nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
型号记不清了,在一般连锁的系统应用中,一个信号进来以后被分为两个,分别进dcs 和连锁系统,我们用的是hima 的系统。

 

发表于 2011-6-30 18:32:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zzyslhj + 5 积极参与交流

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 newttang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

回复

使用道具 举报

sunray_shVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
phoniex连接器有,国产的也很多

 

发表于 2011-7-1 08:05:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zzyslhj + 3 积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dyf0123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
用过,南京优倍电气生产的 型号:NPGL-C @@@@@智能型隔离器。

 

发表于 2011-7-1 10:31:59

回复

使用道具 举报

yunya753VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复 2# nmgsbl


    连锁不是由DCS软连接实现的嘛   怎么还要分线器分成两路后用硬接线来实现啊??

 

发表于 2011-7-1 10:35:28

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复 6# yunya753


    硬的才是实在的 软的都是虚的

 

发表于 2011-7-1 17:44:54

回复

使用道具 举报

浪漫の花太香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主所说的应该是ICC312隔离器。
这个一般在连锁的系统应用中,分别进dcs 和连锁系统。
我们用的都是进口的,伦敦产的。

 

发表于 2011-7-2 06:21:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zyzs + 5 积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yunya753VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复 7# nmgsbl


    没解释清楚啊

 

发表于 2011-7-2 10:18:18

回复

使用道具 举报

浪漫の花太香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复 9# yunya753


    系统点组态好后可以分为硬点与软点,通俗的说就是组态的点直接连接硬件的就是硬点,实际不存在的或中间的点都可以称为软点。
个人愚见!

 

发表于 2011-7-2 12:26:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zyzs + 3 积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复 9# yunya753


    仪表硬接线:是指仪表信号的传输是指点对点通过电缆和端子接线实现的,它是相对与仪表信号通过一定的协议通讯传输而言的.

 

发表于 2011-7-2 12:27:30

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zyzs + 3 积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yunya753VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复 10# 浪漫の花太香


    10楼没明白我的意思    硬接软接我明白  我不明白的是2楼所说的“在一般连锁的系统应用中,一个信号进来以后被分为两个,分别进dcs 和连锁系统”    既然现在DCS厂家通常的做法是联锁可以用软接线来实现  那么又干嘛要用硬接线去处理?

 

发表于 2011-7-2 13:12:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zyzs + 3 深入讨论内容

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yunya753VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复 11# nmgsbl


    11楼11楼没明白我的意思    硬接软接我明白  我不明白的是2楼所说的“在一般连锁的系统应用中,一个信号进来以后被分为两个,分别进dcs 和连锁系统”    既然现在DCS厂家通常的做法是联锁可以用软接线来实现  那么又干嘛要用硬接线去处理?

 

发表于 2011-7-2 13:13:10

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zyzs + 3 深入讨论内容

查看全部评分

回复

使用道具 举报

浪漫の花太香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复 13# yunya753


    简单说下,假设有个这样的连锁:某一液位低于10%关闭出口阀。
在SIS上AI因为液位变送器的AO,没有实际的AI你哪来的连锁?
所以,你理解错了,这个连锁必须要硬接才行。
但实际情况一入两出的隔离器一般是一路进DCS提供指示,一路进SIS进行连锁。
不知道你理解了没。
好了,上班去了。晚上再来看看。
越来越喜欢仪表交流区 了,每天可以学习到很多东西。

 

发表于 2011-7-2 13:46:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zyzs + 3 深入讨论内容

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yunya753VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复 14# 浪漫の花太香


        还是不对劲啊     一般的做法是现场变送器输出只接一路线到DCS给信号就行了 至于联锁,是通过DCS组态实现的  根本不用再去另外接一根线来实现吧 ?  就按你举得例子,我们可以在PID图中查看,FT和阀门之间是用虚线来表示它们之间存在连锁关系的

 

发表于 2011-7-2 14:15:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zyzs + 3 深入讨论内容

查看全部评分

回复

使用道具 举报

就像一进两出的安全栅一样,现场送来4-20mA的电流信号,经过一进两出的安全栅,一路去DCS,一路去ESD,也就是说需要进入不同系统,运用比较多。

 

发表于 2011-7-2 16:02:46

回复

使用道具 举报

则成与翠平VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复 14# yunya753


打个比方吧,有的单位有紧急停车系统,它的安全级别比DCS联锁要高,信号要分一路给它,个人浅见

 

发表于 2011-7-2 17:07:12

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复 14# yunya753


    你还是不明白那个更安全更重要,因为sis比dcs更高级,所以信号必须要有保证,还不明白的话我也没办法了。

 

发表于 2011-7-2 18:02:01

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不把这个问题搞明白 誓不罢休

 

发表于 2011-7-2 18:19:28

回复

使用道具 举报

因为通过sis通讯到dcs或者从dcs通讯到sis,到了第二个系统可靠性都会降低
一个是因为第一个系统的故障肯定会导致第二个系统接收的信号异常,还有上层通讯协议一般在工业应用里被认为是不可靠的,所以当在dcs和sis系统都要用到这个信号时,我们可以用一入二出的隔离器把这个信号通过硬线分别接至两个系统
我们在设计中一般是这样考虑的:如果这个信号进sis联锁,进dcs仅作指示,会用通过通讯连接的方式实现,以节省点数,如果既要去sis联锁也要在dcs控制,那么就通过一入二出隔离器(或者是安全栅)分别接到两个系统
当然,现在安全要求提高,也有时候sis要求安全级别比较高,要求尽量少中间设备的时候,也可能采用双变送器分别进两个系统

 

发表于 2011-7-2 22:03:04

回复

使用道具 举报

yunya753VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有没有人画个简易的图啊  这里面的关系我怎么看了文字还是没太倒明白 呵呵

 

发表于 2011-7-4 10:11:35

回复

使用道具 举报

newttang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
有没有人用过一进两出电流分配器,不是那种带变送器的两路输出,是进一路4-20ma,出2路4-20ma的,用过的具体介绍下

 

发表于 2011-6-30 18:14:49

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.296675 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197