通常需要以下程序:
材料进场验收→管道预制→水冲洗→碱洗脱脂→碱洗后水冲洗→酸洗→酸洗后水冲洗→干燥→检验→封闭→标识→移交→管道现场安装 。

(1)材料是要求管道安装质量的基础,管材、管件、阀门、法兰等必须有完整的质量证明文书,管件、阀门、法兰等生产企业必须具有相应的压力管道元件安全注册证书,其规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 (2)验收时应按设计要求核对其规格、材质、型号及技术要求,并按国家现行标准进行外观检查,管材、管件如有重皮、裂缝和严重划痕不得使用,法兰、垫片等表面应光洁,不得有气孔、裂缝、毛刺和凹痕等缺陷。(3)管件质量应符合下列规定:①不得有裂纹②氧气管道的变径管,宜采用无缝件,。 (4)弯管内侧面表面皱折、凹凸量不得大于2mm。(5)弯管部分的壁厚减薄量应小于0.5mm。(6) 加工或冷冲压弯头及异径接头不得有裂纹、疤痕、折皱、过烧等缺陷


管道预制、安装
(1)氧气管道在安装过程中,应采取有效措施,防止受到油污染,并防止可燃物、锈屑、 焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管道内,并应严格进行检查。为避免管道的污染,安装工人的双手、工具、工作服等不应染有油污。(2)管道连接时,不得强力对口,加热管子、加偏垫或多层垫等方法, 来消除接口端面的空隙偏差、错口或不同心等缺陷。管道组对时,内壁错边量应符合要求,同时检查管子的安装平直度。(3)管道的对接焊缝,不应设在支、吊架处,焊缝离支、吊架边缘不得小于100 mm。(4)管道穿墙或楼板时,应加设套管,套管内不得含有接口。(5)安装不锈钢管道时,不得用铁质工具敲击,。(6)法兰用的非金属垫片,其含量CI-不得超过50×10-6 (50ppm),不锈钢管与碳素钢支架接触面必须垫不含Cl-的非金属垫板或不锈钢片加以保护。安装垫片时若不进行调整露出到管内面,由于摩擦,铁粉与氧气接触时易引起燃烧事故。所以,安装时垫片的位置必须调节到位。(7)管道和阀件丝口连接处的密封材料采用聚四氟乙烯带,不得使用铅油麻丝等含油及可燃材料。(8)管道安装时,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封 性能的划痕、斑点等缺陷。(9)管外壁与法兰角焊缝高度一般为0.7~1倍的管壁厚,但不得大于16mm;管内壁与法兰的角焊缝高度为管壁厚,但不得大于6mm。(10)焊缝应标上管线号、焊口号、焊工号、焊接日期。(11)不允许在管子上打电弧。(12)各种氧气阀必须具有出厂合格证。
焊缝检查(1)外观检查①焊缝不得有咬边、焊瘤、弧坑、残纹、表面气孔、飞溅熔渣和凹痕等缺陷。②对管道内壁锈皮、飞溅熔渣、焊渣必须清除干净并检查焊透情况及焊缝余高。(2)射线检查①管道的纵焊缝(包括T焊缝交叉处)必须100%射线检查,管道焊缝按JB4730规定的Ⅱ级。②经检查不合格的焊缝部位应除去缺陷重焊,并对该部分重新检查,重焊次数不应超过二次,超过二次的返修应经制造厂技术负责人批准。(3)氧气管道壁温不应超过70℃,严禁明火及油污靠近氧气管道和阀门。(4)氧气管道的弯头、分岔口不应与阀门出口直接相连。为了确保氧气管道内壁清洁度和光滑度的要求,不能有焊瘤出现,并有效防止焊渣进入管道内,DN60以下(包括DN60)不锈钢管全部采用氩弧的焊焊接工艺,DN60以上的不锈钢管采用氩弧打底,管道焊接后,必须对焊缝进行外观检查和无损探伤。

 

发表于 2012-5-13 17:59:35

评分

参与人数 5财富 +21 收起 理由
jiaoxiaoli1976 + 6 很给力!
Oct.Qingyu + 5 赞一个!
依依公主 + 1 积极参与
九毒草 + 1
yuzhilicn + 8 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxm2087楼主 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ppyxt 发表于 2012-5-11 11:31
请问楼主,冷箱外的低温液体管道,例如液氧进入贮槽,液氧出贮槽进入后备系统的液氧泵,这些管道上的吹除阀 ...

液氧出贮槽进入后备系统的液氧泵,这些管道上的吹除阀,排放阀,是应该安装在管道的低点还是高点?

