海川化工论坛

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

 品牌 
打印 上一主题 下一主题

[讨论帖] 液化气球罐的BDV阀

[复制链接]
1.6K |13
阅读字号:

服务工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
根据最新的AQ3059-2023的6.1.3条,全压力式液化烃储罐需要有超压安全排放系统功能的泄压调节阀,也就是BDV阀,这种阀的流量和设计只能用hysys软件进行动态模拟解决吗?

有相应案例可以共享讨论吗?

 

发表于 2024-8-22 18:21:08



上一篇:绿色工程监理实施细则
下一篇:【化工装备十年大发展】1950-2024国产CRA全自动焊设备首次在海管铺设成功应用

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 七堇汐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
shijiaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川大一年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
【请登录】支持一下,请有关专家帮助解答一下。查看全文

 

发表于 2024-8-23 08:05:40

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

3
追梦人_PLRSVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川小学4年级  |  头衔:  【一级建造师/高级工程师】 已绑手机  
【请登录】可以用HYSYS模拟。查看全文

 

发表于 2024-8-23 09:12:25

点评

用blowdown模拟了一下,怎么看不到那个设备壁温的值呢?  详情 回复 发表于 2024-8-23 21:02
回复

使用道具 举报

【请登录】追梦人_PLRS 发表于 2024-8-23 09:12 可以用HYSYS模拟。 用blowdown模拟了一下,怎么看不到那个设备壁温的值呢?查看全文

 

发表于 2024-8-23 21:02:43

回复

使用道具 举报

【请登录】1000m3球罐,一个5mm孔板在12分钟内将储罐压力从1500kPa降压至690kPa,这个结果对吗?谁能帮忙看看?查看全文

 

发表于 2024-8-23 21:33:49

回复

使用道具 举报

6
赵梓琳的爸比VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学4年级  |  头衔:  【储运 生产技术管理人员】 已绑手机  
【请登录】七堇汐 发表于 2024-8-23 21:33 1000m3球罐,一个5mm孔板在12分钟内将储罐压力从1500kPa降压至690kPa,这个结果对吗?谁能帮忙看看? 虽然我不会计算 但是经验上看应该不至于这么快查看全文

 

发表于 2024-8-25 09:16:32

回复

使用道具 举报

7
pltVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
【请登录】本帖最后由 plt 于 2024-8-26 08:23 编辑 标准只是叫你进行泄压,没要求你进行流量连锁,你只需要取一个压力信号,超压排放,压力稳定后关阀即可。就是一个开关阀。查看全文

 

发表于 2024-8-26 08:22:12

回复

使用道具 举报

8
pltVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
【请登录】本帖最后由 plt 于 2024-8-26 08:30 编辑 七堇汐 发表于 2024-8-23 21:33 1000m3球罐,一个5mm孔板在12分钟内将储罐压力从1500kPa降压至690kPa,这个结果对吗?谁能帮忙看看? 你想多了,如果要按其他规范要求在规定时间内泄压(15分钟泄压一半),是要考虑噪音、和压力降的。但是我觉得这是过渡解读,AQ规范只是要求增 ...查看全文

 

发表于 2024-8-26 08:27:01

点评

规范里明确写的是泄压调节阀,而不是泄压开关阀。我觉得专家不会不知道开关阀和调节阀的区别。这两个用词是有明确区别的。即使只是引用了压力信号,这里也是联锁开关阀而不必用加调节这个词。  详情 回复 发表于 2024-8-26 14:27
回复

使用道具 举报

9
pltVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
【请登录】七堇汐 发表于 2024-8-23 21:02 用blowdown模拟了一下,怎么看不到那个设备壁温的值呢? 虽然我没用过HYSYS,但是我想你是每考虑时间,查看全文

 

发表于 2024-8-26 08:32:04

回复

使用道具 举报

10
bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川大四年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
【请登录】hysys的depressing动态泄放模型查看全文

 

发表于 2024-8-26 08:49:50

回复

使用道具 举报

【请登录】plt 发表于 2024-8-26 08:27 你想多了,如果要按其他规范要求在规定时间内泄压(15分钟泄压一半),是要考虑噪音、和压力降的。但是我 ... 规范里明确写的是泄压调节阀,而不是泄压开关阀。我觉得专家不会不知道开关阀和调节阀的区别。这两个用词是有明确区别的。即使只是引用了压力信号,这里也是联锁开关阀而不必用加调 ...查看全文

 

发表于 2024-8-26 14:27:45

回复

使用道具 举报

12
pltVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
【请登录】你把制定规范的人都想得太高了,有些GB里连基本概念都分不清楚。这是很正常的。你得自己分析判断,他有什么可调节的?就是增加一层保护层,泄压。调节压力干嘛用?查看全文

 

发表于 2024-8-28 16:44:56

回复

使用道具 举报

13
团队的力量VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
【请登录】BDV(blowdown valve)是与紧急关断系统相关的,液化烃储罐泄压系统应该取火灾、绝热、冷泄放等工况最大值,其目的是在紧急事故下安全泄放系统内的物料(大部分是气体),使系统内的压力降低,而不用等到达到超过设计压力时由安全阀泄放。有一篇论文《液化烃储罐泄压系统泄放量计算》 作者刘玉强。文中也指出了泄压系统多采用国 ...查看全文

 

发表于 昨天 16:45

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

供应商查询【已收录入驻10187家企业】
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算