[求助] 冬季洗眼器防冻防凝后水压较低,无法保证应急喷淋

[复制链接]
6.6K |19
阅读字号:
mirg4000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 渝琴 于 2021-1-27 12:54 编辑

如题,我们洗眼器供水压力6.5bar,冬季洗眼器供水温度控制在35℃,保证使用舒适感,现在就是冬季防冻防凝时洗眼器水压不够,遇到化学品喷溅事故时洗眼器失去作用,望各位海友不吝赐教!

 

发表于 2021-1-13 15:55:17

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 mirg4000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

mirg4000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
洗眼器照片

 

发表于 2021-1-13 15:57:16

微信图片_20210113155617.webp

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这确实是个问题,你们那里室外温度多少,我们这里冬季室外洗眼器都停用着。可以考虑用伴热保温的洗眼器,好多洗眼器厂家都有做。

 

发表于 2021-1-13 16:09:55

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mirg4000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
gfzmzz 发表于 2021-1-13 16:09
这确实是个问题,你们那里室外温度多少,我们这里冬季室外洗眼器都停用着。可以考虑用伴热保温的洗眼器,好 ...

我们扬州这今年最低温-12℃,遇到这种情况比较头疼,加伴热投资较大,但是停用或长流水都不合理,发生化学品喷溅时不能及时发挥作用

 

发表于 2021-1-13 18:51:26

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_大海97055VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
水管保温,现在洗眼器有使用后自动排水防冻型的

 

发表于 2021-1-13 22:32:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

保温措施要到位,我们是加电伴热

 

发表于 2021-1-14 08:49:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

韩一江 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
遇到同样问题

 

发表于 2021-1-14 10:07:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mirg4000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wx_大海97055 发表于 2021-1-13 22:32
水管保温,现在洗眼器有使用后自动排水防冻型的

我们洗眼器装了温控阀,当温度低于0℃时自动排水,但是还会结冻

 

发表于 2021-1-15 21:28:34

回复

使用道具 举报

mirg4000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
qy576100527 发表于 2021-1-14 08:49
保温措施要到位,我们是加电伴热

关键我们公司现在已定型,加电伴热投资有点大,因为像扬州这个地方冬季出现极寒的天气不多;像北方冬季气温一直处于-10℃,洗眼器直接放置于小房子里并加暖气片,这样冬天洗眼器不怕上冻,应急使用时也比较暖和

 

发表于 2021-1-15 21:36:06

回复

使用道具 举报

mirg4000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们领导提了个建议我觉得可行,如图,供大家参考。

 

发表于 2021-1-17 00:42:41

洗眼器防冻措施.webp
回复

使用道具 举报

hsclgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  【中级工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
冬季洗眼器水常留水,随时可以用

 

发表于 2021-1-22 08:16:13

回复

使用道具 举报

依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以在洗眼器主管上单独加温水循环系统,有一个温水罐(有保温,有热水加热),管线加保温,加一台泵,循环起来就可以,冬季用温水,其他季节恢复原有供水系统就可以了。我们公司经改造后用得挺好,没有上冻现象。

 

发表于 2021-1-23 08:49:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
pzhmotor + 5 好主意,听明白了

查看全部评分

回复

使用道具 举报

乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
@mirg4000, 箭头所示的阀门应该保持常开,不应关闭,否则在紧急情况下,无法保证洗眼器快速、正常使用。正常的方法是加上有温控的电伴热,保持管道和洗眼器和喷淋部位的温度。

 

发表于 2021-1-25 08:23:30

回复

使用道具 举报

mirg4000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 mirg4000 于 2021-1-26 10:08 编辑
乐耕者 发表于 2021-1-25 08:23
@mirg4000, 箭头所示的阀门应该保持常开,不应关闭,否则在紧急情况下,无法保证洗眼器快速、正常使用。正 ...

我们将洗眼器供水根阀与踏板用链条连接,紧急喷淋冲洗时踩下踏板即可,如图

 

发表于 2021-1-26 10:07:21

洗眼器防冻措施.webp
回复

使用道具 举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
冬季没有0度以下天气,辖区内只有锅炉房在用洗眼器,用水是从锅炉给水母管上接下来的(乏汽预热后的给水),温度和纯净度都有保证。

按13楼的思路,投资不大,不浪费能源:
可考虑在洗眼器进水管上安装间接换热的“预热罐”(可买锅炉炉水取样器,可自制),预热罐里用不锈钢盘管,管程走洗眼水,壳层进口接附近有温度的乏汽或排水(泵的冷却水、乏汽、蒸汽冷凝液之类的),壳层出口接废水收集管、槽。利用热源不断加热洗眼水,调好开度......

 

发表于 2021-1-26 11:02:02

回复

使用道具 举报

乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
国家新近有一个洗眼器和喷淋的使用指南。对特殊气候的保温以及水温均有要求。如果不执行的话,**的安全或者职业卫生检查将有问题。请参考附件。

 

发表于 2021-1-27 13:00:51

GBT 38144.2-2019 应急喷淋和洗眼设备使用指南.pdf

426.77 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]  

回复

使用道具 举报

乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
再发两个标准,供大家参考。

 

发表于 2021-1-27 13:06:45

回复

使用道具 举报

乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
洗眼器和喷淋的标准全了。

 

发表于 2021-1-27 13:18:59

SHT 3205-2019 石油化工紧急冲淋系统设计规范.pdf

2.18 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

GBT 38144.1-2019 眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分:技术要求.pdf

704.92 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

回复

使用道具 举报

3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
夏天有的管道内温度还偏高

 

发表于 2021-1-28 23:44:20

回复

使用道具 举报

梁艳军13937241440VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
保温要到位然后加电热带

 

发表于 2021-2-4 09:14:08

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.443081 second(s), 135 queries , Redis On. 劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197