通常会放在最高点,因为液氧本身的气化温度就很低,实际运行操作中不会存有大量排液情况的出现

 

发表于 2012-5-13 18:02:37

评分

参与人数 4财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
jiaoxiaoli1976 + 4 同意你的观点
依依公主 + 1 积极参与
九毒草 + 1 深入讨论
yuzhilicn + 1 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxm2087楼主 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ppyxt 发表于 2012-5-11 12:35
请问楼主,常规气体空分,上塔的安全阀装在上塔出来的污氮气低温管道上,进过冷器之前。 那可以不可以移位, ...

不建议如此安装,上塔安全阀的目的是什么?这个需要考虑清楚,就不难理解了

 

发表于 2012-5-13 18:04:05

评分

参与人数 4财富 +9 收起 理由
jiaoxiaoli1976 + 2 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
九毒草 + 1
yuzhilicn + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxm2087楼主 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zhangcener 发表于 2012-5-11 20:12
请问空压机和汽轮机顶升油泵是如何安装的呢?是不是在上油总管上开一个旁路,溢流口回油应该接到总管上呢? ...

顶升油泵上油管是从主油泵后主管接出的直管,回油管接入到回油总管。

通常顶升油泵出油管路会有4根,比如汽轮机,到高压端2根、低压端2根,对称安装。实际施工时,厂家会提供一个安装图纸,对油泵的安装都会有一个很明确的说明。

 

发表于 2012-5-13 18:07:53

评分

参与人数 4财富 +7 魅力值 +1 收起 理由
jiaoxiaoli1976 + 5 欢迎积极参与交流
依依公主 + 1 积极参与
九毒草 + 1 积极参与
yuzhilicn + 1 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxm2087楼主 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
salilina 发表于 2012-5-12 07:53
楼主好,我有个问题,我有一套PSA吸附制氮,现在纯度>99.9%,但是露点在-45℃,我想降到-60以下,有什么办法 ...

这个我还真不会,我没有接触过PSA吸附制氧,个人理解,要想降低露点,首先应该从膜上考虑。
建议在膜分离及PSA交流区发个专帖,以求问题得到解决。

 

发表于 2012-5-13 18:12:34

评分

参与人数 3财富 +4 收起 理由
jiaoxiaoli1976 + 2 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
九毒草 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yzq2213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
用深度冷冻法生产氧气及相关气体是化工行业项目吗?
是要有危险化学品建设项目《安全专篇》的
可是,是否属化工工程专业?看不见对应的啊。那么,石油炼制专业中的气体分离,是否包含生产氧气及相关气体呢?
如不是,那应是动力专业的事了,可在注册公用设备(动力)工程师执业范围,有对应的吗?

 

发表于 2012-5-15 14:41:59

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
jiaoxiaoli1976 + 2 积极参与
依依公主 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

271691937VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
楼主冷箱内三查四定注意什么?三查四定都有什么呢

 

发表于 2012-5-22 17:47:09

回复

使用道具 举报

hxm2087楼主 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
271691937 发表于 2012-5-22 17:47
楼主冷箱内三查四定注意什么?三查四定都有什么呢

之前已做回复,可参见http://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... 404&pid=8319325

 

发表于 2012-5-23 11:04:00

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
依依公主 + 1 .。
jiaoxiaoli1976 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxm2087楼主 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
yzq2213 发表于 2012-5-15 14:41
用深度冷冻法生产氧气及相关气体是化工行业项目吗?
是要有危险化学品建设项目《安全专篇》的,
可是,是否 ...

1、用深度冷冻法生产氧气及相关气体,化工用的较多,尤其是煤化工行业;在化工装置通常是作为一个公用单元,为化工项目的一部分,另外,在炼钢行业、医用行业、电子行业等都有广泛应用,所以在这个意义上讲,就不属于化工行业了;实际来讲,利用深度冷冻法生产氧气及相关气体不涉及到化学变化,只是一个物理过程。


2、氧气本身的强氧化性和助燃性,所以是一种危险性极高的气体,在实际生产中,要求必须有安全专篇。

3、动力专业不涉及到空分,动力涉及到空气也只有仪表气系统而已,只需要几个空气露点合格的空气压缩机即可满足要求。

个人观点,仅供参考。

 

发表于 2012-5-23 11:16:02

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
依依公主 + 1 .。
jiaoxiaoli1976 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxm2087楼主 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 hxm2087 于 2012-5-23 20:51 编辑
salilina 发表于 2012-5-12 07:53
楼主好,我有个问题,我有一套PSA吸附制氮,现在纯度>99.9%,但是露点在-45℃,我想降到-60以下,有什么办法 ...

