[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】

  [复制链接]
38.8万 |2.3K
阅读字号:
zhouqi921VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
梦,洛轩 发表于 2013-9-26 16:59
热电偶短路和断路,仪表示值会怎么变化

咱们从原理来说吧!
热电偶是温度变化产生电势,输出毫伏信号。
这样,对于毫伏信号的处理方式不同,就会在二次表\DCS上显示会有差异。
一般而言,短路,也就代表0毫伏信号对应的温度值,也有可以在二次表、DCS设置,输出显示短路;
开路呢,一般会显示坏值。

 

发表于 2013-9-27 11:18:26

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
zlky2005 + 7 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天涯浪子211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主好,我是学常减压的,加热炉用的是系统瓦斯,压力在0.4兆帕左右,但是系统管网压力经常波动,瓦斯如装置前有一个压控阀,但反应迟钝,基本不起作用,请教楼主有没有什么简单可行的方案,能够稳定压力,谢谢

 

发表于 2013-9-27 20:15:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
天涯浪子211 发表于 2013-9-27 20:15
楼主好,我是学常减压的,加热炉用的是系统瓦斯,压力在0.4兆帕左右,但是系统管网压力经常波动,瓦斯如装置 ...

楼主好,我是学常减压的,加热炉用的是系统瓦斯,压力在0.4兆帕左右,但是系统管网压力经常波动,瓦斯如装置前有一个压控阀,但反应迟钝,基本不起作用,请教楼主有没有什么简单可行的方案,能够稳定压力?
回答:用好这个压控阀!
假如是压力自动控制回路,也就是带I/A定位器的调节阀,加压力变送器,构成压力控制回路(只需PI参数调节即可);
如果是自立式调节阀,那么效果会差些。建议用我说的压力控制回路方案。

 

发表于 2013-9-29 08:28:30

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
zlky2005 + 9 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaobinweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
压缩机通过放空阀怎么替代旁路阀增加入口流量   是怎么增加流量

 

发表于 2013-9-29 15:10:47

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
shaobinwei 发表于 2013-9-29 15:10
压缩机通过放空阀怎么替代旁路阀增加入口流量   是怎么增加流量

不明白你的意思,一般多是利用返回管线,来增加吸入量,达到消除喘振的目的。

 

发表于 2013-9-30 09:41:33

点评

压缩机出入口压差过大,用旁路阀可能不太适合,会对压缩机叶轮造成冲击,那如果不考虑里面气体(洁净的气体),如果设一个放空阀,怎样才能实现增大流量来达到防喘振 意思就是放空阀怎么实现流量的增大  详情 回复 发表于 2013-9-30 09:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaobinweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
shell 发表于 2013-9-30 09:41
不明白你的意思,一般多是利用返回管线,来增加吸入量,达到消除喘振的目的。

压缩机出入口压差过大,用旁路阀可能不太适合,会对压缩机叶轮造成冲击,那如果不考虑里面气体(洁净的气体),如果设一个放空阀,怎样才能实现增大流量来达到防喘振   意思就是放空阀怎么实现流量的增大

 

发表于 2013-9-30 09:51:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wyxllyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
shell 发表于 2013-9-27 10:24
没接触过该系统,抱歉!

可以去问北京康吉森的人吧

 

发表于 2013-10-8 00:58:37

回复

使用道具 举报

zhouqi921VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
麻烦请问下系统中关于KVM、通讯方式、时钟同步等都需要什么要求?

 

发表于 2013-10-8 09:25:29

点评

汗颜,哪家的系统?  发表于 2013-10-9 09:29
回复

使用道具 举报

沧州正元-SJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
您好老师,我想问下您,测量黑水流量及粉煤贮罐压力时需要加相应的冲洗水和保护气,我想问您冲洗水量和保护气量该怎么确定才能对测量结果产生的影响最小?另外我想问热电偶在什么情况下需要热端接地?谢谢您

 

发表于 2013-10-8 20:56:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
沧州正元-SJ 发表于 2013-10-8 20:57
您好老师,我想问下您,测量黑水流量及粉煤贮罐压力时需要加相应的冲洗水和保护气,我想问您冲洗水量和保护 ...

测量黑水流量及粉煤贮罐压力时需要加相应的冲洗水和保护气,这个量需要根据现场实际来确定,以最小流量达到清洗和保护为准则。
至于热电偶热端接地,请参考:http://bbs.hcbbs.com/thread-617830-1-1.html

 

发表于 2013-10-9 09:27:07

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
阀门的最大开度和最小开度。
质量流量计的故障分析
阀门震荡的原因(不是振动的原因)

 

发表于 2013-10-11 16:15:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
梦,洛轩 发表于 2013-10-11 16:15
阀门的最大开度和最小开度。
质量流量计的故障分析
阀门震荡的原因(不是振动的原因)

1、一般不超过70%-80%,不低于15%,这是我的经验。当然不同类型的阀门是有一些差异的。
2、故障会有代码跳出,请对照手册即可。
3、原因如下:定位器调校不合适或者故障;阀门克服不了压差或者流体异常引起的不平衡力;
还有就是PID参数整定不佳等原因。

 

发表于 2013-10-14 09:52:01

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题
图图 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你好,在做一个项目,业主提调节阀条件要求的时候,要求“manual handwheel override”,我理解为“手轮要有手动过载装置”,我理解的有出入吗?
如果没有理解错的话,那是在为阀门选手轮时候,是不是要考虑阀门手轮的传动方式,例如采用蜗轮传动装置,或是采用别的类型传动。
谢谢

 

发表于 2013-10-15 15:18:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
liuyuqian 发表于 2013-10-15 15:18
你好,在做一个项目,业主提调节阀条件要求的时候,要求“manual handwheel override”,我理解为“手轮要有 ...

我的理解是人工手轮切换,也就是说是手轮驱动解除/锁定(非手轮驱动模式)。
当然要根据阀门大小和类型选择合适的手轮。

 

发表于 2013-10-16 12:14:44

评分

参与人数 3财富 +12 收起 理由
dxl060401 + 1 积极参与
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题
liuyuqian + 5 谢谢

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tyrhfygVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
浙江中控的rs485通讯问题,从锐马系统(可燃气体报警)用485接到自己带的电脑可以读取数据,但是接到浙江中控的com741卡上设置好后读取不到数据,求解

 

发表于 2013-10-18 21:07:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 发起有意义议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ztx0325VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你好,请教气开调节阀处于运行开启状态,当断仪表气后,事故关闭,如果再送气后,是否还停留在关闭状态,我不专业多谢解答

 

发表于 2013-10-20 08:41:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 发起有意义议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tyrhfyg 发表于 2013-10-18 21:07
浙江中控的rs485通讯问题,从锐马系统(可燃气体报警)用485接到自己带的电脑可以读取数据,但是接到浙江中 ...

还是请教浙大中控的工程师!

 

发表于 2013-10-21 10:05:30

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ztx0325 发表于 2013-10-20 08:41
你好,请教气开调节阀处于运行开启状态,当断仪表气后,事故关闭,如果再送气后,是否还停留在关闭状态,我 ...

不会的,恢复气源压力后,阀门开度和调节器输出对应.

 

发表于 2013-10-21 10:08:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天天向上啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
您好,一般在线监测ph的仪表对物料温度有要求吗,能简单介绍下温度与ph的关系 还有温度补偿是个什么概念,网上的答案很乱,说啥的都有。我们小厂也没有专业人员。很感谢

 

发表于 2013-10-22 15:05:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.777322 second(s), 223 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197