-31 20:58 编辑
vvv478 发表于 2013-8-16 16:59
请教SIS系统哪家做的好, 康吉森,ICS,西门子,艾默生,给点建议,谢谢


主要看使用x i惯:比较多的是TRICON\ICS\Fsc\HIMA等。

 

发表于 2013-8-28 12:44:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
最近,工作有变动,所以好几天没有给大家回复,请谅解!

 

发表于 2013-8-28 12:46:26

回复

使用道具 举报

oirinoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
shell 发表于 2013-8-28 12:42
一般而言,一套联合装置,建议配置仪表技术人员2-4人,仪表运行维护人员另计。

一套联合装置指的是什么?是指完整的一套工艺流程么?
私以为人员配置会跟仪表数量相关,本厂仪表1000+,感觉配4个仪表好像不够。

 

发表于 2013-8-29 10:29:38

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.258904 second(s), 172 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197