[求助] 关于仪表信号怎么分别传输到2个控制室

[复制链接]
15.5K |56
seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
人家是两个厂,相互独立的,什么一入两出安全栅吖那谁来维护?这俩厂之间没关系的
加一个变送器!或者加一个现场就地的信号分配器,有那种像一个小柜子似的,是纯粹复制信号使用的

 

发表于 2017-2-3 09:26:08

回复

使用道具 举报

六翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1111111 发表于 2017-1-18 10:25
我扯1000米线搞定的事,你要扯2000米搞,,,谁能挡住你!

我不花钱或者花20元搞定的事,你要花200元搞 ...

两个控制室离得近把信号分配器加在控制室端也不会增加几米电缆,控制室离的原串联就非常麻烦了。实际操作串联确实是大伙都不会采纳的方案 毕竟有控制室就不可能是一个控制点,一般压力变送器都是两线制,串联的话是不是更麻烦?不过串联显示的方案我们确实做过,某些情况下这个方案还是好方案的

 

发表于 2017-2-3 09:44:24

回复

使用道具 举报

1111111 发表于 2017-1-10 15:32
先走到控制室1,再从1走到控制室2,就中喽!~~~~~
这也就是,在4~20mA电流回路里,串联挂了2个 ...

这个会信号衰减的,最好的办法就是加信号分配器

 

发表于 2017-2-3 13:24:54

回复

使用道具 举报

刘海池VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
变送输出不就行了?

 

发表于 2017-2-4 11:11:30

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
既然是2个业主,为了以后双方扯皮的问题,做2个变送器 最好了,一家一个,责任清晰

 

发表于 2017-2-6 10:21:20

回复

使用道具 举报

lk800811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用一个一进二出安全栅,我们现场用很多,例如:P+F的KFD2-STC4-EX2.1o

 

发表于 2017-2-6 15:23:12

回复

使用道具 举报

选择性记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
简单来说,可以先进一个控制室,用一入两出的安全栅将信号分配到两套DCS系统,这样投资少,只是多用了点电缆。如果不考虑投资,同一地点装2台一样的表分别进两套DCS系统,这样互不影响,界面清晰。

 

发表于 2017-2-6 15:45:16

回复

使用道具 举报

neuokamiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一分二的隔离器,或者在二次表输出上再接出来一路

 

发表于 2017-2-6 21:37:20

回复

使用道具 举报

风正起VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
使用信号分配器

 

发表于 2017-2-7 07:49:34

回复

使用道具 举报

1111111 发表于 2017-2-6 16:08
衰减?

参阅我在34楼、38楼的提醒,,,可以10000年,信号不衰减

猪哥,这个接法我在我们厂做过试验的,两头显示值都比实际表头值低

 

发表于 2017-2-7 13:18:07

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
在现场或者就近安装一入二出的安全栅解决问题

 

发表于 2017-2-7 14:07:08

回复

使用道具 举报

CalibrationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
一进两出安全栅

 

发表于 2017-2-8 10:33:50

回复

使用道具 举报

txingtouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
“一个管道,管道横跨2个厂,管道上有仪表点,双方业主都要求在各自的控制室上进行显示”
建议楼主还是在加个变送器吧。一块表,维护的时候算谁的?如果这个信号带连锁,回头跳车了,这个责任算谁的?

 

发表于 2017-2-14 08:27:28

回复

使用道具 举报

安庆石化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
在控制室安装一进两出安全栅

 

发表于 2017-2-14 10:04:58

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
两天变送器或用一进二出安全栅MTL5043

 

发表于 2017-2-15 09:27:27

回复

使用道具 举报

阳光右使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用一进两出的信号分配或者装两台变送器都可以

 

发表于 2017-2-15 10:50:57

回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
选一个一进两出的安全栅不用就星妈

 

发表于 2017-2-15 11:10:47

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.105576 second(s), 118 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197