[讨论] 【JST-048】离心泵技术专家一对一求助办公室

  [复制链接]
23.8万 |1.3K
二泉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你好,你对往复式压机有研究吗?我们的压机出入口管线震动很厉害,啥办法都想了,一直没解决

 

发表于 2012-4-30 17:34:57

评分

参与人数 2财富 +2 收起 理由
apalaza + 1
bage + 1 积极参与,抱歉,对压缩机没有研究

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

变频电机也是泵需要多少,电机就输出多少。频率降低后,泵转速降低,泵的流量、扬程都减少,需要的功率也减少,电机输出的功率就小了。
变频与电机额定功率没有关系,电机额定功率的概念是电机允许长期输出的最大功率,只要输出功率比额定功率小,电机就可以正常使用。

 

发表于 2012-5-1 19:09:19

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
apalaza + 1
geddddd + 5 深入讨论,五一快乐。。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 bage 于 2012-5-1 19:18 编辑
江泰人 发表于 2012-4-28 20:42
以前我们配IS 65-40-200的泵扬程50流量25,是用的二极7.5KW电机,今天与泵厂联系他们说要配11KW电 ...

厂家说的情况有一定道理,但不是必须这样做的。如果长期运行,泵内口环间隙变大,泵的扬程会降低、效率下降,电机电流会上升的。解决的办法是当电流上升后或发现扬程下降、流量不足时,更换口环可以解决这个问题。
IS50-32-200应该配5.5KW,IS80-50-200配15KW,IS 100-65-200配22KW,IS125-100-200配45KW,这些各厂家实际效率可能会不同,也许配的电机可能会不同。

 

发表于 2012-5-1 19:17:18

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
uucarol + 2 积极参与
apalaza + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
yifei2008 发表于 2012-4-29 20:17
专家你好,我厂一台屏蔽泵,输送介质是氨,氨罐压力(泵进口)0.35MPa,泵的扬程0.4MPa,泵出口0.55MPa,现 ...

你确认泵的循环量不够吗?从你给出的数据看,泵的实际流量恐怕已经远远超过额定流量了。
最好标定实际流量,看看是否是流量已经够用了。
还有,泵不上量都有什么现象?

 

发表于 2012-5-1 19:23:12

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
apalaza + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wzxrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 salesment 于 2012-5-2 11:48 编辑

请教重载离心泵和轻载离心泵区别,另外请教楼主关于无泄漏泵的标准问题,关于API685和ISO15783的主要区别在哪?
(版主提示:参考答案186楼)

 

发表于 2012-5-1 22:43:10

评分

参与人数 3财富 +16 收起 理由
apalaza + 1
salesment + 10 深入讨论
bage + 5 欢迎积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
wzxrs 发表于 2012-5-1 22:43
请教重载离心泵和轻载离心泵区别,另外请教楼主关于无泄漏泵的标准问题,关于API685和ISO15783的主要区别在 ...

重载离心泵通常指温度、压力较高或功率较大的离心泵,一般在设计上考虑承受管路载荷、热负荷、承压能力等方面要有足够的能力,受外界因素影响较小。
关于无泄漏泵的标准,我不了解。

 

发表于 2012-5-2 08:44:50

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
apalaza + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YDZWHLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请教一个容积泵问题:  关于容积泵吸入问题,容积泵能抽气,但是设想泵入口管线很长,输送油品是汽油,会不会存在泵入口压力过低,汽油变成气体产生气阻问题,导致不能输送油品呢?   关于容积泵的吸入也没有一个参数来说明这个问题
这个问题是有可能的,不知道汽油的汽液平衡压是多少,自己算算就知道了。

 

发表于 2012-5-2 08:59:54

回复

使用道具 举报

yangxuepingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
我现在在做一个输油管道的设计,但是我对输油泵不是很了解,请问应该怎么样去选择输油泵?

 

发表于 2012-5-2 12:35:12

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
apalaza + 1
bage + 5 欢迎积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
yangxueping 发表于 2012-5-2 12:35
我现在在做一个输油管道的设计,但是我对输油泵不是很了解,请问应该怎么样去选择输油泵?

粘度不是非常大的油品,都可以用普通离心泵来输送。具体到泵的结构型式、配置等要根据需要性能、油品性质、场所要求等条件来进行选择,与其它的离心泵差不多。需要格外注意的是,电机的匹配系数最好适当大一些,防止流量超过额定流量较多时电机跳车。

 

发表于 2012-5-2 13:20:01

评分

参与人数 3财富 +8 收起 理由
uucarol + 2 深入讨论
apalaza + 1
yuchenchf + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yangxuepingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
谢谢,能不能提供一些可参考的离心泵型号跟其特性曲线?

 

发表于 2012-5-2 15:54:24

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
apalaza + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
yangxueping 发表于 2012-5-2 15:54
谢谢,能不能提供一些可参考的离心泵型号跟其特性曲线?