会员yeying34观点:


露点高,说明水含量高,不知道你们吸附器前是冷干机等除去水分,加强冷干机的排污,检查冷干机效率。若前面是干燥器等,开大再生气量,增加干燥效果。主要是加强排污。

 

发表于 2012-5-23 11:17:55

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
jiaoxiaoli1976 + 5 积极参与
依依公主 + 1 .。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huangyundongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主,我是搞设备安装的,我们空压机止推瓦上的温度探头线被压断了,我们的仪表主管说焊一下接上,被我给拒绝了,直接换了个新的,我想问一下,焊接上可以么?我认为那东西是高灵敏的东西,焊接上电阻就变了(有三根线,其中有两根是补偿的)可能反馈的温度不一样或者变化,对么?(我电器和仪表也懂一些)这种东西可以焊接么?如果可以的话,像我们这种情况焊接行么?如果扣上空压机大盖子了,发现线断了,换新探头不好换(空间太小了),可以焊接么?希望楼主能给个详细的解答。谢谢楼主!

 

发表于 2012-5-23 20:48:22

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
jiaoxiaoli1976 + 4 积极参与
依依公主 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

光毁灭者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
hxm2087 发表于 2012-4-1 14:00
呵呵,我没干过仪表的工作,对这一块了解的很少,就我知道的说一说,也许有的不对,请多指教。

据我 ...

还有一套,成分分析的仪器哦。比如含氧量分析,含烃分析,等等。

 

发表于 2012-6-18 17:18:50

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
jiaoxiaoli1976 + 3 积极参与
依依公主 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

请教一个问题  我们空分是52000的 刚检修完 但是下塔阻力表一直比以前的高 排表后 缓慢上涨  以前是20左右 检修结束后 是30左右 下塔回流阀开度不变   我觉得是阻力表的 上导压管有堵塞  但是我们的上导压管事新换的   请问有没有可能是 上导压管  在冷箱内离低温设备太近 导至液体气化不完全造成堵塞啊?  以前您有没有遇到过着种问题.

 

发表于 2012-6-18 20:04:50

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
jiaoxiaoli1976 + 3 积极参与
依依公主 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

邬从军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
我想请问一下冷箱板安装完成之后下一步进行什么安装工作,第一次接触安装,知道下一步安装工作了,方便看图纸以及技术要求就方便了。如果方便的话把安装流程给我发一下吧,谢谢啦。邮箱:1528284461@qq.com

 

发表于 2012-6-20 19:16:14

回复

使用道具 举报

lmll11268VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
太好了 帮助太大了 值得学习 顶楼主有奉献精神 我没财富 不然我一定给你10分

 

发表于 2012-6-21 22:45:58

回复

使用道具 举报

lxcwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请教楼主,液氧泵检休时吊装是怎么操作的,我见过有直接将电机和泵一块吊起来在检修电机的,这样装回去比较麻烦,如果仅仅为了检修电机,可不可以直接只脱开电机,而氧泵不动呢

 

发表于 2012-6-23 11:12:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
jiaoxiaoli1976 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxm2087楼主 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
lxcwy 发表于 2012-6-23 11:12
请教楼主,液氧泵检休时吊装是怎么操作的,我见过有直接将电机和泵一块吊起来在检修电机的,这样装回去比较 ...

拆开吊装,比你整体吊装更麻烦,一般不建议拆开吊装,氧泵厂家,尤其是进口氧泵厂家是不允许你私自拆装的。

 

发表于 2015-4-20 22:34:16

回复

使用道具 举报

hxm2087楼主 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
czdeyy 发表于 2012-6-18 20:04
请教一个问题  我们空分是52000的 刚检修完 但是下塔阻力表一直比以前的高 排表后 缓慢上涨  以前是20左右  ...

这个问题确实我之前没有遇到过,建议你发个专贴问问,我也找下我之前的同事看看,有没有比较合理的解释。

 

发表于 2015-4-20 22:36:17

回复

使用道具 举报

hxm2087楼主 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
lmll11268 发表于 2012-6-21 22:45
太好了 帮助太大了 值得学习 顶楼主有奉献精神 我没财富 不然我一定给你10分

欢迎积极参与交流,互相学习。

 

发表于 2015-4-20 22:36:50

回复

使用道具 举报

hxm2087楼主 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
邬从军 发表于 2012-6-20 19:16
我想请问一下冷箱板安装完成之后下一步进行什么安装工作,第一次接触安装,知道下一步安装工作了,方便看图 ...

你这个冷箱板安装完成是部分完成还是整体完成,通常做法是预留一些,以便管道安装。因之前电脑被格过一次,相关的东西都丢下,现在转行了,这些东西也找不回来了

 

发表于 2015-4-20 22:40:33

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
czdeyy + 4 谢谢帮助

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.133351 second(s), 163 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197