大部分执行API 610标准的离心泵都可以,可以找一些国内比较有名的泵厂样本选型。

 

发表于 2012-5-2 20:37:50

回复

使用道具 举报

pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
YDZWHL 发表于 2012-5-2 08:59
请教一个容积泵问题:  关于容积泵吸入问题,容积泵能抽气,但是设想泵入口管线很长,输送油品是汽油,会不 ...

这个需要计算泵前流阻,结合泵的"吸上"能力,,,假设泵的"吸上"能力足够强,则流阻过大造成泵前压力低于汽油的饱和正气压力时  就会发生您所担心的问题!否则不会,,  如果泵的"吸上"能力不够也不会发生!  三者结合起来计算,,,如果你手头有详细的现场管路参数我可以帮你算算看!

 

发表于 2012-5-3 14:07:36

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
apalaza + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

songhongchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 yuchenchf 于 2012-5-9 11:53 编辑

请教一个问题,离心泵的机械密封的原理是怎么样的?


(版主提示:参考答案197楼)

 

发表于 2012-5-3 16:34:11

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
apalaza + 1
bage + 5 欢迎积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yifei2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
bage 发表于 2012-5-1 19:23
你确认泵的循环量不够吗?从你给出的数据看,泵的实际流量恐怕已经远远超过额定流量了。
最好标定实际流 ...

专家你好:你认为泵的流量已经远远超过额定流量了?我再提供如下数据:泵扬程0.4MPa、流量6立方米/小时,泵出口管径DN50,现在只能开2~3丝,且供氨量不能满足冷库的要求。如果再开大出口阀,则出口压力回到和进口压力一样,0.35MPa,泵好像处于空转状态。要标定实际流量,现有条件不具备。从理论上来说,泵的压力是后部阻力的体现,假设我把出口阀门全开,这时泵的状态是流量远远超过额定流量还是泵抽空无流量?再请教!

 

发表于 2012-5-3 18:47:55

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
apalaza + 1
bage + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yapbestVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
专家您好,我有个问题,有一台水泵,进口常压,扬程80m,流量120m3/h,实际出口压力6公斤左右,密封冲洗形式采用32方案,我想知道密封腔的压力大概是多少?是比进口压力稍高一点呢?还是比出口压力稍低一点?有没有经验公式?   
哦,还有,泵是单级单吸悬臂泵,有节流衬套

 

发表于 2012-5-3 21:38:49

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
uucarol + 2 积极参与
apalaza + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ly7972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 yuchenchf 于 2012-5-9 12:14 编辑

专家您好!我公司配备三台循环水泵,为上海奥利500S-59管道离心泵,参数Q=2600M3/H  H=50M   N=560KW 吸程=5m 970r/min,电机为10KV。目前是两开一备,其中有一台泵体所在的基座站在附近感觉震动明显要比另外两台大,轴承是刚换过的,之前没有出现过这个情况,现在怀疑是平衡的问题,不知道有什么好的办法和仪器进行判断和校正呢?


(版主提示:参考答案200楼)

 

发表于 2012-5-4 14:32:07

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
apalaza + 1
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
songhongchen 发表于 2012-5-3 16:34
请教一个问题,离心泵的机械密封的原理是怎么样的?

未标题.jpg
机械密封工作原理:静环是静止的,动环随轴转动,动环、静环之间接触面非常平且光滑,液体在两个光滑的接触面之间形成薄薄的液膜,使动静环不直接磨擦。这个液膜非常薄,液体也极少向外泄漏。

 

发表于 2012-5-4 19:33:06

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
apalaza + 1
yuchenchf + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
yifei2008 发表于 2012-5-3 18:47
专家你好:你认为泵的流量已经远远超过额定流量了?我再提供如下数据:泵扬程0.4MPa、流量6立方米/小时,泵 ...

你说的这种情况,进出口压力一样,可能是泵流量已经比较大了。这个循环系统目前的问题是泵扬程太高、流量太小。建议更换大流量、低扬程的泵。

 

发表于 2012-5-4 19:57:47

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
apalaza + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
yapbest 发表于 2012-5-3 21:38
专家您好,我有个问题,有一台水泵,进口常压,扬程80m,流量120m3/h,实际出口压力6公斤左右,密封冲洗形式 ...

单级悬臂泵的密封腔压力通常比进口压力稍高一点儿,

 

发表于 2012-5-4 19:59:57

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
apalaza + 1
yapbest + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ly7972 发表于 2012-5-4 14:32
专家您好!我公司配备三台循环水泵,为上海奥利500S-59管道离心泵,参数Q=2600M3/H  H=50M   N=560KW 吸程= ...

机泵的振动是个比较复杂的问题,可能性比较多,不一定就是平衡的问题。通常是用能测频谱的测振仪,测出数据后进行分析。

 

发表于 2012-5-4 20:03:01

评分

参与人数 1魅力值 +4 收起 理由
lizhenpeng + 4 您辛苦了 200楼

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.657800 second(s), 180 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197